1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вода в пределах ПДК, но есть налёт

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем AlexSpirit, 26.08.16.

  1. AlexSpirit
    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    235

    AlexSpirit

    Блохастый

    AlexSpirit

    Блохастый

    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Россия
    Вода в пределах ПДК, но есть налёт
    Прошу подсказать, как правильно бюджетно организовать очистку воды при следующих показателях.

    20150515_202219.jpg

    Мутность - скважина не прокачана.

    Дом с постоянным проживанием.
    Скважина 47 метров, насос висит на 25.
    Насос скважинный Акварио, дебет скважины выше производительности насоса.
    Давление развиваемое насосом в системе - около 4 атмосфер.
    Гидроаккумулятор - 50 литров.
    Расход воды в месяц - 10-15 кубов.
    2 сан узла, кухня.
    4 человека
    Очистные- Тверь 1.
    Возможности сброса промывки в канализацию нет.

    Вода имеет запах, который через пару часов улетучивается. Толи запах железа, то ли сероводорода... не совсем понятно.

    Осадка нет, вода не желтеет.

    Но есть чёрный налёт на сантехнике, хотелось бы решить эту проблему.
    Питьевая вода готовится отдельным фильтром.
     
    AlexSpirit , 26.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего сероводород.
    Насос-дозатор раствора гипохлорита натрия + фильтр в корпусе 1252 с клапаном ручной промывки. На выходе 20"BigBlue с 2 угольными картриджами с параллельным подключением. Где-то 65-70 тыс. рублей.
     
    Килби , 26.08.16
    #2 + Цитировать
  3. AlexSpirit
    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    235

    AlexSpirit

    Блохастый

    AlexSpirit

    Блохастый

    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Россия
    А до следующего лета на ВВ20 никак не пересижу ? Денег нет пока.
    Да и лить отбеливатель в воду как то не радостно.
    Безнапорную аэрацию, если нужно, смогу сам сделать.
     
    AlexSpirit , 26.08.16
    #3 + Цитировать
  4. AlexSpirit
    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    235

    AlexSpirit

    Блохастый

    AlexSpirit

    Блохастый

    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Россия
    Фильтр с какой загрузкой ? Аммиак и сероводород свяжется ?
     
    AlexSpirit , 26.08.16
    #4 + Цитировать
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.064
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Москва
    Цеолиты, например одм-2ф, сорбент АС, алюмосиликаты, типа filter-ag.
     
    Килби , 26.08.16
    #5 + Цитировать