1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Подключение gsm модуля эван zont h1 к котлу протерм скат квт

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем лоцман71, 29.06.16.

  1. Denis99
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Denis99

    Участник

    Denis99

    Участник

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Нужна помощь. Установил в Протерм Скат 21кВ (не рэй) блок zont h-1v eBus (2в1), подключил вроде правильно, установил приложение, зарегистрировался, запустил. Управление термостатом возможно только на изменение комнатной температуры от внешнего датчика, который поставляется в комплекте (эконом 15С/комфорт21С/разморозка 5С). До установки zont ручное управление позволяло регулировать температуру теплоносителя/мощность котла. Судя по инструкции, я подключился релейным методом, но есть еще цифровой, через который, как я понял, zont дает более широкий выбор регулировок. Вопрос:
    1. Возможно ли с моей версией котла подключится по цифровой шине для регулировки мощности котла и как это сделать (какие клемы куда воткнуть?). На zont есть свободные eBus1/2, а в каком месте на плате котла подключать, так и не нашел.
    2. Котел стоит в доме (не постоянного проживния), который хочется прогревать в холодное время заблаговременно до приезда. Имею три контура отопления (1-малый, только бойлерная+с/у, что бы не замерзла вода. 2. первый этаж. 3. 2-й этаж.)
    Вопрос, возможно ли установить сервоприводы на каждый контур коллектора отопления и подключить их к zont, что бы регулировать их открывание/закрывание задействуя датчики zonta?
    Заранее спасибо за помощь и советы! 1182735F-C47E-4963-8F26-7B01D68389F8.jpeg
     

    Вложения:

    • 6DA915FD-0A22-400F-8EFC-7159317268F3.jpeg
    • 38F57DC6-E620-4473-8374-C0446EC4DBAD.jpeg
    • D783943D-9485-4454-AEB1-F518F939B317.jpeg
    • F4F48741-B5E2-4CC6-B511-FB586A86CDA1.jpeg
    • 5C0E2033-DE84-439C-A879-FD9022C35395.jpeg
  2. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412
    Адрес:
    Москва
    Ни в каком. Это Protherm Dophin или в девичестве Скат 13KE. Цифрового управления у него не было.

    В Zont H1 нельзя, но можно купить на АлиЭкспресс термостаты комнатные (для тёплых полов) + блок согласования и через вход 1 на Zont управлять "запросом тепла" (работой котла, когда требуется тепло для какого-либо из контуров).
     
    Последнее редактирование: 18.10.20
  3. Denis99
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Denis99

    Участник

    Denis99

    Участник

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, очень жаль
    А можете по подробнее по подключению для управления контурами рассказать? Какие регуляторы, что за блок согласования, ссылкой поделитесь? Почитал, что чаще устанавливают привода нормально закрытые (открывается при необходимости обогрева помещения и при достижении температуры, закрывается). Вопрос как управлять этой «необходимостью», для этого отдельное приложение потребуется? И как подключить это хозяйство.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • 3EE75A74-5D61-4505-81E3-B752FE4886E3.jpeg
  4. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412
    Адрес:
    Москва
    Нет, отдельного приложения не требуется. В Zont надо выбрать на вход 1 - внешний термостат и замыкать через 4,7 кОм на землю (точно не помню или на питание (?) для запроса тепла. Остальное - не по теме топика. В личку кину.
     
  5. jonnn
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    jonnn

    Участник

    jonnn

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    перемычку ставил. прошивку обновил на последнюю. авария пропала, диагностика идет, но данные не передает и пишет - потеря связи по цифровой шине. у меня шина, на которую подключается терморегулятор в релейном режиме и по e-bus какая-то странная - не соответсвует рисунку, клеммы для подключения по цифре внизу, а не вверху. сейчас съездил посмотрел на другом котле, скат рей 14, там, как в инструкции, клеммы для цифры вверху. попадалась тут сообщение, что у кого-то наклейка с подключением к сети была вверх ногами приклеена, может и у меня так же, неправильно нанесли рисунок с обозначениями?
     
  6. jonnn
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    jonnn

    Участник

    jonnn

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
  7. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412
    Адрес:
    Москва
    Инструкция нам говорит о том, что eBus сверху.
    upload_2020-10-18_17-2-12.png
    У меня также сверху подключено. Думаю, что вам следует проверить то, что на втором входе выбран правильный режим, а также правильно подключена коммутация. Если котёл обнаруживает eBus, то управление с морды невозможно, за исключением сервисных функций.
    [​IMG]
     
  8. jonnn
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    jonnn

    Участник

    jonnn

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    Реально косяк маркировки. Подключил на верхние клеммы-все заработало. А как онлайн регулировать температуру теплоносителя?
     

    Вложения:

    • 4B386E51-BB50-4FD4-BACA-7D844C93EE36.jpeg
  9. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412
    Адрес:
    Москва
    Хм, никак. :)
    В закладке настроек "цифровая шина" есть минимальная и максимальная температура теплоносителя. Максимальная - будет ограничителем, до которого котёл будет греть. Чтобы не заниматься ерундой каждый раз при изменении температуры, включите погодозависимую автоматику. В закладке датчиков надо назначить уличный "интернет" или свой, если установлен.
     
  10. jonnn
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    jonnn

    Участник

    jonnn

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    Включил. Выбрал кривую 7. Дом пока не жилой, тёсанный сруб. Надо под отопление поставить, чтоб бревно «раскрылось», да и печник зимой приедет печку класть - некомфортно без отопления)
     
  11. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412
    Адрес:
    Москва
    Экспериментируйте теперь. Очень интересный котёл. :) Данных достаточно для анализа системы и диагностирования дистанционно.
     
  12. jonnn
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    jonnn

    Участник

    jonnn

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    Показывает заданную температуру теплоносителя - это, я так понимаю, минимальная температура теплоносителя. Сейчас фактическая меньше заданной - Котел должен её догревать? Он не включается сейчас
     

    Вложения:

    • 957D7F2B-0C66-4B69-A2E5-A68A7EEC8EA0.png
  13. vozhd99
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412

    vozhd99

    Живу здесь

    vozhd99

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.412
    Адрес:
    Москва
    Да, должен включиться и достигать, при условии:
    1. Температура воздуха в доме ниже заданной. Требуется работа котла
    2. От момента остановки прошло времени больше, чем установлено в настройках Zont

    Иногда запуск по ПЗА дольше, чем просто нажать на кнопку. Зато потом он играет мощностью котла, чтобы котёл максимально равномернее отдавал тепло (в отличие от "жёстко" установленной температуры теплоносителя, здесь температура подстраивается согласно эквитермальной кривой), то есть греть будет дольше, но с меньшей мощностью. Вот у меня так греет (меандр - нагрев воды в бойлере). Это даже немного экономит электричества за счёт равномерности и отсутствия перегрева.
    upload_2020-10-18_18-5-14.png
    Пора мне в две техподдержки на полставки. :)
     
  14. jonnn
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    jonnn

    Участник

    jonnn

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киров
    Спасибо за консультацию! :hndshk:
     
  15. glebovnikita
    Регистрация:
    20.04.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    9

    glebovnikita

    Участник

    glebovnikita

    Участник

    Регистрация:
    20.04.20
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    9
    952AB588-467A-4BAB-933F-D190E79A12AA.png 952AB588-467A-4BAB-933F-D190E79A12AA.png Ребят, всем привет.
    Помогите советом.
    Котел протерм рэй скат 12квт. Установил на него сегодня zont h-1. Контакты 1 и 3 вместо перемычки, датчик температуры и в розетку соответственно. В приложении выставил все настройки. Оставил, уехал. Спустя некоторое время, выставив заданнуб температуру в помещении понимаю, что при работе в приложении котла (горит огонек), температура на датчике опускается...а если установить температуру ниже, чем на датчике, погасает огонек и температура начинает пасти, то есть котел включается. такого вроде быть не должно, как будто все перепутано..на графике это видно
    Прошу помощи( 952AB588-467A-4BAB-933F-D190E79A12AA.png 4A627A5D-74EA-4F58-B36A-22648E6F3487.png