1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.

  1. НавигаторСПб
    Регистрация:
    26.02.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    НавигаторСПб

    Участник

    НавигаторСПб

    Участник

    Регистрация:
    26.02.24
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Ооооо, вот Вы сейчас выругались зачем-то) я даже таких слов незнаю)
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.144
    Благодарности:
    37.703

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.144
    Благодарности:
    37.703
    @НавигаторСПб, насколько я понимаю тему, пустоты известняке для свай далеко не самый лучший вариант. Те, кто предлагает вам сваи, какую несущую способность известняка взяли за основу для расчетов?
     
  3. rail999999999
    Регистрация:
    24.02.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    rail999999999

    Участник

    rail999999999

    Участник

    Регистрация:
    24.02.18
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Ульяновск
    Всем добрый день, есть вопрос про опирание ростверка на сваи. Согласно СП свайные фундаменты:
    8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
    Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 - 10 см.
    Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
    а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т. п.);
    б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
    в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого сооружения;
    г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;
    д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
    У меня планируется одноэтажный дом из ГБ, 14,7м на 9,9 метра с двумя внутренними стенами параллельные 9,9 м стене. Грунты по геологии: 1 метр чернозем, далее тугопластичный суглинок с текучестью 0,3-0,4. УГВ на 4 метрах. Сваи рассчитаны 200*200 3 метра в количестве 32 шт.(Расчет произведен согласно формуле СП). Допускается ли в моем случае шарнирное опирание ростверка на фундамент? Смущает пункт а - слабые грунты