1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос по конструкции и нагрузке, четырехскатная крыша, гараж 5х11

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Marat80, 11.09.16.

  1. Marat80
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Marat80

    Участник

    Marat80

    Участник

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Уфа
    Вопрос по конструкции и нагрузке, четырехскатная крыша, гараж 5х11
    Здравствуйте!

    Строю гараж, добрался до крыши. Решил делать четырехскатную из металлочерепицы. Вопрос выдержат ли стропила 50х150, диагональные - 100х150, затяжки - 100х150? Нужно ли добавить еще какие-нибудь конструктивные элементы? Наружный размер гаража по стенам - 5х11. Угол наклона крыши 30 градусов. Вот примерно что хочу получить, на этой картинке не изображены затяжки
    Гараж01.png

    В разрезе
    Гараж02.png

    Вид сверху
    Гараж03.png
     
    Marat80 , 11.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    285

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Уфа
    @Marat80, стропила 50х150 с шагом 600 нормально. 50х200 с шагом 1000 нормально.
    Диагональные 100х150 мало. 100х200 надо. Либо шпренгели использовать.
    Конструирование висячей вальмовой стропильной системы - неблагодарное дело. Диагональная стропильная нога несет порядка 1,6 т. С одной стороны она оперта на стену, другую половину веса необходимо куда-то "деть". Если опереть через гвозди, то 800 кг в гвоздевом эквиваленте - это порядка 14 гвоздей диаметром 4 мм или 8 гвоздей диаметром 5 мм. При недостаточной прочности гвоздевого соединения получится сила в горизонтальном векторе порядка 1,4 т (так называемый распор). При достаточной прочности гвоздевого соединения на крайнюю стропильную пару помимо веса кровли на ней добавится вес от двух концов диагональных стропильных ног по 800 кг плюс от рядовой стропильной ноги вальмы порядка 400 кг. В итоге дополнительно 2 тонны. Для классической трехшарнирной арки с нижней затяжкой с сечением элементов указанных выше это чересчур много.
    На прошлой неделе подняли гараж похожих размеров 5.2х12. На этой неделе если погода позволит будем делать вальмовую с такой стропильной системой

    Без имени1.jpg Без имени.jpg

    Металлические фермы. Пояса из профильной трубы 60х2, стойки и раскосы - 40х2
    От деревянных на МЗП отказались ввиду более высокой стоимости и значительно большего веса.)
     
    Юрий Уфимский , 12.09.16
    #2 + Цитировать