1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Расположение скважины или инженерных коммуникаций на участке

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kakkins, 10.09.16.

  1. kakkins
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    231

    kakkins

    Живу здесь

    kakkins

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    231
    Адрес:
    Пермь
    Расположение скважины или инженерных коммуникаций на участке
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Забыв про поговорку "семь раз отмерь, один раз отрежь" нами был построен деревянный дом на участке 10 соток. Теперь встал вопрос бурения скважины и обустройства коммуникаций к этому дому. В наличии: участок 10 соток без уклона; помещение для инженерного оборудования ("бойлерная"), размещенное со стороны дороги.
    Во-первых, интересует вопрос о допустимости размещения скважины в обозначенном на схеме месте (расстояние от скважины до септика около 19-20 м, от скважины до дома около 4,5 м).
    Во-вторых, допустима ли прокладка водопроводной трубы (обозначена синим на схеме) на расстояние порядка 11 м от скважины до ввода в дом?
    Заранее спасибо.

    вариант 2.png
     
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    3.175

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.636
    Благодарности:
    3.175
    Адрес:
    Екатеринбург
    А почему нет? Не забывайте о глубине промерзания.
     
  3. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    4.633
    Благодарности:
    2.528

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    4.633
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Москва
    Я бы разместил скважину за баней. От не траншею пустил бы вдоль дома до котельной, но в траншею нужно уложить две трубы. Одна от скважины в дом, вторая из дома в баню. В местах проходки через черные полы в трубы нужно будет заложить греющие кабеля или качественно утеплить (вариантов много). Вот так собственно и будет "по уму"!
    Забыл предупредить Т. С. - кессон не планируйте вовсе. Делайте через скважинный адаптер", он гораздо удобнее кессона, является его полной альтернативой (ничего откапывать не придется). И в разы дешевле.
     
  4. Четкин
    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    95

    Четкин

    Живу здесь

    Четкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Электрогорск
    За баней - это рядом с туалетом чтоли?
     