    Тогда, боюсь, сам клапан неисправен.
     
  2. Димулька1970
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145

    Димулька1970

    Живу здесь

    Димулька1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Завтра попробую прозвонить обмотки катушек. И, заодно, посмотрю все термостаты. А там видно будет.
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    1.504

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    При всем уважении это слегка не так, хотябы потому что у горелки и цепей то никаких нет ;) а придельный, бишь аварийный термостат последовательно с термостатом дымовых газов подключается к 14 и 13 контакту Блока розжига и контроля и блокирует только катушку клапана :)
    image.jpeg
     
  4. Димулька1970
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145

    Димулька1970

    Живу здесь

    Димулька1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Т. е. если замкнуть контакты 13 и 14 то это отключит блокировки термостата? Если они есть :)
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    1.504

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.692
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Да
     
  6. Димулька1970
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145

    Димулька1970

    Живу здесь

    Димулька1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    upload_2016-9-8_0-44-57.png
     
  8. Димулька1970
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145

    Димулька1970

    Живу здесь

    Димулька1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    В инструкции к котлу написано, что при срабатывании аварийного термостата кнопка "RESET" не работает до тех пор, пока термостат не приведешь в исходное состояние. В моем случае кнопка "RESET" работает. Надо прозвонить цепь на контактах 13, 14. Если она замкнута, то дело не в аварийном термостате или термостате продуктов сгорания, а в чем-то еще.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Верно!
     
  10. Димулька1970
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145

    Димулька1970

    Живу здесь

    Димулька1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Вот это оказалось истиной. Действительно сработал аварийный термостат. Спросите, почему я его сразу не проверил? Всему виной кривая инструкция к котлу где сказано, что кнопка RESET не работает, если сработал аварийный термостат. А у меня она работала! Еще казалось не логичным, что при срабатывании термостата работает розжиг. А потом дошло, что уходя в аварию при розжиге котел сообщает о возникшей проблеме. Иначе как он сообщит о сработавшем термостате? Отдельной лампочки на него ведь нет. Все гениальное просто. Всем спасибо за помощь в решении проблемы.
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вот что значит - "Век живи, век учись!" Почему то мне думалось, что у ВСЕХ энергозависимых котлов STB рвет цепь питания горелки... Был неправ, обещаю исправиться!)
    Главное, что все устаканилось!
    Извините за флуд, заверяю - больше не буду!
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Что значит цепь питания горелки? Зачем горелке электропитание? :faq:
     
  13. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну, например, что бы дать напряжение на транс поджига, на газовый клапан, ток ионизации не из воздуха берётся, это что касается атмосферных. У надувных ещё и вентилятор крутить надо...
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Ну так именно! А не на горелку же.
    Если бы это была наддувная, вентиляторная горелка, тогда да, питание подают именно на неё, а если атмосферник, то на
    И мы тут говорили именно об атмосферном котле.
     
  15. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Хорошо, чуть некорректно выразился... Не на горелку, а на менеджер горения или на топочный автомат, как Вам больше нравится, а дальнейшим распределением - что, куда и в каком порядке определяет именно он.