Увеличения испарителя в наружном блоке ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sneik290, 24.08.16.

  1. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    Увеличения испарителя в наружном блоке ТН воздух-вода
    Имею компресор 18000 бту. хочу его поставить в 24 наружного блока.
    Есть идея засунуть в тот же блок еще один испаритель такойже 24 параллельно, мерял помещяеться.
    Есть ли смысл. Я думаю если испаритель большой то может и непонадобится отайкы.
    Спасибо заранее. .
     
    sneik290 , 24.08.16
    #1 + Цитировать
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    1.829
    Благодарности:
    1.013

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    1.829
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Таганрог
    Смысла нет, разве что потренироваться в пайке медных труб в труднодоступных местах. При температурах на улице ниже +4С без оттайки не обойтись даже с десятком испарителей от 24-ки.
     
    kmvtgn , 25.08.16
    #2 + Цитировать
  3. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    Вот человек в теме
    Хочу собрать воздух-вода.
    Взял почему-то наружка от 48 Лижы и поставил туда компресор от 18.
     
    sneik290 , 25.08.16
    #3 + Цитировать
  4. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    Вот ета тема https://www.forumhouse.ru/threads/265546/
     
    sneik290 , 25.08.16
    #4 + Цитировать
  5. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    А если во прос стоит не в отайка есть ли смысл увлечения
     
    sneik290 , 25.08.16
    #5 + Цитировать
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    1.829
    Благодарности:
    1.013

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    1.829
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    Таганрог
    Можно уменьшить тепловой напор на испарителе, и немного снизить частоту оттаек, немного улучшить общий СОР, но не более. Спросите у этого человека в теме, удалось ли ему избежать оттаек и какую он цель преследовал при замене компрессора
     
    kmvtgn , 25.08.16
    #6 + Цитировать
  7. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    Спасибо за ваше мненние
     
    sneik290 , 25.08.16
    #7 + Цитировать
  8. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    100

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Немного не одинаковые условия. У Ивана в 48 наружке компрессор на 18. Вы планирует в один блок засунуть два испарителя друг за другом. Будут две проблемы- равномерно распределить между ними фреон и сможет ли вентилятор прокачать два испарителя. Мне кажется проток упадёт прилично
     
    Seregarostov , 25.08.16
    #8 + Цитировать
  9. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    Согласен с вами, поскольку далек от понимания чтоб фреон равномерно делился, помогите тогда понять нужно ли искать побольше наружку?
    У меня компрессор 18 бту, 1.5 кв. паяный теплообменик фреон вода, ТРВ, и докипатель фреона ето все есть в наличии, живу в квартире 80 кв, новострой утеплен 10 пинопласт
     
    sneik290 , 25.08.16
    #9 + Цитировать
  10. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    100

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    323
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Что греть ТН будет? Теплые полы, батареи или ГВС?
    Если на отопление, то какие теплопотери квартиры? Регион?
    Может 24 Бту хватит по мощности.
     
    Seregarostov , 25.08.16
    #10 + Цитировать
  11. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    В основном батарея но и немного на балконе и в ваной теплый пол есть. котел стоит газовый 24 киловата зимой включен на 40 градусов хватает батареи з запасам Регион западная Украина. теплопотери не знаю. но зимой было -7мороза максимум днём 0 ,-2.
     
    sneik290 , 25.08.16
    #11 + Цитировать
  12. sneik290
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41

    sneik290

    Живу здесь

    sneik290

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    41
    https://www.forumhouse.ru/threads/373519/ вот моя тема, скажите есть ли смысл експеремента
     