1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

При выключении системы давление больше чем при работе

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ok4040, 30.07.16.

  1. Ok4040
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2

    Ok4040

    Живу здесь

    Ok4040

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    При выключении системы давление больше чем при работе
    Всем доброго дня. После замены расширительного бака долил в систему воду. На холодную выставил давление 1,5 бар. Включил насос чтобы прогнать все и выпустить воздух. Давление упало до 1,3 бар. Воздух выходил, было слышно по клапанам. Далее, при работающем насосе долил воды до 1,5 бар, а когда выключил насос- увидел что давление возросло до 1,8 бар. Включил насос - опять 1,5 бар, выключил - по-прежнему 1,8 бар. Почему так?
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    7.044
    Благодарности:
    8.646

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    7.044
    Благодарности:
    8.646
    Адрес:
    Донецк
    О системе несколько подробней, экстрасенсы сейчас на югах.
     
  3. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    330

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Магнитогорск
    А краник на бак точно открыт? Бак подключен до или после насоса? Где стоит манометр?
     
    Последнее редактирование: 30.07.16
  4. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    36.614
    Благодарности:
    103.728

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    36.614
    Благодарности:
    103.728
    Адрес:
    Уфа
    У меня уже 7 лет так..:)При работающем насосе одно давление, когда насос выключается, давление на 0.3 становится больше. Если за такой срок ничего не произошло, то все нормально, я так считаю. :)
    Видимо зависит от расположения насоса и расширительного бака. До манометра или после.
     
  5. Ok4040
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2

    Ok4040

    Живу здесь

    Ok4040

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Замкнутая система, расширительный бак 25л., установлен с самого края группы безопасностр, за ним манометр, за ним вход в контур. Какие еще характеристики?
     
  6. Ok4040
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2

    Ok4040

    Живу здесь

    Ok4040

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Все краны открыты, циркуляция полная. Насос гонит воду от котла, бак подключен к группе безопасности и все это на другой части магистрали относительно котла. Иначе говоря насос снизу котла а группа безопасности сверху. Извините за такое об'яснение -я начинающий
     
  7. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    36.614
    Благодарности:
    103.728

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    36.614
    Благодарности:
    103.728
    Адрес:
    Уфа
    @Ok4040, нисколько не мастер по котлам, но если включить логику, то мне кажется это происходит так-насос создает, за счет сопротивления системы, до себя разрежение, после себя, давление. При его выключении, система"устаканивается", и манометр начинает показывать давление в ней. Если я неправ, то спецы меня поправят..:) Единственное неудобство, это в том, что производить контроль приходится на выключенном насосе.
     
  8. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    330

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Магнитогорск
    Место подключения расширительного бака к системе является точкой постоянного давления. Участок системы от места подключения бака до циркуляционного насоса по ходу движения теплоносителя работает под разрежением, т. е. давление при работающем насосе снижается на величину потерь давления на этом участке. Если бак присоединить после насоса, то вся система отопления будет работать под разрежением, а падение давления будет равняться величине напора насоса в рабочей точке.
     

Смотрите также: