    Здравствуйте!...хотелось бы мне узнать мнение более опытных людей, чем я.)Собираюсь строить дом из газобетона. 2 полных этажа. Размер 9 на 9..пять стен. перекрытие второго этажа-дерево.первый этаж пол по грунту.
    Так вот сам вопрос.?Проектировщик предлагает фундамент буронабивные сваи длинной 2м -29шт с ростверком 0,5 -высота,ширина 0,4.
    На участке высокий уровень грунтовых вод. по сезону меняется от 0,5 до 1,5 м
    Сам грунт преимущественно глина.
    Стоит ли доверится этому проектировщику, он говорит что все нормально будет с фундаментом и домом.
     
    LasVegass , 13.07.16
    #1 + Цитировать
  2. LasVegass
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    LasVegass

    Участник

    LasVegass

    Участник

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Толи я мало информации предоставил, толи все специалисты заняты своими объектами ..похоже так и придётся довериться этому инженеру ..(
     
    LasVegass , 14.07.16
    #2 + Цитировать
  3. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Вам предлагают самый опасный тип фундамента. Даже с хорошей геологией он сложен в конструировании и непредсказуем в эксплуатации. Требуйте аргументацию у конструктора
    это не аргумент.
     
    tetra2472 , 14.07.16
    #3 + Цитировать
  4. LasVegass
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    LasVegass

    Участник

    LasVegass

    Участник

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    А не поясните, чем именно опасен такой фундамент..А то хотелось бы обладать какой то информацией, когда буду просить разъяснений от инженера.
     
    LasVegass , 14.07.16
    #4 + Цитировать
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.902

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.902
    Адрес:
    Эстония
    ...Расстрелять...:(

    ...Есть такое...:ogo::flag:

    ...Счас...поищу ссылку... :|:
     
    Владимир Таллин , 14.07.16
    #5 + Цитировать
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.902

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.902
    Адрес:
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/
    ...Где-то здесь...поищите...
     
    Владимир Таллин , 14.07.16
    #6 + Цитировать
  7. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    тут
     
    tetra2472 , 14.07.16
    #7 + Цитировать
  8. LasVegass
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    LasVegass

    Участник

    LasVegass

    Участник

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Ну вот, теперь у меня сомнения на счет такого фундамента..Просто фирма вроде серьезная. работают не первый год и залили не один фундамент..Да еще и гарантию дают 5 лет.
    А какой тогда фундамент лучше..?
     
    LasVegass , 14.07.16
    #8 + Цитировать
  9. LasVegass
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    LasVegass

    Участник

    LasVegass

    Участник

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Вот такую технологию мне прислал инженер, осталось расчеты по нагрузкам получить.

    Ростверк:

    Заглубление ростверка: минимальное, только для выравнивания ростверка по горизонтали в зависимости от рельефа строительной площадки.
    Высота ростверка (толщина железобетона): 400 мм.
    Диаметр стальной арматуры ростверка: 12 мм.
    Количество арматуры в разных частях ростверка в зависимости от их ширины:
    Количество арматуры в сечении ростверка на участках шириной 500 мм. - 8 шт.
    Количество арматуры в сечении ростверка на участках шириной 400 мм. - 6 шт.
    Арматура ростверка связана в пространственный арматурный каркас.
    Расстояние между хомутами в пространственном арматурном каркасе ростверка: 400 мм.

    Сваи:

    Количество свай: 29 шт.
    Диаметр свай: 300 мм.
    Глубина бурения свай: 2 м.
    Диаметр металлической арматуры свай: 14 мм.
    Количество прутков арматуры в сечении сваи: 3 шт.
    Арматура свай связана в пространственный арматурный каркас.
     
    LasVegass , 16.07.16
    #9 + Цитировать
  10. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Это все ещё не аргументация. Спрашивайте почему именно сваи? Зачем фундамент глубокого заложения?
     
    tetra2472 , 16.07.16
    #10 + Цитировать
  11. LasVegass
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    LasVegass

    Участник

    LasVegass

    Участник

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    @tetra2472, буду уточнять у него, а вообще по вашему мнению имеет ли место на жизнь такой фундамент..?
    как я понял со слов, на глубину промерзания грунта закладывают сваи..а сваи, потому что подешевле выходит и спокойно выдерживают нагрузку такого дома..и нет смысла делать фундамент мощнее и дороже..ну это все со слов.
     
    LasVegass , 16.07.16
    #11 + Цитировать
  12. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Свайный (столбчатый) фундамент предназначен в основном для упора на более низлежащий стабильный пласт грунта либо для уменьшения влияния касательных с. м. п. на фундамент. Все остальное второстепенное...
     
    costeapechnik , 16.07.16
    #12 + Цитировать
  13. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15

    nazaret

    Участник

    nazaret

    Участник

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Хороль
    Нормальный проект для глины и высокого УГВ. По ссылкам страшилки размещены.
     
    nazaret , 19.07.16
    #13 + Цитировать
  14. LasVegass
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    LasVegass

    Участник

    LasVegass

    Участник

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте еще раз. В общем начинаю я делать фундамент, завтра уже приедет трактор делать планировку. Так вот у меня появился новый вопрос, надо ли на зиму накрыть фундамент плитами перекрытиями или же оставить фундамент, а плиты положить на следующий год..?И надо ли утеплять фундамент на зиму..?
     
    LasVegass , 19.08.16
    #14 + Цитировать
  15. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Новосибирск
    У ВАС МЗЛФ!
    так как-
    и неважно, что
    правильно сказать- "на ГП закладываются НЕнужные сваи.

    Если бы вы по ссылкам прошлись- то поняли бы, что МЗЛФ утеплять- ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    (А уж МЗЛФ "на ножках" и подавно!)
    Плиты не обязательно. Их веса всёравно не хватит для противодействия СМП.
     
    demetrodon , 19.08.16