Дом в деревне: замена электрики

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Intueris, 15.08.16.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.288

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.288
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В DX3-E точно такие же.
     
  2. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    В 3-й схеме поправил :) - https://www.forumhouse.ru/attachments/4287537
    Жаль, что нельзя схему поправить в первом посте, а то по теме уже 3 варианта получилось.

    Отлично :)

    На деле розетки не совсем на улице, а в холодной хозпристройке и на веранде с легким остеклением.
    К ним подключаются садовые инструменты, тример, пила, культиватор, бочковой насос, естественно не все сразу.
    А также идет линия к АВ 38, 39 в удаленную хозпристройку (линия 50м), кстати, она не защищена групповым УЗО. Стоит ее переключить с AB 9 на УЗО 13? Или лучше поставить в хозпристоройке УЗО на каждую линию, поскольку AB 39 будет обслуживать баню, а там в холодное время используется в предбаннике тепловентилятор на 1кВт, изредка кипятильник на 1 квт, чтобы согреть воду для стирки.
    А AB 38 обслуживает блок розеток, которые условно тоже можно считать уличными, поскольку они в холодном сарае.

    Такого у них не было. И на вопрос о подобном сказали, что может быть, если начальство им предложит так опечатывать. А так им без разницы, делают тем, что в наличии.
     
  3. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Значит мой метод подготовки к опломбировке и к ним подойдет.
    А вообще не предполагал, что нигде не будет фирменных заглушек. Видимо большинство пользуется минибоксами под опломбировку вот поставщики практически не поставляют такие аксессуары.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не вижу. :no:Одна и та же версия. :(
    После АВ 6 и 7 стоят УЗО 11 и 11.
    Ответ выделил, так будет лучше.
    Это понятно что они работают так как привыкли.
     
  5. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    А УЗО там 16A 10ма ставить на каждый AB или на баню 10ма, а на уличные розетки 30ма?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А Вы попробуйте определиться сами. ;)
    Посмотрите вот этот рисунок. https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
    Решите для себя что и как будет включаться в эти розетки, и тогда все встанет на свои места.
    Я хочу что бы Вы сами понимали что и для чего нужно. ;)
    Если даже ошибетесь сейчас, то исправим вечером.
     
  7. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Я понял :) Добавил в схему недостающие УЗО 33,34,35,41,44,45. Переключил группу щитка 5 на групповое УЗО 14 в щитке 4 - https://www.forumhouse.ru/attachments/4288132

    Насколько критично, что входное УЗО 63A 300ма не селективное. Можно оставить или в перспективе лучше поменять на селективное?
     

    Вложения:

  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.059
    Благодарности:
    31.922
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А вот это пожалуй зря, получается достаточно сильная зависимость потребителей ЩР-4 от ЩР-5.
    Поставьте на входе в ЩР-5 УЗО 25А/30мА и оставьте место под УЗО 44 и 45 (пока их не ставьте).
    Время покажет необходимость их установки.
    Может набросаете план участка с расположением ЩР ?
    Можете пока оставить, только учтите что при "жестких" утечках его будет выбивать вместе с групповым УЗО. По возможности конечно лучше заменить на селективное.
     
  9. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Обнаружил в своих запасах еще одно УЗО Сименс 40a 30ма, совсем про него забыл, надо тоже задействовать :) пойдет в один из локальных щитков в доме, а 25А 30ма отправлю в щиток в удаленном хозблоке.
    На группу щитка 5 поставлю отдельный 2P автомат 25А в распределительном щитке, как на остальные группы.
    А для промежуточного подключения генератора в хозблоке пущу 40A EKF, он все равно будет выполнять роль выключателя нагрузки.
    Вот получилась такая схема - https://www.forumhouse.ru/attachments/4288840

    С остальными УЗО естественно по мере возможности буду решать. В том числе и с селективным на входе.

    Вот план участка с размещением щитков в доме и на участке - https://www.forumhouse.ru/attachments/4288885
     

    Вложения:

  10. boblan
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    1.027

    boblan

    Живу здесь

    boblan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    1.027
    Адрес:
    Великий новгород
    Подписался. У самого стоит проблема новой проводки. Но у меня сейчас проводка однофазная алюминием 40 лет отроду. И есть подключение к 3-фазам для хоз нужд, поэтому буду делать так что бы потом раскидать по фазам.
     
  11. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Больше нет никаких комментариев. Так что, все со схемой хорошо :)

    И может кто подскажет. На данной схеме - https://www.forumhouse.ru/attachments/4288885 есть удаленный хозблок, к которому пока протянута двухпроводная времянка. Но розетки в хозблоке будут стоять влагозащитные с земляными контактами. Такой вопрос: при прокладке новой линии надо ли тянуть 3-х жильный кабель с заземлением от распределительного щита в доме. Или в этом нет необходимости. Посмотрел все подключаемые устройства. Все двухпроводные, т. е. садовая пила, тример, культиватор, бочковой насос и другие электроинструменты.
     
  12. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Наступает новый сезон. Решил выложить, то что было сделан за предыдущий период.

    Доделал распределительный щит. Поставил в него реверсивный рубильник ABB на 40А и реле напряжения PH-106. К реверсивному рубильнику проведена линия с открытой веранды, где к проводу с вилкой подключается удлинитель 30м 2х4 для генератора
    . 20161018_113652_resize.jpg

    Практически закончил всю проводку в доме, поставил все выключатели и розетки. И установил светильник вместо люстр типа "лампочка ильича".
    20161018_113922_resize.jpg 20161018_122428_resize.jpg 20161018_122344_resize.jpg

    Кроме своего дома провел работу над ошибками в доме родственника, который находится на том же участке. Заодно изменил концепцию подключения бани и удаленного хозблока.
    В доме родственника был единственный щиток и сделан был он "по местным электрическим канонам" местными электриками еще давно на стадии стройки и вроде все работало. Но хорошо воремя решили переделать поскольку недотянутые провода в счетчике начали греться. К сожалению приходилось отапливать дом электричеством и нагрузка была немалая. Теперь все переведено на водяное отопление и решили переделать щиток.
    20161018_115627_resize.jpg

    Это уже щиток без счетчика. Он стоял на месте УЗО, которого не было. Да, провода СИП прямо в счетчик и все автоматы на 25А. Зато сделали заземление :). После удаления счетчика было установлено УЗО 63A 30ма от IEK (тоже куплено в окрестных магазинах по какой-то древней цене. УЗО у местных не пользуются спросом). УЗО уже успешно отработало, когда возникли проблемы с насосом на линии отопления. Его стало выбивать при включении насоса. После замены насоса больше проблем нет. В начале сезона все автоматы, кроме одного идущего на проточный водонагреватель заменены на аналогичные на по 16A. Спасибо небезызвестному строительному супермаркету на букву Л., где ABB продавались по 108 рублей вместо 200. На следующий день они подорожали. Все же лучше чем ИЕК по 90р. Так что этот щиток приведем в соответствие по защите линий определенного сечения.

    Счетчик теперь установлен в вводной щиток на веранде. Внутри вводной автомат EKF на 63A. У него есть шторки для опломбировки. И просьба не сильно ругаться. Покупалось по деньгам. И после опроса что ставят местные и что меньше всего ломается. Кстати проблем с опломбировкой не возникло. Наконец ни у кого нет претензий по установке вводного автомата на такой номинал. А в прошлом году они еще были типа не в курсе и я в своем домме еле уговорил на вводной на 40A. После счетчика поставил автомат на 50А решив ограничить нагрузку и рядом с ним импровизированный перекидной вариант в виде автомата для ввода линии от генератора. Понимаю что так неправильно, но на правильный перекидной рубильник денег не было. Поэтому пока так. Рядом висит инструкция, да и никто кроме мужской части населения подключать генератор не будет.
    Под щитком еще один щиток (использовал планируемый в хозблок). В нем УЗО 40A 30ма и 2 автомата. Один в садовый домик, другой для подключения бани и садового домика.

    20161018_115542_resize.jpg 20161018_115448_resize.jpg 20161018_115513_resize.jpg

    Продолжение следует...
     
  13. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    Продолжение.

    Баня и садовый домик подключены воздушными линиями СИПом. Так оказалось дешевле, чем тросики, трубки, и кабели с соответствующим сечением.

    20161018_121443_resize.jpg 20161018_115340_resize.jpg 20161018_121514_resize.jpg

    В садовом домике тоже установлен щиток и от него разведены все потребители. Розетка, освещение, уличная розетка и резервный автомат.
    20161018_121603.jpg 20161018_121828_resize.jpg

    В хозблоке, который упоминал ранее и который скоро будет сноситься временная розетка подсоединена от бани линией проложенной к хозблоку под землей. В дальнейшем эта розетка будет обслуживать летнюю кухню, что будет построена на месте хозблока.
    20161018_121903_resize.jpg

    Вот такие электрические приключения были в прошлом году.

    В этом предстоит сделать 2 контура заземления. Один для старого дома. Второй для садового домика. Проложить линию к колодцу у старого дома для питания насоса что будет подавать воду в дом. Сделать освещение уличного туалетного домика.
    Понимаю, что что-то делаю не идеально и не так как надо бы и использую не топовые комплектующие, но будучи "сам себе электриком" сделал многое существенно лучше значительно уменьшив шансы на какие-то неприятности от электричества и в старом доме на участке и в новом и видимо буду продолжать заниматься электрикой во всех новых строениях, что есть в планах.
     
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Судя по дырке в щитке рядом с РН-106, контактор за зиму отгрызли мыши? :|:
     
  15. Intueris
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53

    Intueris

    Живу здесь

    Intueris

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    53
    РН-106 не нужен контактор. Тем более, что его к этому реле некуда подключать. Реле и так рассчитано на 14квт. А дырки в щитке закрою заглушками как приобрету подходящие.