1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Опыт с ПВУ Electrolux EPVS 350

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vashe_blgorodie, 03.08.16.

Метки:
  1. ВасссильВас
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    536

    ВасссильВас

    Живу здесь

    ВасссильВас

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Поверьте, в Вашем городе Элекросталь хорошая фильтрация жизненно необходима. Завод номер 12 + выбросы с металлургического, немного фонит ХимПром и т. п. Это понятно даже без визуального наблюдения. Есть приборы, замеряющие запыленность воздуха, кроме того платный анализ воздуха в СЭС и т. п. организациях никто не отменял.
     
  2. Gepardushka
    Регистрация:
    29.12.15
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    174

    Gepardushka

    Живу здесь

    Gepardushka

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.15
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Электросталь - Москва
    Запыленность - это частицы pm2.5 которые? Или ещё что-то? (В любом случае есть мысли приобрести такой прибор, но ещё не знаю, какой именно.)

    А про платный анализ даже не думал. Надо бы узнать. Интересно. А то, может, и F5 лишним будет... (ну а вдруг?)
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299
    Адрес:
    Москва
    Тут вдруг точно не случится, хотя пыли в Эл-стали у СССР по ощущениям летом точно меньше, чем в некоторых районах допустим г. Видное, у м. Кантемировская и даже у входа в парк Царицыно, Измайловский и тп. Вам F5 пригодится без вариантов (она пригодится возле любого города).
     
  4. No_NameS
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    No_NameS

    Участник

    No_NameS

    Участник

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    А какая же есть альтернатива Electrolux EPVS? Митсубиши? И на какую площадь используете 350-й?
     
  5. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.899
    Благодарности:
    1.293

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.899
    Благодарности:
    1.293
    pm2.5 - это спецификация пыли, размер диаметра частицы которой не превышает 2,5 микрона.
    Грязь и пыль, как частный пример, могут иметь различный размер. Частицы pm2.5 опасны тем, что сила всемирного тяготения для них не закон (шутка) и в силу своего незначительного веса они могут длительное время находиться в воздухе, не оседая на поверхности окружающих тел. Один из способов таким частицам попасть в организм человека - через дыхание. На русском языке удачную, на мой взгляд, научно-популярную публикацию об этих частицах можно посмотреть здесь: https://geektimes.ru/company/tion/blog/278650/ (Тион раньше вел свой блог на geektimes - популярной площадке для непрофильных проектов IT-ников РФ).

    В российских условиях, даже если не брать в расчет влияние промышленности на качество воздуха, добиться низкого уровня pm2.5 будет сложно по причине повсеместного наличия открытого грунта (Тверская в мраморе - одна такая и про климат с низкими температурами, при которых трава расти не может, забывать не стоит). Поэтому, считаю оправданным применение HEPA - фильтров в различных системах вентиляции, в основном, в отечественных установках (Тион, Турков, др.).

    Бытовые cчетчики (детекторы) пыли бывают светодиодные (бюджетные от $10-$20) и лазерные. Лазерные считаются более точными. Но и здесь не все гладко. Среди популярных брендов на слуху американский dylos ($200-$500), калиброванные на размер от 0.5 микрон. На hvac-talk.com (западный аналог форума авок), разработчик dylos-a в одной из тем (опубликовано в 2007 г.) указывал, что разброс измерений даже для дорогих (стоимостью $8000) профессиональных детекторов от различных производителей в одинаковых условиях может варьироваться в пределах 30%. Основная причина этого явления в том, что приборы калибруются в идеальных условиях на частицах, имеющих правильную сферическую форму. В реальной жизни все не так идеально.

    На мой взгляд, детекторы пыли, даже самые простые светодиодные, являются полезными индикаторами экологической обстановки. По крайней мере, объяснить человеку, почему именно сегодня у него болит голова, такие приборы могут помочь.
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    4.680
    Благодарности:
    1.028

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    4.680
    Благодарности:
    1.028
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как подобрать себе правильно модель electrolux?
    Дом: 9*9, 1 этаж- высота 2.8 2 этаж - мансарда
    Выбирать 650 модель?
    А внутренний диаметр вент труб какой закладывать для нее?
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299
    Адрес:
    Москва
    Ответ Вам уже дан. Нет смысла дублировать вопросы в этом разделе в разных темах, Вам самому потом будет неудобно инфо воспринимать.
     
  8. vozduh_almaty
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vozduh_almaty

    Новичок

    vozduh_almaty

    Новичок

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Тоже смотрел в сторону EPVS 350 или его клона от Ballu - BPVS 350, но почитав эту тему стал сомневаться. 800ррм СО2 на входе - это не совсем то, чего мне бы хотелось.

    Исходные данные - Город Алма-Ата. Зимой концентрация РМ2.5 нередко доходит до 300мкг и в среднем по месяцу держится выше 120мкг. Окна открывать невозможно, а необходимость в свежем воздухе никто не отменял.

    Есть ли какие-то КАЧЕСТВЕННЫЕ решения вопроса в пределах $1000-1500, позволяющие получить чистый воздух в квартире 60квм, где проживает 4 человека?

    Буду благодарен за конкретные советы по моделям, пойду про них читать тогда уж)
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299
    Адрес:
    Москва
    Наборная система с "нештатными фильтрами", мой рекорд за все железо с автоматикой 38тыс руб, примерно 650зеленых. У Вас могут быть другие пошлины и цены, но никакая правильная установка не есть панацея и проектирования имхо не отменяет. Особенно при наличии "много пыли" каскад фильтров просится, а для него расчетный вентилятор, и вряд ли справятся с немалым сопротивлением каскада "пластиковые" вентиляторы из простых установок приточных.
     
  10. vozduh_almaty
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vozduh_almaty

    Новичок

    vozduh_almaty

    Новичок

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Про фильтры я уже придумал более менее - на входе фильтрбокс с g3, потом g5 в самой установке, потом фильтрборс под карманный фильтр g9. Начну с этого. Чем замерять загрязненность воздуха представляю хорошо.
    По поводу сопротивления вы правы. Поэтому и смотрю на установку с 350 кубов, хотя хватило бы и 200, как я понимаю.
    Поделитесь списком своего железа, чтобы было от чего оттолкнуться?
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299
    Адрес:
    Москва
    Системэйровский вентилятор типа СК, от них же приезжал регулятор нагрева (но производства Regin), из Питера ехал регулятор оборотов вентилятора sb 033 (правильнее региновских, региновские могут гул давать на низких оборотах вентилятора). Калорифер электро любого правильного пр-ва (системэйровский как и фильтры-боксы от них же не поместятся в бюджет обозначенный). Ну и шумоглушитель/воздуховоды в бюджет помещались с решетками.
     
  12. vozduh_almaty
    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vozduh_almaty

    Новичок

    vozduh_almaty

    Новичок

    Регистрация:
    28.07.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    То есть вы делали просто приток-вытяжку без рекуперации?
    Думаю, отдельно собирать знаний у меня точно не хватит. Решил заказать Lossnay 35RVX-E в надежде на японскую сборку и на то, что ему хватит мощности продавить карманный фильтр f7-f8.)
     
  13. Konstantin_96
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    559

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Konstantin_96

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    1.522
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Екатеринбург
    Продавить такие фильтры он продавит, но вот на сколько при этом упадет расход стоит внимательно посмотреть на кривую зависимости.
     
  14. MiniraL
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    MiniraL

    Участник

    MiniraL

    Участник

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Вент.png
    Мне тоже в одной фирме насчитали. Вопрос такой: у них рекуператоры дорогие в систему, если использовать систему без рекуперации насколько будет затратно в эксплуатации, и есть недорогие рекуператоры в данную систему приток вытяжка (П1, В1).
     
    Последнее редактирование: 09.11.17
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.607
    Благодарности:
    14.299
    Адрес:
    Москва
    Если это вопрос, то: считать надо исходя из режима эксплуатации, региона, расходов воздуха на разных режимах эксплуатации системы и цены за энергию.
    Если это второй вопрос, то вопрос некорректен - характеристик систем не вижу никаких. И поясните, что такое "дорогие рекуператоры" - кому-то и 836рублей за вентиляцию дорого, форточкой хлопают в санузле единственном...