1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Плита рёбрами вниз

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NeD15, 30.06.16.

  1. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    7.176

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.394
    Благодарности:
    7.176
    Адрес:
    Псков
    Сугубо личное имхо. УШП с ребрами 60 см вниз и 18 см-плита-беспонтовое освоение бюджета стройки.
    1. Не лучше, не крепче-не будет. Будет хуже..Что значит хуже-дороже в 1,5 раза. Работа системы -теплые полы-под вопросом. (подойдите к фбске, прислоните ладони-и грейте этот блок долго-долго. Примерно так трубы теплого пола будут пытаться нагреть плиту 180 мм с ребрами 600 мм.)
    2. Есть ушп, есть утепленная лента с полами по грунту (по пенопласту) Нет смысла скрещивать бобика со свиньей-результат плачевен для кошелька и непредсказуем для конструкции.
     
  2. user 44
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    375

    user 44

    Живу здесь

    user 44

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Тамбов
    Вы не знает планировки,
    Да, инерционность будет большая, но это и плюс)
    Планировки вы не знаете, а так категоричны... На первом этаже практически все одно большое помещение. Соответственно плита нагружена в основном по периметру.

    может я чего не понимаю. Но
    в чем такое существенное отличие от того, что у меня?
     
  3. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
  4. user 44
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    375

    user 44

    Живу здесь

    user 44

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Тамбов
    20160629_194545.jpg 20160629_194654.jpg

    и хорошенько пролито водой
     
  5. user 44
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    375

    user 44

    Живу здесь

    user 44

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Тамбов
    Сама подушка за зиму тоже уплотнилась :aga:

    20160430_165646.jpg
     
  6. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
  7. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Есть отработанная технология. Не стоит испытывать "нововведения" на себе. Оставьте это более обеспеченным людям.
     
  8. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
    Ну данный вид фундамента не очень популярен поэтому как таковой отработанной технологии у него нет.
    Не вижу большого смысла использовать ЭППС так-как по сути это всего лишь несъёмная опалубка для рёбер.
     
  9. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    неа. Это утеплитель для грунта. В противном случае получите промерзание основания в области этого мостика холода (пока дом без отопления). Вы строите дом за несколько миллионов, не экономьте на дверных ручках (С).
     
  10. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
    Ключевая фраза здесь "пока дом без отопления". Плиту на зиму можно и сверху ЭППЭсом утеплить, потом этот ЭППС пойдёт на утепление полов внутри дома.
     
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
    ...Вот это яркий пример лишних пленок...
    и разной фигни, которую пихают под плиту.
     
  12. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    У @user 44 она утеплена при заливке снизу и проложена система отопления (наверное)
    Полы можно и ПСБ-25 утеплить. В 2 раза дешевле.

    З. Ы. Должен ведь быть рационализм в строительстве. @Владимир Таллин его и пропагандирует, поскольку прибалты (как и вся Европа) строят разумно, в отличие от большинства россиян. Надеюсь, рассвет не за горами
     
  13. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
    Под рационализмом вы подразумеваете УШП?
    Чтоб не разводить лишних споров объясню чем меня не устраивает УШП,
    1. Высота цоколя. (Это главное)
    2. ЭППС на земле. (может фобия но тем не менее. :))
    Если утеплять мою плиту снизу то логично в плиту встраивать ТП как в УШП но вот только у моей плиты будет слишком высокая инерционность для ТП из-за кол-во бетона. Поэтому я и планирую утепление внутри дома по верх плиты а уже на утепление ТП в стяжке.
    По мне ПСБ-25 слишком мягкий и хрупкий материал чтоб засовывать его под стяжку пола, может только если ПСБ-35. Надо подумать.
     
  14. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    2.880
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @user 44, это решил.
    Его для этого и придумали
    У Вас просто очень толстая плита =) Можно тоньше.
    ПСБ-25 (по ГОСТу) держит 2.4 т/м2. Довольно серьезная нагрузка. Знаю людей, у которых пол по грунту на ПСБ-15 - живут, не булькают. Для опровержения голословности #4

    З. Ы. Я Вас не уговариваю УШП делать. Все мои слова - просто констатация фактов
     
  15. NeD15
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989

    NeD15

    Живу здесь

    NeD15

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    989
    Адрес:
    Москва
    По двум фото не понятны точные размеры его плиты и рёбер и будет-ли в плите ТП.
    Плита у меня планируется всего 15см. основная инерционность это рёбра.
    Хорошо если так, есть ещё время подумать что использовать.
    Ну для этого я и создал тему чтоб получать советы, критику и вносить изменения в свой проект по ходу стройки. :hndshk: