1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема электроснабжения дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Prorab88, 28.06.16.

  1. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Ковров
    Схема электроснабжения дома
    Всем доброго времени суток. Прошу понимающих людей оценить схему электрики. Сам я в электрике мало чего понимаю, поэтому делал заказ здесь на форумхаус через биржу. Схема конечно может быть и не идеальная, т. к. бюджет на проектирование очень скромный, но все же...хотелось бы выслушать мнения, имеет ли право такая схема на существование...может кто-что подскажет как можно упростить, улучшить, усовершенствовать
    Prorab88.png
     
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    9.702

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    9.702
    Адрес:
    Ярославль
    Увидел автомат на вводе в распредщит. Сразу видно проектировал "местный электрик".
     
  3. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Ковров
    А можно как-нибудь с более подробными комментариями?
     
  4. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Ковров
    На всякий случай схема в pdf формате, там лучше видно
     

    Вложения:

  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.576
    Благодарности:
    5.273

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.576
    Благодарности:
    5.273
    Адрес:
    Пенза
    Нормальная работоспособная схема, явных косяков нет.
     
  6. AndreyDorokhov
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    873

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    873
    Адрес:
    Москва
    Я тоже в электрике мало что понимаю, но правильно ли я понял, что на каждую световую точку и каждую розетку свой автомат? Бюджетик то у вас я вижу огого, когда вы все это делать будете. Можно позавидовать.)
    Выглядит красиво и дорого
     
  7. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Ковров
    честно говоря еще не приценивался...бюджет у меня далеко не ограничен, и лишнего не хотелось бы ставить, но если эти автоматы действительно нужны (для безопасности например), то лучше один раз потратиться...
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    А надо бегать к ЩУ отключать вводной автомат?
     
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    9.702

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    9.702
    Адрес:
    Ярославль
    Он там лишний. У электриков сложно с пониманием того для чего нужен автомат. Схему вам делал не проектировщик а электрик-самоделкин.

    З. ы. Это не ошибка, просто констатация факта.

    Я бы викинул этот автомат а комутацию ввода делал бы на перекидном с нулевым положением
     
  10. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    9.702

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.957
    Благодарности:
    9.702
    Адрес:
    Ярославль
    Ставится рубильник.
     
  11. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.802
    Благодарности:
    2.321

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.802
    Благодарности:
    2.321
    Адрес:
    Саратов
    Схема нормальная. Можно воплощать в жизнь.
     
  12. AndreyDorokhov
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    873

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    873
    Адрес:
    Москва
    Ну хотелось бы что бы электрик сюда зашел и рассказал, что дает к безопасности автомат на каждую лампочку? В Московской квартире недавно вызывал электрика. он там в щитке автоматы поменял на более надежные, так их там два, один на разеточную группу, другой на освещение, на всю трех комнатную квартиру, там вся схема наверное будет выглядеть очень смешно, если рядом с вашей поставить) (Щетчик, УЗО и два автомата, все)

    Тут в загородном доме, электрикой только начал заниматься, пока второй этаж подключили мне, к двум автоматам, один на розетки, другой на освещение

    Опять же, я сам не электрик, но сдается мне, что при желании, электрики любые схемы нарисуют, в зависимости от того, что клиент готов платить
     
  13. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Prorab88,
    УЗО для Летней кухни, Беседки, Бани должны быть в щитах, которые будут в этих помещениях.
    Кабель сечением 6 кв. мм. для Беседки как-то "великоват".
    Интересно, как будет реализовываться байпас и зачем он на реле напряжения?
     
  14. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Ковров
    что к рубильнику что к автомату бегать? по цене наверное разница будет в пользу рубильника?
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.084
    Благодарности:
    1.392
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Да ладно? А автомат вместо рубильника использовать нельзя?

    Смотря какой рубильник и автомат.

    Вам занизили мощность на дом, поставив вводной автомат в доме на 32А. Было 40А=26 кВт, а стало 32А=21кВт ...5 кВт вам урезали.
    При этом разводку в щите в вашем случае надо делать проводом 10 кв. мм., и ставить групповые УЗО на 63А.
     

Смотрите также: