    Добрый день.
    Прошу подсказать/ посоветовать
    Имеются вводные данные:
    баня 6х6 второй этаж жилой полуторный, парная 2х2.5, печь березка 24, соответственно 2 ппу и труба сэндвич 115х180. Делали "строители" а я недоглядел, каюсь мой косяк.
    А проблема вот в чем: через оголовок в трубу затекает вода, базальт намок, при топке начинает кипеть и стекает в печь на камни. Внешняя стенка трубы нагревается аж дотронуться нельзя. После трех топок шипение исчезло, но гложат сомнения по поводу использования такого дымохода...
    Теперь ппу, фоток нет, но данные такие: стандартный короб из оцинковки, внутри базальтовая вата и труба, из парной зашита нержавейкой, сверху оцинковкой.
    ППУ собираюсь переделывать 100%-но, с обкладкой минеритом как у Ferrum ППУ-Н.
    Теперь вопросы:
    1. Что делать с трубой? 100% менять на новую?
    2. ППУ, делать самому или купить? Надо ли его или балки перекрытия дополнительно обкладывать базальтовой ватой или какими другими материалами.
    Еще в дополнении к данным, ппу располагается между двух балок перекрытия, а расстояние между балками см 60-70, точно не помню. Расположить дымоход больше негде.
    WA0002.jpg WA0003.jpg WA0004.jpg
     
    Makcik , 16.08.16
    #1 + Цитировать
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    У Вас не через оголовок попадает вода. Труба собрана вверх ногами. Сборка внутренней трубы сэндвича должна быть по конденсату, а у Вас по дыму, судя по фото.
    1. Трубу для начала демонтировать и проверить состояние утеплителя. Если конденсат и влага его уже испортили, то менять. В лучшем случае просто соберете ее уже правильно, по конденсату.
    2. ППУ лучше сделать самостоятельно из суперизола, минерита или других подходящих материалов. Балки и прилегающие деревяшки предварительно обернуть базальтокартоном или суперсилом, а короб заполнить базальтовым утеплителем.
    Расстояние между балками для проходного узла недостаточно. Если делать по нормам, то его надо увеличивать до 875 мм в Вашем случае.
     
    NikNikTar , 16.08.16
    #2 + Цитировать
  3. Makcik
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Makcik

    Участник

    Makcik

    Участник

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Т. е. трубу перевернуть?... эм... у меня труба верхнего сэндвича входит в трубу нижнего. вроде как "по конденсату".. не так?
    как удостовериться что утеплитель испорчен? он в этом случае "осядет", станет "рыхлым" ?
    Может увеличить диаметр дымохода скажем на 115х200 ?
    мне так видится, что расстояние до балок мне уже не изменить, это тогда надо всю конструкцию балок заново делать... вот именно в моем случае, как сделать максимально правильно, или это все равно приведет к пожару?
     
    Последнее редактирование: 16.08.16
    Makcik , 16.08.16
    #3 + Цитировать
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Аккуратно снять торцевую заглушку (Что за трубы у Вас?) у сэндвича и попробовать оценить состояние утеплителя. Все зависит от того, как долго и часто он мок. Шансов на то, что он в отличном состоянии, скорее всего, мало.
    Здесь или по нормам или нет, но не факт, что Ваш случай обязательно ведет к пожару. Не меньшую роль играет правильная эксплуатация и своевременное обслуживание.
    Добавить больше нечего, решать Вам.
     
    NikNikTar , 16.08.16
    #4 + Цитировать
  5. Makcik
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Makcik

    Участник

    Makcik

    Участник

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Трубы брал у дилера производителя печи. Как называются не знаю.

    Тогда еще один вопрос который волнует:
    так получается, что всего у меня 3 метра трубы, и второй метр как раз проходит через потолочную разделку и соединение труб как раз в потолочном ппу. Допустимо ли? Чем чревато?
    Соединение труб собирать на высокотемпературный герметик?
     
    Makcik , 16.08.16
    #5 + Цитировать
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Стыков в ППУ не должно быть. Как минимум, они должны быть доступны для визуального контроля.
    По поводу герметика есть разные мнения. Мое - герметик применять нет необходимости.
     
    NikNikTar , 16.08.16
    #6 + Цитировать
  7. Makcik
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Makcik

    Участник

    Makcik

    Участник

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Т. е. хомут вместо герметика надежней?
     
    Makcik , 16.08.16
    #7 + Цитировать
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    А Вы еще и наружный контур хотели на герметик? В нормальных сэндвичах конструкцией предусмотрен хомут. Не нужно пытаться измазать весь дымоход герметиком. Хотя производитель Вашего дымохода неизвестен, поэтому Вам на месте, наверное, виднее как будет надежнее.
     
    NikNikTar , 16.08.16
    #8 + Цитировать
  9. Makcik
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Makcik

    Участник

    Makcik

    Участник

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Тогда виднеется мне ход действий таков:
    1. Изготовление и замена ППУ и КПУ
    2. Замена сэндвича на 115х200 FERRUM вместо 115х180 на хомутах
    3. Теплоизоляция балок перекрытия
    вроде все. ничего не забыл?
     
    Makcik , 16.08.16
    #9 + Цитировать
  10. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    55

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Подольск
    4. сделать монтаж по конденсату - у сендвичей наружная обшивка по дыму, а внутренняя труба по конденсату, поэтому Вам и кажется, что собрано по конденсату
     
    Последнее редактирование: 16.08.16
    resergel , 16.08.16
    #10 + Цитировать
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Правильнее будет сказать "по воде" либо "по направлению осадков"... наружный контур к дыму не имеет никакого отношения. Но об этом, впрочем, я уже написал чуть выше:
     
    NikNikTar , 16.08.16
    #11 + Цитировать
  12. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    55

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Подольск
    ага, писали, но
    :hello:
     
    resergel , 16.08.16
    #12 + Цитировать
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    Потому что собрана вверх ногами - верхняя наружная входит внутрь нижней, а верхняя внутренняя надевается на нижнюю (см. фото)... если перевернуть, то встанет как надо.
     
    NikNikTar , 16.08.16
    #13 + Цитировать
  14. Makcik
    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Makcik

    Участник

    Makcik

    Участник

    Регистрация:
    23.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    собрать трубу расширение-расширение и наоборот вроде как не получится...

    запутали меня :no:
    труба внешняя имеет с одной стороны расширение, с другой сужение.
    у меня сейчас труба собрана расширением кверху, т. е. верхняя труба вставляется сужением в нижнюю. Это сборка "по конденсату". Так?, соответственно внутреннюю трубу по-другому не вставишь. Или надо распатронить трубу и перевернуть чтобы внутренняя была по дыму а наружняя по воде ?
    Ничего не понимаю.
     
    Makcik , 16.08.16
    #14 + Цитировать
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.934
    Адрес:
    Москва
    По конденсату должна монтироваться внутренняя труба, внешняя наоборот.
    Если у Вас сэндвич правильный, то ничего "распатронивать" не надо. Просто переворачиваете трубу и монтируете как положено - внутренняя по конденсату, наружная надевается сверху на нижнюю.
     
    NikNikTar , 16.08.16
    #15 + Цитировать