1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выбор автоматов и УЗО - щит учета на улице

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rlk1981, 11.08.16.

  1. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    rlk1981

    Участник

    rlk1981

    Участник

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Выбор автоматов и УЗО - щит учета на улице
    Добрый вечер!
    Выдали такие ТУ (см вложенную картинку).

    По автоматам остановился на
    ABB S203 Автоматический выключатель 3P 16А (С) 6kA (2CDS253001R0164) ​

    На форуме вычитал, что стоит добавить противопожарное УЗО.
    Как определить действительную необходимость в этом, или достаточно будет ставить УЗО на вводе в доме?
    • АС-300mA-25A (и далее тогда в доме делать AC-100mA-25A при вводе, а дальше на отдельные линии 10-30mA) - т. е. только селективность по току утечки
    • S - 300mA-40А (и в доме тогда на входе AC-100mA-25A) - селективность и по току утечки и по времени срабатывания?

    20160811_005905.jpg
     
    rlk1981 , 11.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Плохо вычитали!

    ВДТ является ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых видов аварий, а так же защитой от постоянной переплаты за электроэнергию, в некоторой мере повышает надежность электроснабжения про что неоднократно с нормативами, своими словами упоминалось на форуме!

    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.

    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.

    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, в одной из ссылок ниже есть фото.

    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.

    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов

    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф

    Эл. снабжение дома 15квт 380в

    Щит учета, 380В 15кВт

    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
     
    Наблюдатель , 11.08.16
    #2 + Цитировать
  3. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    rlk1981

    Участник

    rlk1981

    Участник

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Вопросов было 2. Надо ли ставить ВДТ в ЩУ и если надо, то какой?

    1. о каких утечках идет речь при подключении дома от ЩУ по ВЛ? Какие токи утечки в этом случае отсечет ВДТ в ЩУ по сравнению с ВДТ в ГРЩ дома?
    2. Какой ВДТ ставить в ЩУ из приведенных выше?
     
    rlk1981 , 11.08.16
    #3 + Цитировать
  4. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    rlk1981

    Участник

    rlk1981

    Участник

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    На фото показаны Астро-УЗО, не видно какие номиналы, на схемах показано УЗО S-63А/100мА.
    Насколько я понимаю, утечки могут быть разными в случаях если от ЩУ до дома ВЛ или КЛ?
     
    rlk1981 , 11.08.16
    #4 + Цитировать
  5. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    138

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Краснодар
    @rlk1981, УЗО ставить нужно.
    Выбор по току и времени.
    upload_2016-8-12_10-25-14.png upload_2016-8-12_10-26-27.png
    Двойное условие не отключения Da в случае замыкания ниже Db:
    IΔn (Da) > 3 IΔn (Db) и tr (Da) > tr (Db) + tc (Db)
    или tr (Da) > tf (Db), где:
    - tr – запаздывание отключения = время несрабатывания
    - tc – время от момента поступления команды на отключение (от измерительного реле) до момента отключения (включая время гашения дуги),
    - tf = время отключения: от момента обнаружения замыкания до момента полного отключения тока замыкания:
    tf = tr + tc
     
    ayrilo , 12.08.16
    #5 + Цитировать
  6. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    60

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Какие забавные ТУ :)
    Автомат с током отсечки 16А - поржал)
    Алюминиевый кабель СИП)

    А почему всего 16А, а не законные 15кВт? Или это что-то типа ТУ в произвольной форме от главного энергетика СНТ? ;)
     
    S Solovey , 19.08.16
    #6 + Цитировать