    Распределительный щит на три фазы
    Добрый день! Строю дачный домик, электричество на участок подведено (3 фазы, 9 кВт.) Нужно собрать распеределительный щиток. Набросал такую схемку, посмотрите кому не сложно, боюсь напутал чего (особенно я не уверен в диф автомате на стиралку). Все автоматы В10 - свет первый этаж и мансарда, В16 - розеточные комнатные группы, один автомат B20 - на 3 кВт. котел (дрова\электричество). И посоветуйте нужна ли отдельная линия на скважинный насос мощностью 700 Вт., или можно запитаться от котла либо розеточных групп?
     

    Вложения:

    • Схема Дачи.jpg
  2. jeka90
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    jeka90

    Участник

    jeka90

    Участник

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Кросс модуль включил в схему, чтобы можно было переключить автомат с одной фазы на другую для равномерного потребления
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    3.841

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    3.841
    Адрес:
    Москва
    На котел - тот же АВ на 16А.
    На скважину - отдельная линия. Хотя ее можно совместить, например, с уличными розетками.
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Москва
    Кросс-модуль обязательно. Может избавить от необходимости покупать ограничитель мощности ценою в десять раз :)

    Ставьте основное трехфазное УЗО 25/0,03 типа А, после него кросс-модуль и двухполюсные автоматы на основные потребители. Некоторые можно объединить, если это логично и потребление явно небольшое. Особо мокрые - на дополнительное УЗО 0,01 А + автомат.

    На постоянные потребители, которые не втыкаются в розетку, типа скважины, АУ и т. п. выделяйте отдельные автоматы - потом скажете сами себе большое спасибо :)
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Москва
    Вариант с одним УЗО на основные потребители действительно логичен, безопасен и недорог.
    Тип А сейчас нужен практически везде, кроме совсем простых котлов и прочих теплых полов. Даже на индукционную плиту надо тип А.
    Поэтому "котельную" в части собственно котла можно вешать на свое УЗО типа АС. Какие-нибудь теплые полы-бойлеры тоже. А на все, что кроме этого, дешевле поставить общее 3ф УЗО типа А.

    P7090631.jpg

    Основное УЗО у нас всегда и везде селективное (0,1/0,3А). Это - следующее. Дальше ставим 0,01А, если в этом есть смысл.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.05.18
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    3.841

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    3.841
    Адрес:
    Москва
    Ну уж нет.
    То, что зачем-то предлагаете вы - 3ф УЗО 0,03А/А на вводе - вообще ни в какие ворота не лезет... :(
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Москва
    Не. Я предлагаю такое общее УЗО на большинство групп "розетки/свет". То, что некритично к обесточиванию, "просто защитить". Особые группы защищаются сразу после селективного своими УЗО (или дифами). "Печки" можно вывести за скобки.
    Вариант с групповым УЗО на каждую фазу по безопасности тот же, но менее гибок и немного дороже в реализации. Особенно если каждое групповое ставить типа А.

    Это не универсальный вариант на все случаи жизни, но в относительно простых схемах бывает разумнее. Гибче надо быть.
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    3.841

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.995
    Благодарности:
    3.841
    Адрес:
    Москва
    Тоже неверно, т. ч. учите матчасть :)
    Куда уж гибче... Короче, не соглашусь ну и хрен со мной.
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Москва
    Ежли вы имеете соображения против использования подобной схемы, так изложите их :hello:

    Я буквально в каждом очередном щитке стараюсь развивать свой уровень - этот процесс бесконечен, поэтому всякие разумные мысли попадают на плодородную почву и непременно всходят.
     
  10. jeka90
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    jeka90

    Участник

    jeka90

    Участник

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вариант с одним общим УЗО рассматривал сразу, но передумал. По мне - больше удобства и безопасности будет на однофазный УЗОшках, пусть и будет чуть дороже. Ребят, а про диф есть советы? Нужен ли он на самом деле или можно его убрать? (Диф планируется тип А для стиралки).
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.145
    Благодарности:
    10.726

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.145
    Благодарности:
    10.726
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Общее УЗО не помешает при условии, что питающий кабель лежит в земле и содержит в себе провод заземления. Но и в этом случае желательно предусмотреть обходной автомат.

    Однофазные УЗО улучшают надежность электроснабжения, бесперебойность. Но они не всегда подменяют общее УЗО.

    Если у Вас газовое отопление, то лучше на него поставить отдельное УЗО. С тем расчетом, чтобы из-за утюга или насоса отопление не отключалось.

    Диф для стиралки - нормальный вариант. Тип А не нужен. Достаточно типа АС.
     
  12. jeka90
    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    jeka90

    Участник

    jeka90

    Участник

    Регистрация:
    25.05.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Питающий кабель будет идти по воздуху, котел электрический/дровяной. Подскажите по схеме, правильно ли будет так диф подключать, либо лучше вести от общего нуля и фазы?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.145
    Благодарности:
    10.726

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.145
    Благодарности:
    10.726
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если питающий по воздуху, то общее УЗО перед ним лучше не ставить.

    Диф. лучше подключить от общей фазы и ноля. Иначе получится так: из-за пробоя в стиралке отключится и диф, и фазное УЗО. Зачем Вам отключать треть дома из-за стиралки?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.145
    Благодарности:
    10.726

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    10.145
    Благодарности:
    10.726
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @jeka90, еще пара рекомендаций

    1. Делайте вставку "цитировать". Тогда приходит оповещение. Иначе тема теряется.
    2. Если финансы позволяют, то автоматы лучше применить 2-х полюсные. Будет намного проще найти ту линию, из-за которой отключилось УЗО.
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    3.733
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Москва
    Вот зачем устраивать сектантский шабаш с ломанием копий над могилою старика Кирхгофа. Я в нем не стану участвовать :hello:

    Относительно большего удобства групповых УЗО - спору нет.
     