1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Углубление цокольного этажа

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем gpetrv, 19.08.16.

  1. gpetrv
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    gpetrv

    Участник

    gpetrv

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Углубление цокольного этажа
    Помогите советом. Планирую углубить подвал (цокольный этаж) на 15-20 см, что бы не доставать головой потолок. Уровень грунтовых близко.
    1. Как укрепить фундамент существующий (и нужно ли), что бы не выперло землю из под него.
    2. Сбоку пристройка (1 этаж) отошла от основного на 0,5-1см сверху. За какое время (1 год или 15 лет не скажу. Был дом не мой). Щели замазаны. В течении года под моим наблюдением не движется. Стоит ли укрепить фундамент пристройки (1 этаж)?
    2. Т. к. остается только 22 см до подошвы фундамента как сделать стяжку с гидроизоляцией? Копать к подошве а тем более ниже подошвы рискованно.
    3. Стандартные подсыпка щебнем + черновая стяжка + гидроизоляция + утепление + чистовая+ плитка на клей не впишется в 22 см. Нужно что-то сократить. Возможна просто по грунду стяжка (с армированием) с добавлением "пенетрона адмикса" для гидроизоляции. Тогда можно щебень убрать?
    Дайте советы
     

    Вложения:

    gpetrv , 19.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Shahter rus
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.006
    Благодарности:
    1.627

    Shahter rus

    Живу здесь

    Shahter rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.006
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Москва (ну почти)
    @gpetrv, в вашем случае нужен дренаж фундамента плюс утепление цоколя и отмостки. Укреплять фундаменты не нужно.

    Копать на уровень подошвы фундамента не опасно. Выкопайте, выведите в уровень с подсыпкой песка (0-3 см), утеплите (10 см), сверху гидроизоляцию в 2-3 слоя с заходом на стены выше уровня земли (0,5 см максимум), потом армированная стяжка (8 см) и плитка (1 см). Высоты хватит.

    При копании старайтесь по минимуму разрыхлить грунт, который не будете выбирать. Если гараж - это действительно гараж, а не мастерская, песок лучше заменить подбетонкой, для утеплителя использовать ЭППС повышенной прочности, увелечить толщину стяжки и использовать в ней двойное армирование. Если грунт после копки выйдет рыхлым - можно засыпать тонкий слой щебня средне-крупной фракции и протрамбовать виброплитой
     
    Последнее редактирование: 19.08.16
    Shahter rus , 19.08.16
    #2 + Цитировать
  3. gpetrv
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    gpetrv

    Участник

    gpetrv

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    На уровне подошвы стоит вода. Кроме того после ливня вода на уровне планируемого пола. Не выдавит ли грунт со временем вместе со стяжкой? Для уменьшения капилярного давления используется слой щебня. В данном случае хватит просто гидроизоляции и какой? Битумная мастика или спец. добавка еще в бетон? Подбетонка это что?
     
    gpetrv , 19.08.16
    #3 + Цитировать
  4. gpetrv
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    gpetrv

    Участник

    gpetrv

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Дренаж как я понимаю должен уводить грунтовые воды. Но только некуда. Даже если сделать небольшой колодец то куда выкачивать, иначе смысл...
     
    gpetrv , 19.08.16
    #4 + Цитировать

Смотрите также: