1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Устройство ендовы

Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Armel, 25.06.09.

  1. Armel

    Armel

    Armel

    Гость

    Нам сделали нижние ендовы, под металлочерепицей по желобку они доходят до водостока. сейчас другие строители говорят что это не правильно и нужно переделать, чтобы нижняя ендова выходила сверху на металлочерепицу.
    Дорогие специалисты Пожалуйста подскажите что делать!!??
     

    Вложения:

    • DSC01652.JPG
    • DSC01654.JPG
  2. rytik
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    83

    rytik

    Живу здесь

    rytik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Брянск
    Я ошибки не вижу.
    У нас тоже так многие делают.
    И проблем у них с ендовами нет.
     
  3. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    277

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    А Вы спросите у тех кто делал:"Вода с ендов куда должна течь?" И Вам сразу все станет ясно
     
  4. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    181

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    А куда она должна течь?
    Если я правильно понимаю, то вода с металлочерепицы должна попадать на ендовный желобок (нижний), по желобку сливаться с крыши (неважно куда - хоть на землю, хоть в водосточный желоб).
    Верхняя ендовная накладка исключительно декоративная, служит для закрытия срезов на листах металлочерепицы если она не очень ровно отрезана.

    Или я неправильно понимаю?



    P.S.
    Не пишите загадками, пишите сразу правильные ответы.
     
  5. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.099
    Благодарности:
    2.649

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.099
    Благодарности:
    2.649
    Адрес:
    Москва
    Сделано так, чтоб не текло. Если хотите, чтоб еще и красиво, то прибейте(приклепайте заклепочником) декоративные ендовы.
     
  6. Armel

    Armel

    Armel

    Гость

    не ясно
    -первые строители сказали, что с нижней ендовы потечет по приделанному под металлочерепицей желобку в водосток
    -вторые строители, что при сильном дожде все равно потечет по гидроизоляции и это не правильно

    ВОПРОС: нужно ли выводить нижнюю ендову НА металлочерепицу?

    Заранее спасибо :)
     
  7. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.099
    Благодарности:
    2.649

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.099
    Благодарности:
    2.649
    Адрес:
    Москва
    Ни в коем случае!
     
  8. Armel

    Armel

    Armel

    Гость

    Верхняя ендова будет тоже, но хочется чтобы и нижняя была сделана правильно.
     
  9. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    181

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Откройте инструкцию по монтажу металлочерепицы и посмотрите как у них организовано.

    вот выкопировки из 2-х разных инструкций
     

    Вложения:

    • ендова2.JPG
    • ендова1.JPG
  10. Armel

    Armel

    Armel

    Гость

     
  11. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    181

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, нет принципиальных различий.
     
  12. Armel

    Armel

    Armel

    Гость

    Хорошо, тогда не буду мучить крышу и оставлю пока всё как есть :)
     
  13. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    277

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Ендова всегда имеет верхний конец и нижний конец. Нижний конец должен быть открыт (т.е. на улице) и выходить или в слив или на нижележащий лист кровли. На, а не под! На приведенном чертеже это подробно начерчено. На фотографии нижний конец явно скрывается под нижележащий лист. Поэтому вопрос строителям: "Куда будет сливаться вода? Под металлочерепицу?"!
     
  14. Александр*
    Регистрация:
    16.01.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    44

    Александр*

    Живу здесь

    Александр*

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.09
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Хотьково
    Да, я тоже советую вам несколько переделать нижний конец ендовы. Судя по фотке свес ендовы кончается раньше свеса МЧ. Можно подложить под полотно ендовы кусок ее продолжения, хорошо его закрепить, обрезать МЧ на конце так, как выше. Если оставить так, как есть, то на этом месте будет задерживаться снег зимой и образовываться большая наледь.
     
  15. карлсон
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    0

    карлсон

    Живу здесь

    карлсон

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    как я понял объяснение строителей ендова под м.ч. переходит в специальный лоток как я его называю,если это так то при достаточной ширине лотка крименала я не вижу хтя сам так не делаю.
     

Смотрите также: