1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. timsa
    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    timsa

    Участник

    timsa

    Участник

    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Залили плиту (пол 2 этажа) толщиной 180, площадь 120 кв. м, опирание на стены и 4 колонны в центре. Бетон заводской Б25 с ПМД.
    Электроподогрев к сожалению подвел - перегорел почти сразу (одна ветка из трех прожила 12 часов).
    Сейчас плита накрыта матами.
    Температура днем +7, ночью +4. Такая погода простоит неделю. Надеюсь положительные температуры простоят недели две.
    Можно ли через неделю начать нагружать плиту?
    Когда можно снимать опалубку?
     
  2. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Подскажите можно-ли плиты перекрытий ПБ ложить вплотную без зазора? Снизу плиты шире и для чеканки раствором сверху останется зазор.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    #133
     
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.076
    Благодарности:
    2.450
    _
    Они так и монтируются
     
  5. vvsinko
    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vvsinko

    Новичок

    vvsinko

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день, я строю дом в московской области 2 этажный - 2 этаж мансардный. Материал несущих стен: Газобетон D-500 шир. 400мм.+ вентиляционный зазор 40 мм. + облицовочный кирпич 120мм итого ширина стены 560мм. Ширина дома внутренний размер 5500мм Перекрытие 1 и 2 этажа ЖБ плиты. ПБ 58-12-8. Размер ЖБ замкнутого армопяса 200Х200 с коробом из 14 арматуры. Хочу с торца дома на 1 этаже сделать эркер во всю ширину 1 го этажа т. е. 5500мм с выступом за фасад 2000мм. Необходимо установить балку- премычку L 5800 для возведения над ней стены 2го этажа +(фронтон), на 2 этаже над перемычкой предусмотрено 2 окна 110см х 150см. Угол скатов крыши 45гр. (металлочерепица). Общая площадь стены над перемычкой с вычетом оконных проёмов 15м2. По моим приблизительным Расчётам получается нагрузка от стены около 1000 кг на м. п. стены, если с запасом то наверно 1200кг. (без учёта снеговой и ветровой нагрузки фронтона). ЖБ плита ПБ 58-12-8 по всей видимости будет на грани «фола». А ветровая нагрузка фронтона будет давить на перемычку?

    Теперь вопрос: как выполнить, из чего сделать перемычку или какую готовую жб можно приобрести?

    1. Есть стандартные ЖБ прогоны ПРГ58.2.5-4т с L 5800 но у них высота 500 (очень высокая, углы прогона эркерной крышей не закроется), узкая 200 (при ширине стены 560) и излишний запас прочности.

    2. Вариант не докладывать плиты ПБ 58-12-8 до конца и залить перемычку самостаятельно

    Высотой 250-300мм и в ширину 400-500. (нужна схема армирования).

    Имеется двутавр 18, L 580 может его в перемычке залить + небольшое армирование? или это лишнее?

    С нетерпением жду совета специалиста.
     
  6. avir_22
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    avir_22

    Участник

    avir_22

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Можно ли на плиты перекрытия класть стены-перегородки на втором этаже из пеноблоков? Волнует перегородка по центру поперек плиты 7,5 метров пустотная, заводская 16 см толщина из пеноблоков 20*40*60 толщина стены 20, высота 2,8 - 7 блоков. Рассчитываю нагрузку на плиту (как могу) у меня выходит, что нагрузка на превышает допустимую...
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    вряд ли
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    на пролет 5,8м такая перемычка не годится.
    мм 500 высотой будет, может и больше
     
  9. avir_22
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    avir_22

    Участник

    avir_22

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    То есть можно?
    Имею сведения, что на кв. м плиты можно давать нагрузку 600 кг.
    Вес блока умножения на высоту стены, выходит, что на кв. см выходит нагрузка превышающих 600 кг на кв. м, а ещё крыша...
    Надеюсь, что я ошибаюсь, так как не понимаю, как же тогда строить второй этаж(
    Что не так?
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    момент от распределенной нагрузки 7,5*7,5*0,6/8=4,21тм
    момент от нагрузки приложенной в центре плиты 0,2*2,8*0,6*1,2*7,5/4=0,76тм
    остается 3,45тм. стало быть еще помимо перегородки можно приложить нагрузку равную
    3,45*8/7,5/7,5=0,49т/кв.м.
    из них нагрузка полезная 0,2т/кв.м.
    на полы останется 0,29т/кв.м.
    чуть меньше, потому что еще отделка есть у перегородки
     
  11. avir_22
    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    avir_22

    Участник

    avir_22

    Участник

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Аааааа! Что это? А для чайников)
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    это моменты в плите от равномерно распределенной нагрузки и точечной, приложенной в середине.
    если арматуры достаточно на момент от равномерно распределенной 0,6т/кв.м., то ее будет достаточно на момент от точечной, которую создает перегородка и еще от 0,49т/кв.м. равномерно распределенной
     
  13. cr45h
    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    cr45h

    Участник

    cr45h

    Участник

    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Приветствую, интересует несколько вопросов связаных с жб перекрытиями
    Можно ли делать перестеныки под комнаты под плитой перекрытия? И если делать на втором этаже симетричные стены, то получается на плите будет такойже пересенок, так можно делать?
    И можно ли опирать две плиты перекрытия на газоблок d400 300мм, я так понимаю будет стык в стык (если заносить плиту на 15см), или лучше сделать несущую стену более широким блоком? Спасибо!
     

    Вложения:

    • stena.png
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    перегородку не доводите до перекрытия см 3. но при этом верх перегородки крепите к перекрытию.
    QIP Shot - Screen 037.jpg
    QIP Shot - Screen 038.jpg
     
  15. gomis75
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    2.442
    Благодарности:
    1.819

    gomis75

    Живу здесь

    gomis75

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    2.442
    Благодарности:
    1.819
    Адрес:
    Владимирская область
    @Rolandspb, это типовой узел или взят из конкретного проекта? В нормативке на счет крепление перегодок к перекрытию такой информации не встречал. Если сможете дать наводку, буду признателен
     
Статус темы: