1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите настроить kromschroder

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.

  1. Amulet495
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Amulet495

    Участник

    Amulet495

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Помогите настроить kromschroder
    Всем доброго дня! Возникли большие сложности с настройкой " погодозависимым" (на улице датчик термометр) kromschroder e8.0634 и e8.1124
    Блок е8.0634 -основной и командует: 1. Горячей водой. 2. Циркуляцией горячей воды для полотенцесушителей 3. Двумя контурами отопления, а блок e8.1124 еще двумя контурами.
    Проблема следующая: ставлю в режим "Комфорт" = 24 часа должны греть батареи, а на деле отопление работает не более 20 часов. К примеру, 00:30 включаю, а к часам так к 20:00 уже батареи холодные, и блок уже их не запускает. Я всё перепробовал, даже поставил на всех контурах по 23 градуса, а в итоге под вечер выключается и больше самостоятельно не включается. Так же есть непонятный момент с циркуляцией, она время от времени выключается и полотенцесушители остывают, а как следствие, начинают в санузлах течь ...
    Сервис-инженер от монтажной организации в настоящий момент в отпуске и помочь мне некому.
    Не дайте замерзнуть.
    Видео котельной по ссылке
     

    Вложения:

    • kromschroder.JPG
    Amulet495 , 13.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.214
    Благодарности:
    1.500

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.214
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Одинцово
    А что за организация? Попробуйте обратиться в Гидролого.
    А так - если бы я начал настраивать Ваш контроллер, я бы сначала все настройки привел в состояние заводских.
     
    Simakoff , 13.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Amulet495
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Amulet495

    Участник

    Amulet495

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    В Гидролого я завтра наверное позвоню, вчера вечером запустил, утром было еще всё нормально, но понятно станет лишь к вечеру. На улице реально холодно, может для "европейцев" +15 и не холодно вовсе. Завтра утром отпишусь по результату и выложу видосы.
     
    Amulet495 , 14.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Amulet495
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Amulet495

    Участник

    Amulet495

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Всем привет, "система" продолжает дурковать, в гидролого я звонил. ЦИТАТА: Звоните тому кто Вам это ставил. Очень уже жалею, сложная и не понятная техника, лучше бы поставил просто ручное управление и все дела!
     
    Amulet495 , 16.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.214
    Благодарности:
    1.500

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.214
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Одинцово
    Не расстраивайтесь. Напишите в личку, где находитесь. Может кого удастся к вам направить из знакомых.
     
    Simakoff , 16.09.16
    #5 + Цитировать
  6. S_Sanch
    Регистрация:
    19.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    S_Sanch

    Участник

    S_Sanch

    Участник

    Регистрация:
    19.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Такая же проблема, стоит kromschroder e8.0634 не могу настроить, система для профессионалов, а не для пользователей
     
    S_Sanch , 19.10.16
    #6 + Цитировать
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.222
    Благодарности:
    6.374

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.222
    Благодарности:
    6.374
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну собственно так и есть - у них и инструкция делится на 2 вида: "для специалистов" и "для пользователей"
     
    Mijjgan , 19.10.16
    #7 + Цитировать
  8. Amulet495
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Amulet495

    Участник

    Amulet495

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ну с этим разобрался, нормальный спец объяснил какие кнопки жать, просто настройки циркуляции воды находятся не в разделе потребитель... Теперь еще один прикол: в системе поставил температуру 21 градус, а по факту жарит так что не дай бог! Придется ставить комнатные датчики... Иначе точно никак... Расход газа реально большой. За сутки нагорает 100 кубов газа (дом 550 м) Бред короче. Это еще даже зимы не было...
     
    Amulet495 , 07.11.16
    #8 + Цитировать
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.222
    Благодарности:
    6.374

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.222
    Благодарности:
    6.374
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не подзатянулся ли отпуск у "сервис-инженера"?
     
    Mijjgan , 08.11.16
    #9 + Цитировать
  10. Amulet495
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Amulet495

    Участник

    Amulet495

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А на улице опять плюс и Система дурит ... вызывал альпинистов - монтажников (протянули из разных комнат по фасаду провода для датчиков) сегодня- завтра мне их установят и наверное проблемы закончатся ... если нет, то придётся отключать эти компьютеры и ставить только ручное управление.
    P. S. За отопление 550 м вышло 16500 рублей с 30.10.16 - 26.11.16
     
    Amulet495 , 27.11.16
    #10 + Цитировать
  11. DMedved
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    DMedved

    Новичок

    DMedved

    Новичок

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Подобная проблема у друзей в доме.
    Два блока kromschroder e8.0634. Первый блок цоколь-1 этаж, второй блок 2 этаж-3 этаж.
    Подключены сервоприводы подачи и циркуляционные насосы.
    Как только температура за окном падает до +2, блоки выходят на максимальную подачу.
    Выставляю Комфорт. Ровно через сутки блоки выходят на максималку.
    Датчики в комнатах есть, но проблему они не решают. Очень жарко, находиться в доме не возможно.
    Задавил подачу вручную, но это же не дело...
    Нужна инструкция. У них она потеряна, а система интуитивно не понятна. Может прикрепит кто.
    Попробую уменьшить температуру котловой воды.
    Заранее благодарен.
     
    DMedved , 28.11.16
    #11 + Цитировать
  12. DMedved
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    DMedved

    Новичок

    DMedved

    Новичок

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Инструкцию нашел. Будем разбираться.
     
    DMedved , 28.11.16
    #12 + Цитировать