    Всех приветствую!
    Подскажите из-за чего может не корректно работать цикличный сигнал на стартер генератора? При отключении света на генератор поступает кратковременный сигнал - один раз (порядка 2-5 сек) стартер начинает крутить и сигнал пропадает, при этом генератор не успевает завестись и больше сигналов на стартер не поступает (раньше блок АВР подавал сигналы на стартер пока не заведется генератор (ну раз 10 точно крутил стартер) и при отжатии кнопки "Аварийный СТОП" также подавался сигнал на стартер). Грешил на реле времени (finder 80.01.0.240.0000), купил поменял - результатов не дало, по прежнему один раз подается сигнал. Что может быть?
    Блок АВР - БК-07-021Ф.
     

    Вложения:

    • KlW-rS988nY.jpg
    • qBRsnJpB0Q0.jpg
    • авр.jpg
    • авр2.jpg
    • авр3.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Схемы-то нет. Как завязана в систему кнопка Стоп?
     
  3. vladimir199112
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    vladimir199112

    Участник

    vladimir199112

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Схемы нет, в том то и проблема. Про кнопку стоп, я написал для примера, как подключена не знаю. Мне бы узнать какой элемент отвечает за цикличность подачи сигнала на стартер?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А мне бы узнать, какой элемент отвечает за контроль заведенного стартера. Ведь когда стартер завелся, то подача сигнала прекращается? Где-то есть нарушение контакта. Может в каком-то реле, а может в кнопке Стоп.
     
  5. vladimir199112
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    vladimir199112

    Участник

    vladimir199112

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Проверил контакты на кнопке "Стоп" - норма. За контроль запуска генератора, подозреваю отвечает реле 113.3747-10, находится около стартера, думаю это реле защиты стартера, из-за него может не быть цикличности сигнала на стартер? Предохранители в щитке АВР все целые. Цикличности сигнала на стартер так и нет, один раз подает сигнал на стартер и все.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Без схемы трудно говорить предметно. И это плохо.
    Предположение...импульсы на стартер должны прекратиться как только генератор заведется. Наверно АВР это понимает по наличию напряжения на выходе генератора. Связан ли выход генератора с АВР?
     
  7. vladimir199112
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    vladimir199112

    Участник

    vladimir199112

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Все верно. Конечно АВР связан с генератором: 2 провода на подзаряд АКБ, 1 провод на "Старт", 1 провод на "Стоп", 1 провод на заземление и с двух розеток генератора нагрузка.

    Как бы осталось только два предположения: 1) Реле контроля напряжения (не знаю может ли оно задавать цикличность); 2) Реле около стартера 113.3747-10 (хотя его разбирал по виду там все в норме, стоит не дорого хочу купить поменять).

    Есть еще какие-нибудь предположения?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Предполагаю, что РКН здесь ни при чем. Цикличность импульсов формирует Финдер.
    Но почитал инструкцию к Финдеру и ничего толком не понял.

    Например, на фото видно, что выставлен режим SW - симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ). А может надо другой режим? Может что-то случайно сдвинулось или покрутили.

    Без схемы совсем непонятно откуда Финдер берет сигнал на пуск.

    Больше не знаю чем помочь. Другие молчат, наверно тоже не в курсе. Может обратиться в раздел "Автономные источники" ?