    DELTA VENT N промокла
    Здравствуйте, после проливных дождей решил проверить крышу. Не знаю расстраиваться или нет, дело в том, что DELTA VENT N промокла там, где уложена на стропила по всей длине, при этом на пол ничего не капает, но стропила на ощупь сырые.
    Как быть?
     
    ANDREYGOOD , 16.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.474
    Благодарности:
    5.688

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.474
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Одинцово
    @ANDREYGOOD, Маловато данных :)
    Кровельное покрытие уже на месте? Какое?
     
    Pil18 , 16.08.16
    #2 + Цитировать
  3. ANDREYGOOD
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59

    ANDREYGOOD

    Живу здесь

    ANDREYGOOD

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Дзержинский
    Здравствуйте, покрытия конечно-же нет,(а то точно бы расстроился), планируется металлочерепица
     
    ANDREYGOOD , 16.08.16
    #3 + Цитировать
  4. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.474
    Благодарности:
    5.688

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.474
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Одинцово
    Ну тогда, наверное, пока не стоит сильно расстраиваться :)
    С МЧ сверху так промокать не должно :)
    На солнце не очень долго пленка была?
     
    Pil18 , 16.08.16
    #4 + Цитировать
  5. ANDREYGOOD
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59

    ANDREYGOOD

    Живу здесь

    ANDREYGOOD

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Дзержинский
    Спасибо, успокоили. На солнце практически не была - еле успели до дождя накрыть стропила
     
    ANDREYGOOD , 16.08.16
    #5 + Цитировать
  6. Dragofol
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    301

    Dragofol

    Живу здесь

    Dragofol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    @ANDREYGOOD, если под контробрешёткой не была смонтирована уплотнительная лента, или она была плохо прижата контриком (например, шаг креплений бруска был не 20-25 см, а 50 и более), то до момента кровельного покрытия ЛЮБАЯ плёнка может протекать в местах перфорации гвоздями.
    Такие ленты применяются только последние лет 15, миллионы крыш по всему миру сделаны без них и надёжно работают.
    Уплотнительные ленты нужны на 90% только в момент кровельных работ, также их можно рекомендовать для м/ч (сильное образование конденсата на тыльной стороне) и натуральной черепицы.
    Когда на Вашей крыше уложат кровлю, риск протечек снизится почти до нуля.
    так же не исключено, что увлажнение стропил и мембраны, прилегающей к стропилам - это работа конденсата из внутреннего пространства. Ведь у Вас наверняка мембрана уложена с перехлёстами через конёк и не утеплённое пока пространство под мембраной не проветривается.
    Я такое встречаю очень часто.
    Не волнуйтесь, Вы использовали качественную мембрану.
    Если есть фото - выложите, будет легче разобраться.
     
    Dragofol , 19.08.16
    #6 + Цитировать
  7. ANDREYGOOD
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59

    ANDREYGOOD

    Живу здесь

    ANDREYGOOD

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Дзержинский
    Спасибо, успокоили. На днях попробую выставить фото
     
    ANDREYGOOD , 23.08.16
    #7 + Цитировать
  8. Sursheek
    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4

    Sursheek

    Участник

    Sursheek

    Участник

    Регистрация:
    03.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    4
    У меня аналогичная проблема.
    Протекла VENTA N по ендовам (минвата намокла так, что цвет поменялся) и по стенам (брусок обрешетки стал сырой). Причем дождь моросил, проливного не было. На кровле применялась лента ппэ. Шаг крепления около 20 см. А ендовы вообще в 3 слоя укладывали с проклейкой. Пишут, что мембрана должна от дождя защищать. Каким образом это гаратировать? Пока тентами не накрыли - намокало. Что не так то?
     
    Sursheek , 27.09.16
    #8 + Цитировать
  9. Dragofol
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    301

    Dragofol

    Живу здесь

    Dragofol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    @Sursheek, выложите фото изнутри и снаружи, это поможет разобраться.
     