1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Деревянная балка 200х300

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Novik45, 08.09.16.

  1. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    хз, вроде в этом проекте между лестницей и залом идет стена... сорри если обидел
     
  2. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.560

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Беларусь
    Калькулятора нет.
    Расчет сводится к определению предельно-допустимого прогиба и нагрузки, прогиб от которой сравнивается с предельно-допустимым. Расчет производится по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", раздел Е. 2.2. Там всего одна формула. Разобраться с ней при желании можно.

    P. S. Термин "зыбкость" там не фигурирует. Это обиходное название данной проверки.
     
  3. Novik45
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Novik45

    Живу здесь

    Novik45

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Курган
    Выложил как есть, и пишу что хочу переделать. Вот бы еще мои хотелки с сопроматом подружить :|:
     
  4. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    :super::super::super: походу без опорной колонны не обойтись:no:
     
  5. Novik45
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Novik45

    Живу здесь

    Novik45

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Курган
    Походу не обойтись:mad: 380х380 мм посреди дома это нечто.
     
  6. Novik45
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Novik45

    Живу здесь

    Novik45

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Курган
    Не пролажу (если правильно рассчитал конечно) почти в два раза больше чем предельно допустимые. Правда шаг балок считал 1 м
     
  7. Novik45
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Novik45

    Живу здесь

    Novik45

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Курган
    Посчитал калькулятором двутавровую балку, мне надо 25Ш1 - 2 шт.
     
  8. Novik45
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4

    Novik45

    Живу здесь

    Novik45

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Курган
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.560

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Беларусь
    Ну вот. Как я и говорил - это самая жесткая проверка.
     
  10. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    76
    но можно не использовать подпорку, и даже обойтись без двухтавровых балок...
     
  11. pedrosoft
    Регистрация:
    01.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    pedrosoft

    Новичок

    pedrosoft

    Новичок

    Регистрация:
    01.01.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день,

    удалось ли построить по этому проекту?

    как вообще по проекту балки перекрытия (лаги) крепятся к этой центральной балке? типа такими кровельными крепежами? 1226156298.jpg

    если нельзя найти балку 300х200 8 метровую из цельного бруса, подойдет ли клееный?