1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Технические решения от Luxard

Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем МаксимТ76, 11.09.16.

  1. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Технические решения от Luxard
    Всех приветствую.
    В 2013 году я построил дом с кровлей от Люксард.
    В доме есть 2 каменых трубы, проходящие через четырехскатную кровлю.
    Кровля в основной части холодная, над лестницей мансардная.
    Кровельщики использовали для монтажа схему, рекомендованную производителем Вариант 1 QIP Shot - Screen 075.png
    Это примыкание простояло 1 год, потом потекло в мансардной части над лестницей.
    Суть проблемы - лента вздулась и отошла от кровли, вода затекает в примыкание, стекает по утеплителю и течет изнутри по стене дома.

    Вопрос как это нормально исправить?
    Есть варианты, которые я нашел:
    1. Вариант 2 от Люксарда
    upload_2016-9-11_7-38-32.png
    upload_2016-9-11_7-38-55.png

    2. Схема от Метротайла:
    upload_2016-9-11_7-41-13.png
    upload_2016-9-11_7-41-58.png

    есть еще очень познавательное видео от Метротайла:


    https://www.youtube.com/watch?v=mE-5HvsuAOY

    Что посоветуете ? Кто сталкивался уже с этим?
     
    Последнее редактирование: 11.09.16
    МаксимТ76 , 11.09.16
    #1 + Цитировать
  2. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Такая вот картина отслоений IMG_2034.JPG 1234.png
     
    МаксимТ76 , 13.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Абв13
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Абв13

    Участник

    Абв13

    Участник

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Вообще узел с лентой F2 хороший, она очень хорошо держится, наверное плохо прокатали. Можно сделать еще раз правильно или сделать второй варикнт из люксардовской инструкции.
     
    Абв13 , 30.06.17
    #3 + Цитировать
  4. В_Сюбаев
    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    8

    В_Сюбаев

    Участник

    В_Сюбаев

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    24.03.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    8
    Правильная кровля от недокровли тем и отличается, что на правильной кровле ВСЕ УЗЛЫ хорошо работают и исполнимы, а на вот таких вот недокровлях всегда то понос, то золотуха или танцы с бубном. :aga:
     
    В_Сюбаев , 30.06.17
    #4 + Цитировать
  5. Ну да
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    427

    Ну да

    Живу здесь

    Ну да

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Москва
    Лента примыкания на композитку прописанная в инструкции производителя - косяк производителя. Никто не мешает выполнить на композитке, правильное примыкание на весь срок службы кровельного покрытия.
    Лента примыкания с ограниченным сроком эксплуатации, это компромисс для рукожопых монтажников и только.
     
    Ну да , 01.07.17
    #5 + Цитировать
  6. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ага, хороший, для монтажников.
    Можно успеть свалить с объекта и получить деньги с заказчика.
    А примыкание можно прилепить за день вместо 2-4 дней трудозатрат на выкраивание и подгонку всех элементов как надо.
    А Люксард/ Технониколь сам сознался в лице инженера поддержки, что у них такие позорные решения выложены на сайте.
    Бла-бла-бла про "не прокатали" расскажите кому еще, лучше монтажникам, пусть катают, это поможет вместо года простоять, 1 год и 2 месяца, свалить подальше успеют, чтобы им эту крышу на голову не надели.
     
    МаксимТ76 , 18.07.17
    #6 + Цитировать
  7. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Надо учитывать, что клейкий слой - это только для фиксации на время монтажа, все примыкания этой ленты должны быть чем-то прижаты более стойким: хомутом, планкой, плиткой черепицы. А лучше вообще обходиться без этой ленты, толку от нее чуть меньше, чем никакого.
     