Ввод в дом 2х фаз из 3. Как осуществить?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Яиль_Марёв, 24.07.16.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно поставить, но селективное. С буковкой S.
    Только знайте, на форуме уже были рассказы о проблемах с этими УЗО. Простые УЗО не отключались, а это отключалось. Люди просыпались в холодном доме, потому что вместе с этим УЗО отключалось и отопление.

    Я бы не стал ставить.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.739

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.739
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Константин, я что то не помню такой темы. :no:
    Может ссылочку кинете. :|:
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если найду. Там у парня из-за насоса в скважине УЗО 300 мА отключалось. А УЗО 30 мА не отключалось.
     
  4. Яиль_Марёв
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Яиль_Марёв

    Участник

    Яиль_Марёв

    Участник

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    @Иванов Костя, я тут схемку накидал, как у меня дом к столбу подключен. И вопрос у меня возник, если ток ограничен автоматом на пример 50А и пущу я 11 квт по кабелю 10 мм, то эти же 11 квт должны пройти и по кабелю до автомата 50А, а там у меня кабель 5мм:nono:, который на 11 квт, ну никак не рассчитан.
    Как по мне, то лучше проснуться в холодном доме, чем не проснуться в сгоревшем :), да и потом УЗО срабатывает при контакте с поверхностью на которую происходит утечка, кто-нибудь наверное да заметит, что электричество в доме вдруг отключилось.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2016-07-22 в 10.46.30.png
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вам нужно точно знать сечения и марки кабелей, которыми сделано подключение. Иначе все может скоро пшик! Сгореть, т. е., поскольку АВ не защищают кабель.
     
  6. Яиль_Марёв
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Яиль_Марёв

    Участник

    Яиль_Марёв

    Участник

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    В посте №19 я выложил схему подключения с указанием сечения кабелей
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Упс! Действительно, пропустил я этот ваш коммент.
    Сгорит, короче говоря, все к чертовой матери! Если не поменяете АВ
    зы. диаметр провода можно и нужно указывать в (мм), но сечение - только в (мм2). У вас указано что?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Итоговый вывод такой:
    В доме ставить АВ 32 А и заводить в дом все 3 фазы. Кабель не менять. УЗО 300 мА ставить.
    С каждой фазы можете снять 7-8 кВт. Итого на дом с газовым отоплением 22 кВт более чем достаточно.
     
  9. Яиль_Марёв
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Яиль_Марёв

    Участник

    Яиль_Марёв

    Участник

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    мм2 - я думал профи поймет :)
     
  10. Яиль_Марёв
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Яиль_Марёв

    Участник

    Яиль_Марёв

    Участник

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    @Иванов Костя
    По сути мне достаточно 2х фаз при таком раскладе. 15квт за глаза.
    И несколько вопросов:
    В дом заводить через 3х (2х) полюсный или на каждую фазу свой автомат?
    Как заводить 0, разделять на фазы или можно один на все фазы?
    И получается, что на каждую фазу нужно УЗО 300 мА?
    С50 в уличном щите оставлять или тоже менять на С32?
     
  11. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    На каждую фазу необходимо тянуть свой N от ЗРУ
    :)]:)]:)]
    ЗЫ: *сарказм*
     
  12. Яиль_Марёв
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Яиль_Марёв

    Участник

    Яиль_Марёв

    Участник

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    ОК, так и сделаю.
    PS: :um:
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если Вы будете использовать только 2 фазы, то достаточно автомата 2Р. Но ведь третью жилу тоже надо куда-то пристроить. Логичнее поставить автомат 3Р.
    Ноль един на все фазы. Но по схеме щитка часто разделяется. Но уже после вводного автомата.
    УЗО 300 мА на каждую фазу - это лучше. Смотрите по наличию таких УЗО и по цене. Кстати, если будет 3 отдельных УЗО, то после УЗО нулевые провода для каждой фазы должны быть раздельны.
    В уличном щитке можете оставить 50 А, но лучше заменить на 40 А. На всякий случай.
     
  14. Яиль_Марёв
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Яиль_Марёв

    Участник

    Яиль_Марёв

    Участник

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Третью жилу хочу пустить на гараж.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.213
    Благодарности:
    23.450
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Можно и в гараж. Но сам кончик провода все равно к чему-то надо прикручивать.

    Собственно, Вы можете поставить рядом 2 автомата: 2Р для дома и 1Р для гаража.