1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Расположение фильтра рекуператора

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Сега1966, 19.08.16.

  1. Сега1966
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11

    Сега1966

    Живу здесь

    Сега1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Моск обл.
    Расположение фильтра рекуператора
    Подскажите, пожалуйста, где лучше ставить фильтр на приток в рекуператор: до или после вентилятора? Имеет ли это какое-то значение. Я на схеме показал два варианта. Мне удобней поставить фильтр в положении 2. Заранее спасибо!
    111.jpg
     
    Сега1966 , 19.08.16
    #1 + Цитировать
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    5.090

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    5.090
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Сега1966, Вы спрашиваете про приток, а на схеме рисуете вытяжку:faq::faq::faq::faq:
    Вы уж определитесь - приток или вытяжка.
     
    DiJo , 20.08.16
    #2 + Цитировать
  3. Сега1966
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11

    Сега1966

    Живу здесь

    Сега1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Моск обл.
    Пардон, ошибся:) Спрашиваю про приток. На схеме все стрелки надо повернуть на 180
     
    Сега1966 , 21.08.16
    #3 + Цитировать
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    5.090

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    8.036
    Благодарности:
    5.090
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ставьте по варианту 2. Это стандартное расположение для фильтров приточных вентустановок.
     