1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. S-K-S
    Регистрация:
    25.03.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    S-K-S

    read оnly

    S-K-S

    read оnly

    Регистрация:
    25.03.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Геленджик
    Как вариант, пройтись прессом еще раз, не знаю, поможет или нет, но вдруг было плохо запрессовано изначально. На гаечные точно не стоит, все-таки тосол, будете постоянно ходить протягивать, через время опять поменяете.
     
  2. Yuri
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    309

    Yuri

    Буровой крот

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Берлин
    Продуть надо !


     
  3. bubafonja
    Регистрация:
    08.08.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    205

    bubafonja

    Живу здесь

    bubafonja

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Колыма
     

    Вложения:

    • IMGP0002.JPG
    • IMGP0001.JPG
  4. bubafonja
    Регистрация:
    08.08.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    205

    bubafonja

    Живу здесь

    bubafonja

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Колыма
    Ещё вопрос. Нужен ли расширитель или подпитка нужна с бака 500-литрового в систему отопления? Может полностью закрытой система будет? Спускать воздух через краны Маевского, которые на каждой батарее установлены сверху.
     
  5. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    А зачем Вам шланги. Пропустите в Вашей теплотрассе ещё одну трубу (я думаю поместится), например ПНД, для перекачивания воды, а по дому к ёмкости - уже любую какая Вам по душе.
    Утеплять, как здесь уже говорили, нужно обязательно. При минус 50 вы думаете внутри большой трубы будет тепло, если не утеплить?
     
  6. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.086

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.086
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Да уж... Все таки сделали по своему. Получается: скажите как лучше, но я все равно сделаю как хочу.
    Нужно, в первую очередь, изолировать пластиковые трубы. Каждую. И чем толще теплоизоляция, тем лучше. А Вы берете тонкостенную (там стенка около 3 мм) стальную трубу, прокладываете в ней "голые" трубы, с расчетом, что потом чем нибудь обмотаете. А ведь Вам нужно через МП трубу 32 (минус толщина стенки, минус толщина стенки фитинга, получится около 20 мм) подать на расстояние в 40 м теплоноситель с температурой, порядка, 75-85*С при внешней температуре -50*С.
     
  7. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    90

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Воронеж
    Да вопрос уже понятный: человек просто хочет найти подтвержения тут своих бредовых идей. Ему говорят как надо, а он уже всё решил и делает как сам хочет, а что тут говорят его не интересует.
     
  8. drgrad
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    drgrad

    Участник

    drgrad

    Участник

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Донецк
     
  9. bubafonja
    Регистрация:
    08.08.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    205

    bubafonja

    Живу здесь

    bubafonja

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.08
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Колыма
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Всем добрый день! Мучает такой вопрос. Смонтировал экспанзомат на обратке ПОСЛЕ насоса, а не ДО. Чем это хуже, насколько критично? Стоит ли переделать, или оставить как есть?
    Переделывать не очень хочется :|:


    Всем добрый день! Мучает такой вопрос. Смонтировал экспанзомат на обратке ПОСЛЕ насоса, а не ДО. Чем это хуже, насколько критично? Стоит ли переделать, или оставить как есть?
    Переделывать не очень хочется :|:


    Всем добрый день! Мучает такой вопрос. Смонтировал экспанзомат на обратке ПОСЛЕ насоса, а не ДО. Чем это хуже, насколько критично? Стоит ли переделать, или оставить как есть?
    Переделывать не очень хочется :|:
     
  11. kerozin
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    89

    kerozin

    Живу здесь

    kerozin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Иркутск
  12. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.086

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.086
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Ну если не хотите, то не переделывайте, Вам решать. Но вообще, "мембранник" ставится с "низкой" (всасывающей) стороны насоса.
     
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Спасибо! Переделывать не буду.
    Но всё-таки - почему именно с "низкой". Не хочется делать всё как обезьяна - "ты туда не ходи, ты сюда ходи...". Хотелось бы услышать продолжение - "а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь" :)
    А если серьёзно, то думаю, что зная смысл установки конкретного оборудования в конкретном месте (в данном случае экспанзомат) в будущем будет легче обнаружить и устранить возможную неисправность.
    Да и тема называется "КОНКРЕТНЫЕ ответы..." :)
     
  14. S-K-S
    Регистрация:
    25.03.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    S-K-S

    read оnly

    S-K-S

    read оnly

    Регистрация:
    25.03.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Геленджик
    Для общего понимания можно здесь посмотреть.
     
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Большое спасибо! Полезная и познавательная статья.

    "…если включить насос в кольцо (перед расширителем), перепад давления, создаваемый насосом проявит себя как падение давления на всасывающей стороне. Вода продолжает циркулировать, потому что все же остается перепад давления (в 10 м.в.с.), но указанное падение давления может создать проблему удаления воздуха из системы…
    …воздух всегда присутствует в растворенном виде в воде, циркулирующей в системе, но в случае, когда напор насоса падает, воздух выходит из раствора и образует пузырьки...
    …мы бы хотели избежать проблем, вызываемых воздухом в системе, и именно поэтому рекомендуем, чтобы насос всегда откачивал воду от расширительного бака..."


    Исходя из этого смею полагать, что где бы ни находился насос по отношению к расширителю, при его (насоса) остановке воздух будет образовываться в любом случае. А т.к. я и не планирую весь сезон держать насос включенным, то действительно для меня нет особой разницы, где ставить расширитель и насос. А воздух можно периодически через воздухоотводчики спускать.

    Ещё раз спасибо!
     
Статус темы:
Закрыта.