1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прогресс 12-5000 HYBRID BT (режимы работы и неработы)

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Почемушка, 08.08.16.

  1. Почемушка
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    Почемушка

    Участник

    Почемушка

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Прогресс 12-5000 HYBRID BT (режимы работы и неработы)
    Доброго времени суток.
    Покупая этот инвертор шел на осознанный риск, потому как фикалий про продукцию a-electronica на просторах интернета более чем достаточно. Но так как в казино мне никогда не везло (в связи с чем не хожу в данные заведения) решил рискнуть, думал пронесет: не пронесло.
    Сразу оговорюсь человек я технически достаточно грамотный (от паяльника до программирования) - инженер по автоматизации, сам сделал себе в доме "умный дом", которые делает все кроме жарки котлет.
    При выборе инвертора важную роль играла не сколько цена, сколько возможность интеграции в общую систему умного дома. Выбор пал на импортозамещение под названием Прогресс 12-5000-HYBRID BT. Как говориться долго думается, быстро делается. С покупкой проблем не было, купил через юридическое лицо моего товарища привезли быстро - где то чуть больше недели.
    Установил, все взлетело, быстро прикрутил мониторинг. Порадовался три дня. После чего на ровном месте инвертор начал уходить в ребут по кругу. На экране постоянно высвечивались надписи, которые обычно появляются при штатной загрузке инвертора "a-electronica.ru","Версия ПО 2.1","Прогресс 12-5000 HYBRID" и так циклически с звуковым сопровождением. Бубны в виде откл/вкл инвертора, отключение нагрузки, входа на инвертор, отключения аккумуляторов не помогали. Наслал на эту новосибирскую контору проклятье до седьмого колена, "выкинул" из схемы инвертор, отключил и на пару дней отстал от сей поделки. Потом включил - о чудо- заработал инвертор. Ввел его в строй, радовался неделю. После стройки только доехал домой: "умный дом" присылает смски о том, что отключилось электричество в доме. Захожу в мониторинг, вижу странную картину:
    vbat_invertor.jpg
    графики начинают плясать, ну думаю понесло рояль по кочкам. Как видно например на графике напряжения на батарее, при отсутствии сетевого напряжения вольтаж на батарее пляшет туда сюда, нагрузка всего 60 ватт, две батареи по 100ач (новые). Несусь на дом, пока еду прилетает смс, что свет дали. Приезжаю на дом - у всех на улице свет есть у одного меня житрожопого с модным инвертором все в темноте. Инвертор со свистом гоняет воздух сквозь себя на экране циклически появляется надпись "Режим работы от альтернативных источников" - хотя этих источников и в помине нет. В настройках режим работы от альтернативных источников отключен. Опрос через bluetooth показывает, что инвертор пьян и гонит пургу. Ниже логи записи параметров инвертора в базу:
    Код:
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=0,tpri=0,tsec=0,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=37,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=8,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=8,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=8,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=7,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=7,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=0.0,cur=0.0,vin=0,tpri=0,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=8,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=8,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    INSERT INTO log_invertor SET date_unix=unix_timestamp(now()), vbat=12.4,cur=1.3,vin=8,tpri=11,tsec=11,curin=1,pwr=0,apwr=0,pf=0,allmode=75,frq=0.0
    
    Что порождает вопросы: что за режим 75 (allmode), нагрузка включена инвертор говорит что она 0 (pwr), напряжение на входе есть инвертор показывает то 0 то 7 то 8 вольт (vin), температура первичной и вторичной части инвертора как будто он не в комнате где 25 градусов, а в холодильнике стоит всего 11 градусов, остальные параметры кто в лес кто по дрова.
    Короче никакие действия и заклятье в этот раз не помогли инвертор так и остался жжужать и сыпать одну единственную надпись на экране.
    Производитель, согласно давно известному факту на телефоны или не отвечает или он у него в деревне "недоступовке" (разнца во времени 4 часа учитывалась при звонках), на электронные письма тишина.
    Вы извините, что забил Вам голову, но в голове крутиться несколько вопросов:
    1. Может я дурак, а с инвертором все ок?
    2. Кто знает адрес куда этот хлам обратно горе коммерсантам отослать? (может есть еще телефон этих мошенников лютых? - кроме того что на сайте).
    3. Подскажите инвертор на 2-3 квт чтобы кроме экрана на панели своей умел еще с внешним миром как нить разговаривать.
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 08.08.16
    Почемушка , 08.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    Калининград
    и тут:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4263660/
    поменяйте плиз, должно быть "аккУмулятор"...
     
    Мax94 , 08.08.16
    #2 + Цитировать
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    Калининград
    Марку, может? Сибконтакт не рассматривали? МикроАрт?
     
    Мax94 , 08.08.16
    #3 + Цитировать
  4. Почемушка
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    Почемушка

    Участник

    Почемушка

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    У Сибконтакта не нашел я информации, что его можно как то приручить и получать с него данные. Информации о наличии каких либо информационных интерфейсов нет :(
    По МАП да у них есть ПО под windows & android, но информации по протоколам, чтобы взять в плен этот инвертор и прикрутить к linux серверу тоже не нашел. Конечно можно посидеть с булками и чаем полупится в снифер com порта и рано или поздно написать демон вытаскивающий из МАП информацию (где то даже на этот форуме мелькали попытки решить это проблему), но хотелось бы готового решения, потому как время на стройке нынче дорого... :)
     
    Почемушка , 08.08.16
    #4 + Цитировать
  5. Почемушка
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    Почемушка

    Участник

    Почемушка

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Да спасибо, по поводу МАП нашел информацию по удаленному мониторингу. Нужно щас новосибирских купцов забуцать - денег вернуть и буду думать по поводу МАП.
     
    Почемушка , 08.08.16
    #5 + Цитировать
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    Калининград
    Лучше сюда- https://www.forumhouse.ru/threads/319993/
     
    Мax94 , 08.08.16
    #6 + Цитировать
  7. Почемушка
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    Почемушка

    Участник

    Почемушка

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Да, спасибо, уже нашел.

    to all: Может у кого есть мысли по 1 и 2 пункту моих страданий?
    Насколько я понимаю в данном случае у инвертора не все в порядке с прошивкой. Но А-електроника не лыком шиты: корпус на заклепках :) да и толку то что - без прошивки (которую не видать как своих ушей) делать нечего. Если бы была прошивка, программаторов хулиард ваяется в столе можно было бы перезалить ПО и все...
     
    Почемушка , 08.08.16
    #7 + Цитировать
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.821
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    Калининград
    Это к @user343 - он Вам всё расскажет про пользу "открытого" железа...
     
    Мax94 , 08.08.16
    #8 + Цитировать
  9. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.282

    user343

    .

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Мензелинск
    Вентиляторы вечные снаружи, фильтры для пыли тоже сменные, как у "белейших" европейских инверторов с тучей сертификатов? :)
    Я б с таким "прогрессом" в "гнездо параноика" (мировой фин. кризис AKA dollar collapse и длительную автономку) не пошёл. Экологичности и экономичности системы без её ремонтопригодности на месте тоже ждать наивно.

    Если юридически с них вернуть деньги не получится (где-то на форуме опыт успешной тяжбы описан), то можно высверлить заклёпки, проверить на горелые детальки визуально.

    Технически грамотные страдальцы срисовывают схемы с плат, как было с ПН7-1600 той же конторы на радиолоцмане. Собираются в "умственные ремонтные колхозы" и пишут свои "паршивки", но готовых их для инверторов пока не знаю.
    http://opensourceecology.org/wiki/Inverter - заглохло дело.
    На радиокоте масса вариантов любительских прошивок, но под другие микроконтроллеры и схемы.

    Подешевле микроарта есть pip/stark - популярные и поэтому довольно "вылизанные" азиатские высокочастотники.
     
    Последнее редактирование: 10.08.16
    user343 , 10.08.16
    #9 + Цитировать
  10. Почемушка
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    Почемушка

    Участник

    Почемушка

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Да спасибо за ссылку на варианты - посмотрел интересное оборудование. Меня китайцы всегда удивляли один и тот же товар с одинаковыми характеристиками стоит от 17 до 27 тыс руб. :)

    Кстати телефон господина Родионова из Новосибирска недоступен с понедельника текущей недели- в день (Понедельник. вторник, среда и уже сегодня) делаю по 5-7 проверочных звонков - абонент не абонент. Может продал свой инвертор какому нить горячему парню с пистолетом за поясом и все нет у нас больше светлой мысли альтернативной энергетики? (типун мне большой на язык). Никто не знает другого телефона?
     
    Почемушка , 11.08.16
    #10 + Цитировать
  11. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.282

    user343

    .

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Мензелинск
    @Почемушка, тут кажется новосибирский ценитель и защитник Анти-электроники имеется, его спросите в личке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14744006/
    @chen1, @Nikolay_Po, ваши любимые "грыбырды" хают неумехи :)
     
    Последнее редактирование: 11.08.16
    user343 , 11.08.16
    #11 + Цитировать
  12. Почемушка
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5

    Почемушка

    Участник

    Почемушка

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Отлично. @Nikolay_Po любезно помог с дополнительными контактами.
    Дополнительный контакт пояснил, что телефон у Родиона садится уже к 10 утра по местному времени, а дальше если Родионов "не на кабеле" то телефон просто выключается и дозвониться да действительно трудновато. Так что я завтра проснусь в 4 утра и буду Родионова будить пока он свой телефон с зарядки с утра не снял :)
     
    Почемушка , 11.08.16
    #12 + Цитировать
  13. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    179

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    179
    Сам попадал. У меня была похожая проблема с Гибрид 5000-48, или как его там. В циклический ребут уходил, логов нечерезочто было снять. Через решётки разглядел горелую (перегретую, подгоревшую) детальку в корпусе SOT. Отправил по гарантии. Прямо не сказали что было, но, как понял, монтажница при сборке не ту деталь запаяла, отчего режим у схемы не тот вышел и перегрелось/сгорело.
    На мою просьбу прислать контроллер с прошивкой на случай отказа инвертора и выгорания контроллера, главный А-Электроники рассказал, что контроллерная часть отделена от силовой так, что микроконтроллер выживает практически всегда при любых отказах силовой части. Не стал спорить. Придёт время - гляну сам.

    Судя по симптомам, похоже на проблему питания контроллера.
    Я свой "Гибрид" обязательно вскрою по окончании гарантии, декабрь 2016г. Пайка SMD, что видна через вентиляционные решётки, близка к "отвратительной".

    P. S. Новороссийский я.
     
    Nikolay_Po , 11.08.16
    #13 + Цитировать
  14. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.282

    user343

    .

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    Мензелинск
    В пн7-1600 он у кого-то таки сдох, а прошитый они выслать отказались.

    Т. е. с 2012 года "прогресса" мало?

    "Оказалось, что мой образец экспериментальный и они забыли убрать на плате перемычку (я тихо сполз по стене)." :)
     
    user343 , 11.08.16
    #14 + Цитировать
  15. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    179

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    179
    Раз пошла такая пьянка, поднял переписку с А-Электроникой (далее цитата того времени):

    11 ноября 2015, 22:20, кому: A-electronica/Родионов <info@a-electronica.ru>
    На третьи сутки с момента проявления сбоя, инвертор запустить уже не удалось. "Выкл. инвертора. Нет связи".
    Внимательно рассматривая внутренности через вентиляционные решётки, намётанный глаз узрел перегретую детальку. Смотрите вложения.
    На данный момент мои наблюдения таковы:

    1. Пока инвертор работал, он работал очень хорошо.
    2. Похоже, при работе вентиляторов, деталь на фото не перегревается, так как её тепло успешно уносится потоком воздуха. При падении тока заряда, вентиляторы останавливаются, поток воздуха прекращается. Деталь начинает перегреваться, что приводит к отказу (см. видео из предыдущего сообщения). В конце концов наступает полный отказ узла.
    3. Точность установки напряжения аккумуляторной батареи относительно моего прибора 0.25 класса точности оказалась 2-3 сотых вольта. Причём почти безотносительно тока заряда. Это очень хороший результат.
    4. Похоже, мало или остуствует блокировка ВЧ помех на землю. Из-за чего, предположительно, см. следующий пункт. Полагаю, одной из причин недостаточной блокировки было желание сохранить ток холостого хода минимальным.
    5. На холостом ходу или около того, у инвертора очень высок уровень помех. Спектр анализировать особо нечем, но, к примеру, неоновая лампа, подключённая к одному из проводов выхода, начинает ярко светиться при поднесении к ней руки. При аналогичнойм включении к обычной сети 230В, та же лампочка в тех же условиях и не думает светиться.
    6. После заглядывания через решётки внутрь разочарован качеством монтажа SMD, особенно керамических конденсаторов. Некоторые, у драйверов высоковольтной части, припаяны приподнятыми (это резко увеличивает вероятность поломки конденсатора механическими деформациями печатной платы). Многие точки пайки SMD-конденсаторов и резисторов - без менисков припоя. Припоя недостаточно, что может приводить к обрывам из-за малой площади контакта припоя. Уверен, те кто паяли не видели рекомендаций от производителей SMD-конденсаторов или просто халтурили. Возникает желание разобрать, снять все платы с радиаторов и пропаять вручную "по всем канонам" (согласно рекомендаций производителей SMD-компонентов.
    7. Пайки выводных компонентов, насколько это видно через решётки - хорошие.

    Прибор не вскрывал, хотя руки так и чешутся пропаять SMD детали "для себя", а схему с перегретой деталькой пересчитать на мньший нагрев.

    Эта деталь перегревалась.jpg Эта деталь перегревалась. Крупнее.jpg
     
    Nikolay_Po , 11.08.16
    #15 + Цитировать