1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нагрузка на пллиту перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Shuriman, 11.08.16.

  1. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    Ещё раз. Не надо обобщать все серии. Открываем серию и внимательно читаем примечания к плитам и из чего складываются нормативные и расчётные нагрузки, а не придумываем сами.
    upload_2019-7-12_14-18-24.png
     
  2. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    А какая еще может быть в подмосковье в 447 серии в 68 году?

    700-150-300=250 кг/м2
     
  3. Bruce333
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Bruce333

    Участник

    Bruce333

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Вы воспользуйтесь своим советом и внимательно прочитайте серию, в которой четко и ясно указано, что нагрузка указана без учета собственного веса. А еще можете годков эдак 5 поучиться на ПГС, как сделала я и тогда узнаете, что нагрузка на плиты перекрытия в сериях всегда указывается без учета собственного веса. Ну или накрайняк можете погуглить, а не "придумываем сами". Вы совершенно не понимаете смысл тех цифр, которые приводите.
    В остальном ваша компетенция в данном вопросе мне ясна, к вам вопросов больше не имею.
    Если кто-то имеет достоверные сведения о применяемых плитах в данном доме, поделитесь информацией.
     
  4. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    778
    Ваше дело. Но пожалуйста, не позорьтесь дальше.
    Когда вас выгоняли из института с корочками, вам наверняка твердили что знания полученные там это лишь азы и фундамент. И вам надо учиться далее и всю свою жизнь... ну и так далее...
    Ваши ведь "глубоки" познания ограничены. И в вашем институте наверняка не говорили о проблемах в сборном строительстве к 1970 году, о том, что к 1968 году была проведена комплексная типизация и унификация и что все ЦНИИ срочно переделали каталоги... Это я про учет собственного веса и не учёт...
    Но серия 1-447с Гипрогора старенькая (года так 1963) она полностью основана на элементах каталога ИИ-03, то и указывается ко всем альбомам модификаций этой серии
    upload_2019-7-13_14-53-31.png

    Хоть в каталогах 1958 года, хоть 1964 года четко указаны три нормативные нагрузки 600,900 и 1100 кг/м2.
    upload_2019-7-13_14-55-13.png
    Там же к каждому типу плит расписано, как эти нагрузки получаются. Извините, что повторяюсь, но для получивших диплом надо уточнить и показать как складываются ячейки в таблице.
    upload_2019-7-13_15-15-8.png
    Да, я точно вес панели не знаю. Но там разница невелика (от 260 до 310 кг/м2)
    НО, у Нас ведь есть альбомы самой 1-447с. А там указано сколько принят вес (пол+панель) самих перекрытий (междуэтажные, санузлы и прочее.).;)
    Ну так вот, уважаемый, проучившийся годков 5 на ПГС. Прежде чем советовать
    Откройте и полистайте альбомы, а не "гуглите". Не надо тупо жать клавиши и показывать своё невежество. Раньше вот человек шел в библиотеку, читал, общался более грамотными людьми и учился. А выказывать своё невежество, мериться письками (дипломами) не очень красиво.
    Я понимаю, что вам хочется пофлудить. Давайте флудить вместе:hello: