1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление дома 140кв. Хелп

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Hunter21, 07.08.16.

  1. Hunter21
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Hunter21

    Участник

    Hunter21

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ролдцвшцйгвцорвифыбю
    Отопление дома 140кв. Хелп
    Изначально в доме уже стоял (и стоит) котел КУПЕР-20, в доме разведены батареи с железными трубами и залит антифриз.

    Этот котел сам не отключается если его включать в сеть. Там сразу надо включать трех клавишный автомат чтоб он заработал.
    Или можно дровами его топить.

    Мне бы сделать так, чтобы зимой температура поддерживалась такая, чтоб вода не замерзали ни в трубках (а они под полом проведены) ни в унитазе.

    Я видел что продается пульт к этому Купер-20, стоит он 5000 руб. Его там вручную надо выставлять и будет поддерживаться температура.

    Ну а как сделать чтобы можно было по смс регулировать ?

    я купил умную розетку, отдал за нее 5500 руб, но она выдерживает только 2 квт, то есть котел через нее не включить (котел под 6квт)

    Или придется менять этот котел ? Я так понял он самый бюджетный ?
     
    Hunter21 , 07.08.16
    #1 + Цитировать
  2. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.568
    Благодарности:
    753

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.568
    Благодарности:
    753
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Есть такая штука, магнитный пускатель называется.
    Сходите в раздел электрики - автоматики.

    Тогда и датчик температуры надо ставить, "под полом":).
     
    awlan , 07.08.16
    #2 + Цитировать
  3. Hunter21
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Hunter21

    Участник

    Hunter21

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ролдцвшцйгвцорвифыбю
    мудрёно очень (
     
    Hunter21 , 07.08.16
    #3 + Цитировать
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Донецк
    Это Вы автора далеко послали, :)] скан. электрической схемы в тему, чтобы не лопатить интернет в поисках именно Вашей схемы.
    :super: Абс. верно, а там есть две клеммы на которых сидит исполнительная катушка для которой 2кВт выше крыши, имхо, в зависимости от величины (мощности) пускателя 200 Вт достаточно. Но чтобы "ткнуть носом" стрелочкой нужна родная эл. схема. Чтобы не прихватило воду в подполье, датчик Т* на трубу обратки и определяться какую Т* на ней держать, чтобы гарантировано не прихватило. Хотя не понял, зачем если
    поставте термостат в том помещении где есть вода и пусть он командует котлом.
    Но если електра закончится надолго, СМС-ки и термостат, что мёртвому горчичники.
     
    Next57 , 07.08.16
    #4 + Цитировать
  5. Hunter21
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Hunter21

    Участник

    Hunter21

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ролдцвшцйгвцорвифыбю
    Вы в Калужской области, мимо СНТ Рязанцево не проезжаете часом ?
    )

    я вот тоже думаю что если электричество ёкнется то писец. Заморозится всё. Надо тогда ставить генератор с автозапуском
    Видел такой где то в интернете, самый дешевый тысяч 17 вроде...
     
    Hunter21 , 07.08.16
    #5 + Цитировать
  6. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    1.350

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    1.350
    Адрес:
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Дважды оценил Ваш тонкий юмор и нелюбовь к географии - местоположение дома - Ролдцвшцйгвцорвифыбю, чтоб никто не догадался о климате и предельных температурах за бортом. А чего мелочиться то, знатоки ткнут пальцем в небо и сразу поймут теплопотери, посоветуют где и какой датчик поставить и на какие температуры, да и мощность котла сходу определят, как достаточную. Ну, и тонкий намек, чтобы @Next57, по пути из Донецка к Вам на огонек заглянул :)
    P. S. Схему электрическую посмотреть можно? А то, поди знай, 6кВт котел или может больше, да и как включен и какие мощности и сколько фаз доступны?
     
    Blehman , 08.08.16
    #6 + Цитировать
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.568
    Благодарности:
    753

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.568
    Благодарности:
    753
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Нормально:)]. Можно конечно проще, набрать в ГУГЛе "магнитный пускатель" и все.

    я так понял разговор шел о разводке ХВС и ГВС

     
    awlan , 08.08.16
    #7 + Цитировать
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.782
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]. Как вариант да, но всё же хотелось бы узреть электро схему Купер-20, может получится "малой кровью", не ломая заводскую схему встроить контакты от комнатного термостата.
    :victory::super:
     
    Next57 , 08.08.16
    #8 + Цитировать
  9. Hunter21
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Hunter21

    Участник

    Hunter21

    Участник

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ролдцвшцйгвцорвифыбю
    супруга с детьми прижилась там и теперь требует оставить его (не сливать) для зимных вылазок в выходные

    это конечно сложно, сейчас много надо будет вложить
    это и генератор
    и всякие обогревательные маты
    и еще хрен знает как утеплить пол дома (снизу обил пеноплексом 3-кой и пенофолом, но все равно на первом этаже дубак), а этот подпол - там места мало - только на спине ползать (по песку)
     
    Hunter21 , 09.08.16
    #9 + Цитировать
  10. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    1.350

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.182
    Благодарности:
    1.350
    Адрес:
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Hunter21,
    Уважаю Ваше упорство - ни на один вопрос не ответили :)
    В варианте (предполагаю) очень больших теплопотерь и отсутствию решений для исправления ситуации остается надеяться только на отопление дома ассигнациями :) Пеноплекс 3-ка и пенофол - это вариант "на отвали", вроде есть теплоизоляция, а по факту её и нету. Опять же неизвестно, как утеплены стены и крыша, отсюда непонятно, сколько тепла (электричества) сожрет вся конструкция и хватит ли мощности подводящих сетей. Сомневаюсь, что Вам очень понравится работать кочегаром в редкие приезды зимой, да и сердце не на месте будет, а как там в доме, не замерзло ли всё? Если же всё-таки махнете рукой на дорогостоящее поддержание хоть сколько то плюсовой температуры в доме, то, во избежание проблем надежнее будет воду из ХВС/ГВС таки сливать. Опять же предполагаю, что уклоны для слива не соблюдались и слить можно будет только с помощью компрессора. Не забудьте слить воду из бачка и сифона унитаза, иначе весной за новым поедете. Для защиты от неприятного запаха в сифон можно залить концентрат незамерзайки для авто, дешево и сердито.
     
    Blehman , 09.08.16
    #10 + Цитировать