Подскажите решение по проекту СО

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alex_Nagorny, 10.09.16.

  1. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Подскажите решение по проекту СО
    Всем привет. Нужны советы знающих или профессионалов.

    Весной приобрели недостроенный домик. Достраиваем потихоньку. Но надо решать вопрос с СО.

    Итак, что у нас есть:

    - 2х этажный дом + мансарда площадью примерно 170 кв м для постоянного проживания
    - стены пеноблок + облицовка кирпичом
    - смонтированные тёплые полы на 2х этажах по всему периметрун
    - электрокотёл Протерм на 18 кв
    - камин с акваконтуром (общая мощность котла 18 квт, мощность водного контура - 7 квт)

    Чего у нас нет:

    - газа (пока что решается вопрос с частной трубой мимо дома)
    - емкости для сбора тепла
    - понимания как сделать эффективный проект

    Немного поясню. Поскольку с газом пока сложности, мы всё-таки поставили электрокотёл + решили, что раз уж ставим камин, то пусть он будет с акваконтуром, чтобы дополнительно мог греть воду для нужд дома.

    В общем вопрос в чем:

    - Как построить систему отопления, чтобы при топке камина вода аккумилировалась, грел полы + её можно было использовать в кранах.

    Как связать топку с акваконтуром? Какую ёмкость для аккумуляции тепла ставить? Как её подключать?

    Разогревом теплоносителя поначалу будет заниматься и электрокотел и камин, потом мы котел отключаем и продолжаем поддерживать горение в топке нужное время.

    Про ТТ можете не писать. Я хочу понять насколько реально в моем случае найти решение.
     
    Alex_Nagorny , 10.09.16
    #1 + Цитировать
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.350
    Благодарности:
    3.779

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    6.350
    Благодарности:
    3.779
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Alex_Nagorny, а как минимум 20 кВт электричества к дому подведено?
     
    DiJo , 10.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Подал заявление буквально на днях на увеличение до 25 квт.
     
    Alex_Nagorny , 10.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Донецк
    Для ТП (тёплых полов) ТА (тепло аккумулятор), а вот ёе использовать в кранах ГВС не получиться напрямую, только через БКН (бойлер косвенного нагрева) иначе теплообменнику Вашего аква камина через 3..5 лет наступит кирдык.
     
    Next57 , 10.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    То есть: к СО подключаю ТА с косвенником, и этот косвенник будет греться за счет ТА и значит будет горячая вода в кранах ГВС? Но к примеру: осень/весна/лето ... долго не топил, если я захочу пойти в душ, мне сперва надо раскочегарить температуру в ТА, чтобы потом через косвенник я мог получить нужную температуру в кранах ГВС?
     
    Alex_Nagorny , 11.09.16
    #5 + Цитировать
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Донецк
    Вот так всегда, если без авторской схемы.
    Аквакамин.jpg
     
    Next57 , 11.09.16
    #6 + Цитировать
  7. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    То есть БКН и ТА не могут быть одно устройство? Просто я знаю, что есть ТА со змеевиками там всякими ... или это не то?

    И на схеме не понятно, откуда идет забор в ГВС, и куда подключать электрокотёл тогда
     
    Alex_Nagorny , 11.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Донецк
    А на схеме, змеевик для СО, Вы хотите "проточник" со змеевиком для ГВС?, забудьте, нагреете ГВС до нужной Т* то кол-во воды что в змеевике 10..15 литров, а потом:close::flag:.
    Аквакамин-1.jpg
     
    Next57 , 11.09.16
    #8 + Цитировать
  9. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Что потом? Воды мало будет? Я не до конца понимаю просто ...
     
    Alex_Nagorny , 11.09.16
    #9 + Цитировать
  10. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    И кстати: у товарища видел тепловую стрелку ... для чего она служит? Вроде ее еще гидравлической называют.

    Она помогает видимо распределять воду по разным каналам в зависимости от температуры. Верно? Ко мне её не применить или незачем?
     
    Alex_Nagorny , 11.09.16
    #10 + Цитировать
  11. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Ещё вопрос по безопасности:

    В данной схеме сброс давления при перегреве где-то происходит? Или объем носителя в ТА с БКН большой, что его не вскипятить?
     
    Alex_Nagorny , 11.09.16
    #11 + Цитировать
  12. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Есть еще мнения специалистов?
     
    Alex_Nagorny , 12.09.16
    #12 + Цитировать
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Донецк
    Мнения то есть, но предложенное надо осмыслить\усвоить, а не готовое "пережёванное" да чтобы ещё и глотали. Схему, со своим видением СО прорисуйте.
     
    Next57 , 13.09.16
    #13 + Цитировать
  14. Alex_Nagorny
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    Alex_Nagorny

    Участник

    Alex_Nagorny

    Участник

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Нисколько не критикую и не хотел как-то обидеть. Я профан в этом деле. Просто я задал еще вопросы и думал может кто-то еще подскажет решение или подтвердит предложенный Вами вариант.

    Я бригадиру еще дал на изучение. Пока жду отзыв.

    Можно ответить на мои вопросы еще?

    И еще хотел спросить: каким объёмом мне надо БКН и ТА?
     
    Alex_Nagorny , 13.09.16
    #14 + Цитировать
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.774
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Донецк
    БКН 200..250 литров, если будете использовать ночной тариф.
    ТА V = 1м.куб. при Тmax =85* Тmin =35* dT=50*
    1000 л х 50* х 1,163 = 58,15 кВт*ч - это то что можно запасти \ отдать в систему тёплого пола.
    Чтобы понять насколько хватит запасённой энергии, надо иметь хоть какое-то представление о тепло потерях Вашего дома иначе:close::flag:.
     
    Next57 , 13.09.16