1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Подключение gsm модуля эван zont h1 к котлу протерм скат квт

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем лоцман71, 29.06.16.

  1. mimos
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9

    mimos

    Живу здесь

    mimos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9
    Proterm Скат + Zont H1-V. Подключено по релейному режиму. Все работает. Докупил адаптер цифровой шины E-Bus. Собираюсь подключать через него.
    Вопрос: Перемычку (куда подключается Зонт в релейном режиме) ставить на место?
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650
    Адрес:
    Пермь
    Да.
     
  3. sfif2
    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sfif2

    Новичок

    sfif2

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Товарищи, добрый день. Почитал сверху до низу все и не могу понять, куда мне подключить блок питания к 220v в самом котле? Расскажите по подробней с иллюстрацией. Котел протерм 14 трехфазный. И, можно ли просто в ближайшую от котла розетку воткнуть вилку сетевого провода, а др. конец в блок питания запитать или только в теле котла? Я с электрикой на ВЫ! Помочь некому-глухомань. Влезу и получится как в кино: шибануло вашего отца Людка ..)
     
  4. Encefalon
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50

    Encefalon

    Живу здесь

    Encefalon

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50
    Добрый вечер всем.
    Подскажите пожалуйста какой зонт выбрать что бы он работал с котлом по цифровой шине без доп модулей. Котёл protherm skat v14 на 12 квт.
    Спасибо
     
  5. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    ZONT H-1V eBus
     

    Вложения:

    • h-1v_ebus.jpg
  6. Encefalon
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50

    Encefalon

    Живу здесь

    Encefalon

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50
    Спасибо, как раз такой и купил.
    Может кто нибудь подскажет как его подключить?)

    Все зарегестрировал как надо. В личном кабинете всё отображается. Но если включить котел с подсоединённым zont то сразу вылетает ошибка f49 и всё. Неправильно подключить два проводка к клеммам ebus нельзя так как полярность не имеет значения.
    Буду благодарен за помощь.
    27393E9B-5974-4B7A-AB13-C59AD3847D38.jpeg
     
  7. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    Подключение термостата осуществлялось на выключенном котле, т. е на СОВСЕМ ВЫКЛЮЧЕННОМ? Или он был включен в сеть? С шиной eBus "на горячую" нельзя работать. Возможно поможет перезагрузка как термостата, так и котла.

    Более тонко в подобных случаях не разбирался. Если коснется чего-то более внятного возможно поможет
    @Юрген72,
     
    Последнее редактирование: 05.12.19
  8. Encefalon
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50

    Encefalon

    Живу здесь

    Encefalon

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50
    Разобрался. Активировал цифровую шину в приложении, поменял полярность у датчика температуры и подключил все при выключенном котле и включенном зонте.

    Звонил ещё в поддержку зонта там меня огорчили, сказали что это новая версия котла и что там иногда работает не так как надо (сырая версия) и у 10% обладателей нового протерм рэй скат не работает зонт. И надо звонить в поддержку протерма и просить менять плату.
     
  9. АкваПрофиль
    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    АкваПрофиль

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.17
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Самара
    там дело не в плате а в прошивке ПО. Если котел сам установил - не допросишься ничего. В Протерме все через авторизованного сервис-техника.
     
    Последнее редактирование: 06.12.19
  10. Encefalon
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50

    Encefalon

    Живу здесь

    Encefalon

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50
    Ещё один вопросик, а как управлять непосредственно температурой теплоносителя?
     
  11. mimos
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9

    mimos

    Живу здесь

    mimos

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    9
    https://www.forumhouse.ru/threads/484803/page-14#post-24785124
     
  12. as_egorov
    Регистрация:
    12.06.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    31

    as_egorov

    Живу здесь

    as_egorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    31
    Подскажите. Сегодня подключил Zont H-1V к Протерму Скат Рей 14, согласно инструкции в посте выше. Вначале котел щёлкал релешками и просто показывал установленную температуру, потом удаленно прошил зонта, перегрузил его и котел...котел включился, греет, но не реагирует на команды из приложения. На зонте горит зелёный и красный светодиод, в приложении температуру отображает, примерно такую же как и на внешнем датчике, но котел не реагирует на нажатия в приложении. Когда команду посылаешь загорается жёлтый, но ничего не происходит.
     

    Вложения:

    • IMG_20191221_191024.jpg
    • IMG_20191221_191035.jpg
    • IMG_20191221_190933.jpg
  13. tolstikmv
    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    tolstikmv

    Участник

    tolstikmv

    Участник

    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Может это не важно, но у Вас полярность перепутана (от блока питания к зонту).
     
  14. tolstikmv
    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    tolstikmv

    Участник

    tolstikmv

    Участник

    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Предыдущий пост к этому)
     
  15. as_egorov
    Регистрация:
    12.06.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    31

    as_egorov

    Живу здесь

    as_egorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    31
    Спасибо, да заметил это еще тогда, но забыл отписать - после изменения полярности все заработало должным образом. после этого еще докупил модуль ebus и тоже подключил. Спрашивал в другой теме, но ответа пока не получил. Может здесь кто подскажет? При установке всех этих девайсов перед подключением температуру на котле надо было на максимум выставить? ГВС пока не использую и поставил температуру пере подключением ebus на 40 градусов для ТП.