1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогите настроить kromschroder

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.

  1. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего у вас блокировка насоса работает.
    Покажите
    Дисплей - Схема: РАСЧ-Т-КОТЛА и Т-КОТЛА

    Можно выключить блокировку насоса ГВС, но это симптом проблемы, лучше решить именно ее.
     
  2. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Доброе утро.

    автоматика постоянно щёлкает, но котёл не запускает. Расчетная Т ГВ 10 градусов в схеме (
     

    Вложения:

    • E10AD39F-38F0-4879-A3FF-773B705DE139.jpeg
    • 823DAE15-918B-4DC6-894E-DF08114F0847.jpeg
    • 320FF71A-D165-4465-837C-3E6093F9029E.jpeg
    • 352DF2E9-C506-4263-A150-8FD4F04A8BE8.jpeg
  3. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Но впервые за долгое время Вода утром есть.

    включил принудительное отопление, автоматика щёлкать перестала, котёл сразу же зажегся. Но постоянных щелчков автоматики раньше не было
     
  4. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    В 9 утра температура ГВ была 43,9 градусов.

    принудительно включил не отопление, а подогрев ГВ
     
  5. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите
    Потребитель - Горячая вода:
    Т-ГВ 1 РАСЧ, Т-ГВ 2 РАСЧ. Т-ГВ 3 РАСЧ
    Похоже, у вас Т-ГВ 1 РАСЧ = 10
     
  6. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    я же скинул фото т ГВ 1 расч 67, 2 и 3 тоже 67 градусов
     
  7. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Целый день с водой все в порядке, все т расч 67 градусов, но 1х подогрев ГВ стоит 1
     
  8. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Хотя я его включал с утра в 9 часов и раньше он выключался примерно через 4 часа, ещё 2 часа Вода держала температуру.
    Он должен быть 1 или все же 0?
     
  9. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Должен быть 0 в нормальном состоянии.
    То что у вас он целый день не сбрасывается в 0, означает, что ГВС никак не может догреться до установленной температуры 67 градусов.
    Возможно, температура котла недостаточна.

    Но это второй вопрос.

    Да, это я не заметил.
    Пока больше ничего конкретного в голову не приходит по этим обрывкам информации, надо либо всю карту параметров выкладывать, либо может проще - скинуть все настройки к заводским и от этого дальше плясать.

    Еще могу посоветовать приобрести Datalogger KSE, он позволяет удаленно и все настройки сразу увидеть и изменить и продиагностировать и исторические данные на графиках видны.
     
  10. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Котёл молотит 75 градусов уже. Такое ощущение, что температура бойлера не передаётся. Интернет штуку в своё время не поставил, возможности не было
     
  11. EvgenSP
    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    EvgenSP

    Новичок

    EvgenSP

    Новичок

    Регистрация:
    11.04.21
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Нашёл в чем косяк был, судя по всему ‍♂️

    РБГ значение стояло тоже 67 градусов, потому котёл никак не реагировал (.

    спасибо Вам огромное, если что то должен за помощь напишите. Удачи
     
  12. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    @TeploMONITOR, подскажите, плз, как лучше настроить E8.0634 для работы с пластинчатым теплообменником ГВС, напрямую, без накопителя? Можно запрограммировать доп. реле №1=20, будет работать без бойлера? Или проще "24", там наверно никаких дополнительных условий не должно быть? Спасибо!
     
  13. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    @Podolsky, для правильного проточного приготовления ГВС на E8.0634 придется городить смесительный контур. А то что вы пытаетесь сделать, функцией 24 например - это полумеры. Но работать будет, хоть и криво.

    Рассмотрите также для проточного приготовления ГВС маленький контроллер SmartWeb S и любой насос с PWM управлением, например Grundfos Alpha 1. Тогда и управление будет правильное, плавное, и смесительный контур не нужен.
     
  14. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    @TeploMONITOR, а если у меня в системе только ГВС и теплый пол, может смесительный и не нужен? Поставить Т котла не выше 60 и всё. Как будет работать Е8 со штатным подключением, если насос бойлера будет на первичной стороне теплообменника, датчик температуры ГВС - на вторичной?
    ЗЫ. Просто Е8 у меня уже есть...
     
  15. TeploMONITOR
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    TeploMONITOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    @Podolsky, проточное приготовление ГВС с логикой обычного подключения работать будет, но плохо. Если хотите страданий, запускайте так. Как делать нужно, чтобы было хорошо, я написал.