1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ferroli Divatop 60 C32

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Думаю, что после того, как сделаешь приточку в котельной, то и проблема с обратной тягой камина на холодную уменьшится, но думаю, что не пропадёт, так как на разряжение в доме оказывает влияние принудительная механическая вентиляция в ванне и туалете. Они создают разрежение в доме, а зимой воздух холодный плотный "тяжёлый" и чуть разряжение, как он обваливается через дымоход. Обратная тяга. Если сделаешь и принудительную тягу над плитой, то ситуация опять может усугубится. Решай проблему с приточкой в это единое помещение. Или непосредственно в зону камина.
    Зонт может оказывать негативное влияние при первоначальном розжиге камина на холодную, если он не правильно установлен по отношению к оголовку думохода. Не выдержано правильное расстояние от оголовка до зонта, не сделан аэродинамический расчёт.

    https://www.forumhouse.ru/posts/11415117/

    https://www.forumhouse.ru/posts/12371030/
     
  2. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Я тоже именно на этой и рассчитываю! :)

    Камином мы пользуемся дай бог раз-два в году :)
    Он больше для декоративных целей был установлен, а в первую для согрева в доме, если что случится с котлом. Вот в этом году зажигали его раза 3-4, когда котел из-за ошибки отключался и дом остывал к выходным. Но дом остывает где-то 3-4 дня при морозе в минус 20-25 (проверил этой зимой в январе). Но такие зимы достаточно редкие и они есть, надо на это рассчитывать. Вот и из камина именно в такие морозы и идет обратка. Если за бортом минус 10-15, то все хорошо с камином - не дует :)

    А может станет и лучше, ведь воздух зимой в доме был разряжен язе из-за котла, который через щель двери в котельной тянул воздух для себя - больше всех вентиляций в туалете и ванной. А сейчас когда сделаю приточку в котельной, может и даже лучше станет. Это одна из причин по которой камин откладываю на следующий год. Надо проверять опытным путем...

    Вот вот... А он не сделан в виду того, что камин не столь прям востребован.
    Я бы в первую очередь решил вопрос с правильной высотой дымохода камина и поставил его выше козырька крыши, попасть в зону ветров, чтобы и тяга выше была, а после, если не поможет,
    то уже решать вопрос с приточкой вентиляции к камину.
    Хотя вопрос спорный если в доме нет никакой приточки больше...

    В общем камин - это тоже следующий год... :)
     
    Последнее редактирование: 26.07.16
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Не надо так радикально решать вопрос. Но об этом завтра!
     
  4. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Ну ок :)
     
  5. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Здравствуйте! Начал искать КИВ требуемого мне диаметра и выяснил, что они идут только 125 мм внутреннего диаметра. При этом его внешний диаметр 133 мм. И их в большей степени рекомендуют в качестве притока для принудительной вытяжки, а не для естественной.
    Думаете в моем случае делать приток с диаметром в 125?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то маловато для котла в 32 кВт и для вентиляции помещения котельной. Тебе по расчётам надо при естественной приточке диаметр в два раза больше. Ставь два. Тогда и вопрос с камином решится радикально.
    Один в котельной, другой в это твое единое помещение, где камин. Под дверью котельной или щель нужного размера или отверстия нужной суммарной площади. Единым махом решишь все проблемы.
     
    Последнее редактирование: 26.07.16
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Это бред! Не надо выше конька крыши, а надо не ниже указанного уровня.

    СП 31-106-2002
    7.6 Дымоходы и дымовые трубы
    Рисунок 7.9 Минимальная высота дымовой трубы

    СП 42-101-2003
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г
    (рекомендуемое)
    ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    Г. 17
    Рисунок Г. 1 Схема выводов дымовых каналов на крышу здания.
     
  8. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Да я понимаю. Это действительно малова-то... Буду думать как это можно реализовать, ведь в гостиной есть ремонт и "вписать" его у камина будет крайне сложно. При этом зимой по полу из него еще будет дуть морозным воздухом... А на первом этаже нет батарей, только теплые полы по всему этажу и спрятать его над батареей не получится... Из камина и так дует, а из 125 мм будет дуть еще больше :) надо будет подумать еще варианты...

    Еще и в котельной дверь из стекла. снизу щель есть, где то высотой в 1 см. Высверлить стекло - это нужно будет тогда везти дверь из котельной куда-то где смогут вырезать отверстия в стекле. В принципе это не большая проблема, но все дополнительные затраты.

    В целом идея нравится. Сегодня или на выходных поеду, посмотрю уже по месту как лучше.
     
  9. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Я на эту схему уже обращал внимание, после того как поставили дымоход. Теоретически все подходит, при том, что эта крыша имеет крутой склон - угол крыши наверное 60-70 градусов... Тогда высота трубы вроде как и соответствует этой схеме расположения. Я ориентировался на проект дома - там дымоход весь кирпичный (как пристройка к дому) и выше конька дома. Может быть и не стоит париться, а сделать только приточный клапан и забыть об этом. :)
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Не надо у камина, надо в этом помещении где камин!
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Не размещается он у пола. Блин я кому регламентирующие документы скидываю и на хрена?
    Не будет дуть из него морозным воздухом. Это клапан, а не дырка.

    СП 31-106-2002

    8.2 Вентиляция с естественным побуждением


    8.2.1 В доме, оборудованном системой вентиляции с естественным побуждением, поступление приточного воздуха предусматривается через регулируемые открывающиеся элементы окна (фрамуги, форточки или щели) или встроенные в наружные стены клапаны, которые должны располагаться на высоте не менее 1,5 м от пола, а удаление воздуха из помещений - через вентиляционные каналы во внутренних стенах дома. Вытяжные отверстия этих каналов должны располагаться под потолком помещений.
     
    Последнее редактирование: 26.07.16
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Вот именно. Перестанет дуть из камина ибо теперь разряжения в доме не будет. Кстати когда камин не топится какого хрена из него дует? Он у вас что, без задвижки.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    А зачем прятать. Они очень эстетично выглядят, если по уму сделано.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Ну зачем дырки, достаточно и зазора между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 кв. м.
    Я же уже всё это и написал и СП все выложил.

    https://www.forumhouse.ru/posts/16435350/

    СП 31-106-2002
    8.4
    Вентиляция помещения теплогенератора


    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.

    8.4. 2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.

    8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0, 02 м2.
     
    Последнее редактирование: 26.07.16
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.932
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Ну если оголовок дымохода и от котла и от камина заканчиваются на той высоте по отношению к коньку крыши, на какой и должны быть согласно РД, то зачем что-то переделывать. Именно. Сделать нормальную приточку и вытяжку, и всё будет нормально функционировать. В котельной у тебя вытяжка есть, в доме тоже. Это принудительная в туалете и ванне. Согласно РД не мешает и на кухне и это я не про вытяжку над плитой, а про естественную вытяжку из помещения кухни. То есть надо именно и только с приточкой разобраться и ВСЁ!
    Кстати когда приточку сделаешь, то в туалете и ванне я бы отказался от принудительной вытяжной вентиляции. Они кстати тоже создавали разряжение в доме. Нормальная естественная вытяжка, чтобы сохранялся баланс между приточкой и вытяжкой. И что бы истечение воздуха было естественным, а не как в турбокамере.
     
    Последнее редактирование: 26.07.16