    Добрый день!

    Помогите, пожалуйста, принять решение. Покупаю участок в Москве 30 км от МКАД, промерзание 1.40. На участке стоит фундамент 13х13, ростверк ТИСЭ с расширением 600, заложен в 2011 году. Технические характеристики по документу (был только внешний осмотр)
    Ростверк 300х400 (профиль А)
    Арматура А3-d=16 - 6 стержней
    Арматура А1-d=8 обоймы через 400

    я хочу на этом фундаменте ставить дом (газобетон) но меня настораживает толщина фундамента 30 см. Будет ли его достаточно для теплых стен? Можно ли класть газобетон вообще?
    Дом планирую двух этажный с мансардой, зимний.
    Посоветуйте, какой материал мне лучше использовать для строительства?
    Как протестировать этот фундамент? (мы решили не рыть, чтобы не повредить уже устоявшуюся почву, но можно попробовать порыть где-то не по краям, а в центре, например)

    Страсти-мордасти про то, как страшно такое покупать и как кармически это опасно все знаем.
    Очень нужны конструктивные советы и заранее спасибо

    Пожалуйста, помогите с советом, завтра сделка.
     

    Вложения:

    • ФУНДАМЕНТ.JPG
    Nataly_Chizhova , 29.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    3.713

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    3.713
    Адрес:
    Новокузнецк
    О грунтах умолчали.
     
    Громозека , 29.06.16
    #2 + Цитировать
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    520

    keen_

    Живу здесь

    keen_

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    520
    @Nataly_Chizhova, во-первых в любом случае надо откопать несколько штук и сравнить с проектом/исполнительной схемой. Наименее нагруженные например.
    Во-вторых, как писали выше, нужна геология.
     
    keen_ , 04.07.16
    #3 + Цитировать
  4. федек
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    393

    федек

    Живу здесь

    федек

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    393
    +1 Обязательно обкопайте и не в одном месте!
     
    федек , 04.07.16
    #4 + Цитировать
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.535
    Благодарности:
    4.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для автора. Поскольку завтра сделка, то надо чтобы Вы понимали:
    По результатам проверок, обследования, расчетов может быть такой вариант, что Вы сможете возвести только деревянный дом на этом фундаменте. К этому надо быть готовым морально.
    Или перекрытия может быть придется делать деревянные.
    Я вот, например, вижу, что шаг свай под всеми стенами одинаков.
    Это скорее всего ошибка проектирования.
     
    Rolandspb , 04.07.16