    Распределительный щит на три фазы
    Добрый день! Строю дачный домик, электричество на участок подведено (3 фазы, 9 кВт.) Нужно собрать распеределительный щиток. Набросал такую схемку, посмотрите кому не сложно, боюсь напутал чего (особенно я не уверен в диф автомате на стиралку). Все автоматы В10 - свет первый этаж и мансарда, В16 - розеточные комнатные группы, один автомат B20 - на 3 кВт. котел (дрова\электричество). И посоветуйте нужна ли отдельная линия на скважинный насос мощностью 700 Вт., или можно запитаться от котла либо розеточных групп?
     

    Вложения:

    • Схема Дачи.jpg
    jeka90 , 04.08.16
    #1 + Цитировать
  2. jeka90
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    jeka90

    Участник

    jeka90

    Участник

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Кросс модуль включил в схему, чтобы можно было переключить автомат с одной фазы на другую для равномерного потребления
     
    jeka90 , 04.08.16
    #2 + Цитировать
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    На котел - тот же АВ на 16А.
    На скважину - отдельная линия. Хотя ее можно совместить, например, с уличными розетками.
     
    ZooZoo , 04.08.16
    #3 + Цитировать
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Москва
    Кросс-модуль обязательно. Может избавить от необходимости покупать ограничитель мощности ценою в десять раз :)

    Ставьте основное трехфазное УЗО 25/0,03 типа А, после него кросс-модуль и двухполюсные автоматы на основные потребители. Некоторые можно объединить, если это логично и потребление явно небольшое. Особо мокрые - на дополнительное УЗО 0,01 А + автомат.

    На постоянные потребители, которые не втыкаются в розетку, типа скважины, АУ и т. п. выделяйте отдельные автоматы - потом скажете сами себе большое спасибо :)
     
    loa , 04.08.16
    #4 + Цитировать
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Блин! Вы стали клоном Харечко? :(
    Неверный совет, @jeka90, не слушайте. Да и тип А на вводе ("основное" ?) нехорошо.
     
    ZooZoo , 04.08.16
    #5 + Цитировать
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Москва
    Я не знаю, кто такой Харечко, но схему придумал вряд ли он. Вариант с одним УЗО на основные потребители действительно логичен, безопасен и недорог.
    Тип А сейчас нужен практически везде, кроме совсем простых котлов и прочих теплых полов. Даже на индукционную плиту надо тип А.
    Поэтому "котельную" в части собственно котла можно вешать на свое УЗО типа АС. Какие-нибудь теплые полы-бойлеры тоже. А на все, что кроме этого, дешевле поставить общее 3ф УЗО типа А.

    P7090631.jpg

    Основное УЗО у нас всегда и везде селективное (0,1/0,3А). Это - следующее. Дальше ставим 0,01А, если в этом есть смысл.
     
    loa , 04.08.16
    #6 + Цитировать
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Странно! Вы ведь завсегдатай форума. Пояндексите и все поймете. Либо А. С. послушайте.
    зы. хотя, если лениво, то посмотрите схему здесь http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html
     
    ZooZoo , 04.08.16
    #7 + Цитировать
  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Москва
    Есть много вполне квалифицированных людей и схем, без вопросов безопасных. В нашем бытовом случае главное - удобство, понятность и цена вопроса. Я так дуумаю :hello:
     
    loa , 04.08.16
    #8 + Цитировать
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Ну уж нет.
    То, что зачем-то предлагаете вы - 3ф УЗО 0,03А/А на вводе - вообще ни в какие ворота не лезет... :(
     
    ZooZoo , 04.08.16
    #9 + Цитировать
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Москва
    Не. Я предлагаю такое общее УЗО на большинство групп "розетки/свет". То, что некритично к обесточиванию, "просто защитить". Особые группы защищаются сразу после селективного своими УЗО (или дифами). "Печки" можно вывести за скобки.
    Вариант с групповым УЗО на каждую фазу по безопасности тот же, но менее гибок и немного дороже в реализации. Особенно если каждое групповое ставить типа А.

    Это не универсальный вариант на все случаи жизни, но в относительно простых схемах бывает разумнее. Гибче надо быть.
     
    loa , 04.08.16
    #10 + Цитировать
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Тоже неверно, т. ч. учите матчасть :)
    Куда уж гибче... Короче, не соглашусь ну и хрен со мной.
     
    ZooZoo , 04.08.16
    #11 + Цитировать
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Москва
    Ежли вы имеете соображения против использования подобной схемы, так изложите их :hello:

    Я буквально в каждом очередном щитке стараюсь развивать свой уровень - этот процесс бесконечен, поэтому всякие разумные мысли попадают на плодородную почву и непременно всходят.
     
    loa , 04.08.16
    #12 + Цитировать
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    М. б. проще ваш ник на форуме суперфосфатом оросить? :aga:
     
    ZooZoo , 04.08.16
    #13 + Цитировать
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    1.430
    Адрес:
    Москва
    Главное, не раундапом! :)]
     
    loa , 04.08.16
    #14 + Цитировать
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.781
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    И этим могем!
    Про 3ф УЗО в домашнем применении - куча копий на форуме сломано, фигли вам чего доказывать. Сами подумайте головой, а не тем, чем кушаете :)
     
    ZooZoo , 04.08.16