1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема электроснабжения дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Prorab88, 28.06.16.

  1. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ковров
    Схема электроснабжения дома
    Всем доброго времени суток. Прошу понимающих людей оценить схему электрики. Сам я в электрике мало чего понимаю, поэтому делал заказ здесь на форумхаус через биржу. Схема конечно может быть и не идеальная, т. к. бюджет на проектирование очень скромный, но все же...хотелось бы выслушать мнения, имеет ли право такая схема на существование...может кто-что подскажет как можно упростить, улучшить, усовершенствовать
    Prorab88.png
     
    Prorab88 , 28.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    8.415

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    8.415
    Адрес:
    Ярославль
    Увидел автомат на вводе в распредщит. Сразу видно проектировал "местный электрик".
     
    Keyman , 28.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ковров
    А можно как-нибудь с более подробными комментариями?
     
    Prorab88 , 28.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ковров
    На всякий случай схема в pdf формате, там лучше видно
     

    Вложения:

    Prorab88 , 28.06.16
    #4 + Цитировать
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Нормальная работоспособная схема, явных косяков нет.
     
    olegaa2 , 28.06.16
    #5 + Цитировать
  6. AndreyDorokhov
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    513

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Москва
    Я тоже в электрике мало что понимаю, но правильно ли я понял, что на каждую световую точку и каждую розетку свой автомат? Бюджетик то у вас я вижу огого, когда вы все это делать будете. Можно позавидовать.)
    Выглядит красиво и дорого
     
    AndreyDorokhov , 28.06.16
    #6 + Цитировать
  7. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ковров
    честно говоря еще не приценивался...бюджет у меня далеко не ограничен, и лишнего не хотелось бы ставить, но если эти автоматы действительно нужны (для безопасности например), то лучше один раз потратиться...
     
    Prorab88 , 28.06.16
    #7 + Цитировать
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    1.467

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    А надо бегать к ЩУ отключать вводной автомат?
     
    D_A_N , 28.06.16
    #8 + Цитировать
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    8.415

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    8.415
    Адрес:
    Ярославль
    Он там лишний. У электриков сложно с пониманием того для чего нужен автомат. Схему вам делал не проектировщик а электрик-самоделкин.

    З. ы. Это не ошибка, просто констатация факта.

    Я бы викинул этот автомат а комутацию ввода делал бы на перекидном с нулевым положением
     
    Keyman , 28.06.16
    #9 + Цитировать
  10. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    8.415

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.571
    Благодарности:
    8.415
    Адрес:
    Ярославль
    Ставится рубильник.
     
    Keyman , 28.06.16
    #10 + Цитировать
  11. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    1.246

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    1.246
    Адрес:
    Саратов
    Схема нормальная. Можно воплощать в жизнь.
     
    Василий_Зимин , 28.06.16
    #11 + Цитировать
  12. AndreyDorokhov
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    513

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    AndreyDorokhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Москва
    Ну хотелось бы что бы электрик сюда зашел и рассказал, что дает к безопасности автомат на каждую лампочку? В Московской квартире недавно вызывал электрика. он там в щитке автоматы поменял на более надежные, так их там два, один на разеточную группу, другой на освещение, на всю трех комнатную квартиру, там вся схема наверное будет выглядеть очень смешно, если рядом с вашей поставить) (Щетчик, УЗО и два автомата, все)

    Тут в загородном доме, электрикой только начал заниматься, пока второй этаж подключили мне, к двум автоматам, один на розетки, другой на освещение

    Опять же, я сам не электрик, но сдается мне, что при желании, электрики любые схемы нарисуют, в зависимости от того, что клиент готов платить
     
    AndreyDorokhov , 28.06.16
    #12 + Цитировать
  13. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    1.467

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @Prorab88,
    УЗО для Летней кухни, Беседки, Бани должны быть в щитах, которые будут в этих помещениях.
    Кабель сечением 6 кв. мм. для Беседки как-то "великоват".
    Интересно, как будет реализовываться байпас и зачем он на реле напряжения?
     
    D_A_N , 28.06.16
    #13 + Цитировать
  14. Prorab88
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45

    Prorab88

    Живу здесь

    Prorab88

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ковров
    что к рубильнику что к автомату бегать? по цене наверное разница будет в пользу рубильника?
     
    Prorab88 , 28.06.16
    #14 + Цитировать
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    1.467

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    1.467
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Да ладно? А автомат вместо рубильника использовать нельзя?

    Смотря какой рубильник и автомат.

    Вам занизили мощность на дом, поставив вводной автомат в доме на 32А. Было 40А=26 кВт, а стало 32А=21кВт ...5 кВт вам урезали.
    При этом разводку в щите в вашем случае надо делать проводом 10 кв. мм., и ставить групповые УЗО на 63А.
     
    D_A_N , 28.06.16
    #15 + Цитировать