    Тройник нужен для ввода воздуха в трубу перед колонной, а клапан воздушный у вас прямо к оголовку прикручен. Я потому и сказал, монтажника заменить, подумал монтажник отопления обязан знать как выглядит воздухоотводчик.
    Профильный воздухоотводчик дорогой нынче наверное, я думаю начиная с 4тыр и до 10тыр может стоить.
    Вам проще для повышения производительности поставить на тройниках 2-3 аналогичных воздухоотводчика для отопления. Только кран ещё нужен между оголовком и воздухоотводчиком.
     
  2. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135

    abovethebattle

    живу не здесь

    abovethebattle

    Заблокирован

    живу не здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135
    Как вариант - Ecvols LI-B 1/2", этот дешевле раз в 5.
    О, этот наверное лучше подойдёт, чем несколько городить.
     
  3. NatalyaLV
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    NatalyaLV

    Участник

    NatalyaLV

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Все сложилось в логическую цепочку, спасибо вам огромное...и еще вопросик про датчик протока...на схемах он присутствует, у нас к комплектации нет...его назнечение? возможна ли корректная работа системы без него? или нужно устанавливать?
     
  4. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    Гм... Как-то вас злобно облапошили с поставкой... Датчик протока нужен по-любому. Потому как компрессор должен работать только тогда, когда вода идёт. Из сравнительно недорогих - Brio 2000M или аналог.
     
  5. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    @NatalyaLV, в данной ситуации я бы посоветовал, все таки нанять специалиста для докомплектации, сборки и пусконаладочных работ. Потерянное время, плюс возможные потери от неправильной сборки, подключения и прочего могут быть гораздо больше, чем стоимость работы хорошего спеца.
     
  6. NatalyaLV
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    NatalyaLV

    Участник

    NatalyaLV

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Ой, ребята, я бы с удовольствием, только где ж взять этого хорошего специалиста...у нас не так много таких контор... все в основном ставят одну типа универсальную колонну, как там смонтировано, тоже особо не вникают, работает и ладно, боюсь представить что там намучено для удешевления...
    С учетом того что что все коммуникации на этапе запуска (дом еще не жилой),смонтировали котельную на Будерусе, все из нормальных труб, на фильтрах тоже решили не экономить, сделать и забыть, с учетом что все на этапе запуска всего, решили что завершить все одной рукой так сказать, поэтому договорились что монтирует, соединяет наш монтажник (именно такую систему не ставил, поэтому много вопросов),а подключает компрессор, настраивает головы и делает первую промывку фирма...в общем сборка монтажником уже пошла, а когда с фирмы приедут запускать, буду спрашивать на тему датчика потока...
     
  7. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135

    abovethebattle

    живу не здесь

    abovethebattle

    Заблокирован

    живу не здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135
    Можно подцепить компрессор в параллель к скважинному насосу, при условии что до фильтров на трубе нет ответвлений (например на полив).
     
  8. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    Печально :( Тогда: "Не открывайте дверь, пока не убедитесь, что кабина перед вами". Т. е. до приезда спецов не загружайте фильтры. И настоятельно рекомендую установить манометры с пробоотборниками до фильтров и после каждого (кроме сетчатого - после него только манометр, без пробоотборника) из них, а то, если что, фиг поймём, где косяк.
     
  9. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    Я еще на дренаже в обязаловке делаю.
     
  10. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    На дренаже по-хорошему нужен осевой пробоотборник - это нормальному человеку сделать сложнее, чем выдернуть шланг из канализационной трубы и направить в ведро :)
     
  11. NatalyaLV
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    NatalyaLV

    Участник

    NatalyaLV

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Всем спасибо. Как запустимся, отпишусь.
     
  12. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.464
    Благодарности:
    428
    Адрес:
    Тюмень
    Ставлю обычный шаровый кран 1/2, этого достаточно. В ведре не очень удобно смотреть, лучше всего набирать в пластиковую бутылку.
    Вы дренаж шлангом делаете?
     
  13. NatalyaLV
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    NatalyaLV

    Участник

    NatalyaLV

    Участник

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Монтаж идет, в понедельник заканчиваем, во вторник запуск...Еще вопрос, вода после фильтров пригодна для приготовления пищи и питья? без осмоса?
     

    Вложения:

    • cO7nCPXBHQc.jpg
    • LB8lAgL34e8.jpg
    • s2MM5S-8Trs.jpg
  14. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    Для мелких клаков - да.
    Делаете анализ воды после фильтров. И по результату решаем.