1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Течёт продольный стык композитной черепицы

Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем agsam, 17.08.16.

  1. agsam
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    30

    agsam

    Участник

    agsam

    Участник

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Красноярск
    Течёт продольный стык композитной черепицы

    Покрытие Метротайл Романа, Бельгия, скат 22градуса. Сильно бежит из продуха с гидроизоляционной плёнки. Бежит на продольных стыках. В стыках скопилась грязь, поднимали край, смотрели. Бежит не только наружу, но и во внутрь, на плёнку. Не в одном месте, а по многим стыкам. Что не так, прошу совета спецов. И как лечится? Неужели герметик в стыки? Но так же быть не должно. Может походили по ней? Но тогда ещё хуже, как выходить то на неё? И совет срочно нужен, спрашивают с нас. Вроде как мы заказчика обманываем. А мы всё перепробовали, даже саморезы герметиком замазали.
     
    agsam , 17.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Тит_Бородин
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    116

    Тит_Бородин

    Живу здесь

    Тит_Бородин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Волгодонск
    Панели вразбежку? Можно общие фотографии?
    Герметиком все мазать - бред конечно.
    Если за собой косых не чувствуете, сделали все по инструкции, вызывайте представителей, пусть пусть они решают.
     
    Тит_Бородин , 17.08.16
    #2 + Цитировать

Смотрите также