Водяной теплый пол в квартире не работает от теплообменника

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lockstock, 06.08.16.

  1. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Повесить с торца это я понимаю - для увеличения протока.
    А для чего нужен НСУ в моей схеме? У меня ведь вода из общедомового отопления не соединяется с водой теплого пола (и так нельзя делать по законодательству)
     
  2. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    совершенно верно что нельзя на прямую. поэтому и нужен теплообменник, аНСУ должен гонять теплоноситель по трубам через теплообменник...-или же по другому-,не НСУ, а насос должен гонять воду по трубам ТП, НО так как теплообменник здесь греется от общедомового стояка (путем перепада давления подачи и обратки...) то думаю термоголовка может не отрабатывать свою работу, поэтому и желателен НСУ...
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Что подключено к этому коллектору кроме теплообменника?
    upload_2016-8-7_18-12-26.png
     
  4. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    В контуре теплого пола насос есть и со своей задачей справляется, т. к. с электрокотлом все ок. Или предполагаете насос добавить после теплообменника, т. е. он будет гонять воду в общедомовом отоплении.
    Термоголовку выкручивал на максимум, и даже совсем убирал.

    Четыре трубы на радиаторы. Сейчас установлены два радиатора на кухне и в спальне. Еще два выхода заглушены.
     
  5. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    нет, стояк+коллектор радиаторный+теплообменник+тройниками отвод на котел+насос+коллектор ТП...Вопрос- теплообменник при работающей общедомовой системе нагревается? -судя по ситуации нет, то есть его нужно вплотную подключить к коллектору (торцы,дюйм),-еще лучше подключить по принципу полотенцесушителя (добится циркуляции через него!).
     
  6. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Теплообменник теплый только в точке входа, остальная часть - холодная.
    Чтобы циркуляция шла через теплообменник, как через полотенцесушитель, надо его поставить перед коллектором?
     
  7. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    можно допустим тройниками (перед коллектором) взять на теплообменник и коллектор...-притом подачу сделать выше и на повороте к теплообменнику воздухоудалитель...
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Я бы также заменил углы на входе в радиаторный коллектор на тройники и МП26 соединил с теплообменником, тогда циркуляция в первичном контуре теплообменника появится. И еще, фильтр надо бы перевернуть, он стоит не правильно.
     
  9. АлексейЛебедев
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    АлексейЛебедев

    Участник

    АлексейЛебедев

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    А можно фото этажного коллектора увидеть?
     
  10. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    кстати да, там же балансировочные должны стоять, хотя если целый инженер приходил то должен был покрутить...@Lockstock, радиаторы работают или тоже не хотят?
     
  11. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    @Ivan1304, @Юрген72,
    Не совсем понял предложений по изменению схемы, если не сложно, может на листочке начертите?
    DSC_0002.JPG DSC_0004.JPG
    Инженер точно крутил балансировочный кран. Радиаторы работали, но даже на при максимально выкрученном термостате, они казались не сильно горячими.
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    то есть на лицо плохая циркуляция через радиаторы, а тем более через теплообменник. Радиаторы хоть сами по себе работают как насосик (горячая подымается, а холодная давит вниз...).А вот теплообменник подключен подача вниз, а обратка вверх...-подачу вытянуть вверх и в теплообменник, с теплообменника в обратку (ДО коллектора радиаторного делайте...).
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @Lockstock, Рисовать уже поздно (у нас уже 2-й час ночи), предложение состоит в том что теплообменник необходимо подключить параллельно коллектору радиаторному, перед шаровыми кранами на радиаторный коллектор. Вам элементарно не хватает расхода в первичном контуре теплообменника, так как он подключен тонкими трубками в оду из петель коллектора радиаторов да еще и добавлен термостатический клапан все это создает значительное сопротивление и соответствено практически лишает теплообменник необходимого расхода теплоносителя. А регулировать температуру в контуре ТП необходимо во вторичном контуре теплообменника (если понадобится)
     
  14. АлексейЛебедев
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    АлексейЛебедев

    Участник

    АлексейЛебедев

    Участник

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Не рассчитана эта система на ТП. Через ТП нужно прогонять намного больше теплоносителя, чтобы равномерно прогреть пол. И я сомневаюсь, что этого можно добиться, не разбалансировав систему.
     
  15. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    @Ivan1304, @Юрген72,
    Ваши идеи понял, нарисую и покажу.
    Через ТП (теплый пол?) нужно больше теплоносителя (воды?), я Вас не понял. При работе с электрокотлом пол достаточно равномерно прогревается.