    Я бы УЗО распределял параллельно, а не последовательно. Чтобы была возможность пользоваться каким-то светом и какими-то розетками в то время, когда ищется причина, вызвавшая отключение другой половины проводки. И отдельно линию холодильнику.
    И чем меньше потребителей висит на конкретном УЗО, тем более чувствительным оно может быть.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И вариантов масса - 10мА и 30мА... Причём 10мА бывают максимум на 25А у приличных производителей.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Потому что достаточно 3-кратного соотношения номинальных дифференциальных токов вышестоящено и нижестоящего УЗО. При вышестоящем 100мА и нижестоящим 30мА оно соблюдается.
     
  4. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    69

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, достался бесплатно трёхфазный АВД на 100 мА, думаю установить в вводном щите, хуже наверное не будет, посмотрите по схеме пожалуйста, вроде не должно быть не правильных срабатываний.
    IMG_20250521_143554_730~2.jpg

    Ещё подскажите пожалуйста, ведь я правильно понимаю, что трехфазный АВД должен отключаться при отгорании ноля до или после него, так как отслеживает нагрузку всех фаз относительно ноля, и тогда получается он будет косвенно защищать дом от огарания ноля на линии или на вводе ?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не будет. :(
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    АВДТ не контролирует отгорание ноля.
    Схема верная.
     
  7. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.211

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.211
    а если три узо поставить: первое до счетчика селективное 63А на 300ма, второе после счетчика селективное на 50А 100ма, третье в распределительном щите на 32А 30 ма га группы, и на отдельный автомат повышенной влажности на 20А на 10ма. то тогда получится соблюдение дифференциальных токов?
    на 100ма для перестраховки от сбоя 300ма
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Зачем Вам УЗО на 300 мА?
    Какая Вам польза от этого УЗО?
     
  9. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.211

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.211
    Считала метраж всех фазных проводов, у нас к каждой розетке, выключателю свой провод, распаечных коробок нет, насос в колодце, насос в скважине, видеонаблюдение, удлинители при покосе электрокосой, работе Эл. культиватором и прочее., из расчета 0,001 на 1 метр, получилось около 180, таких нет, поэтому ближайший 300 получается
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Выкидывайте этот расчет и никогда к нему не возвращайтесь.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Не забивайте себе голову всякой чушью, вроде формул из ПУЭ или СП256.
    Достаточно общего селективного УЗО 300мА или 100мА, не важно, и групповых УЗО 30мА.
    10мА реально нужны в весьма ограниченном количестве случаев.
     
  12. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.211

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.211
    Здесь же на форуме в сообщениях за 2014 год при системе ТТ рекомендовали трехступенчатая систему УЗО 300 (100)-30-10 на всех потребителей, независимо от мокрости зоны использования потребителя. Теперь достаточно двух УЗО?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Тогда я вам рекомендую 18 ступеней
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Это зависит от степени параноидальности рекомендующего.
     
  15. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.559
    Благодарности:
    5.828

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.559
    Благодарности:
    5.828
    Адрес:
    Волгоград
    ... и степени толщины кошелька исполняющего.