    Нужна конструктивная критика фундамента
    Соседи начали строить дом, подготовили фундамент под заливку, я сначала думал они ленту делают, а когда подошёл посмотрел, слов у меня не было.
    Я говорил соседу, что вяжут арматуру не соблюдая правила, но т. к. моих знаний хватает только на то, что я знаю как примерно должно это выглядеть, но аргументировать кроме как "в книжке по строительству прочитал" не могу, то после аргумента соседа у меня тесть строитель я комментировать уже не стал.
    У меня есть несколько вопросов по их нему фундаменту, и хочу получить ответы в духе почем так нельзя и что в таком случае может произойти из-за этих ошибок. Сразу скажу, они хотят строить дом 7.5х9, первый этаж из газобетона, второй и бруса или бревна.

    Вот они вяжут арматуру для ленты:
    20160626_182449.jpg
    1. По моим знаниям, буквы о нужно делать из одного прутка, а не из нескольких (и ещё без нахлёста), возможно это не обязательно, но хотелось бы знать точно?

    Иногда идёт интересные вставки:
    20160626_182412.jpg
    2. Как такая экономия может выйти боком?

    Вот они перевязывают углы:
    20160626_182329.jpg 20160626_182404.jpg
    3. Как мне известно нужно делать или буквами Г или П, у них своя технология, чем она черевата?

    Вот у них сделаны столбы:
    20160626_182329.jpg 20160626_182430.jpg
    4. Буром пробурили (на глаз см около 30 в диаметре) вставили арматурный каркас, защитить стенки от осыпания и ухода цементного молока в землю забыли, что их ждёт?
    5. Принцип фундамента тисэ не соблюдали и судя по всему ни какой противопучинистой подушки не сделали, столбы будут свисать на ленте?

    Единственной что они на мой взгляд сделали правильно, так это опалку укрепили, что бы её не порвало, и то моему делитанскому мнению лучше бы землю вывезли и песком бы отсыпали.
    20160626_182443.jpg
     
    dudarev , 27.06.16
    #1 + Цитировать
  2. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    272

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А вам это зачем? раз тесть у соседа прораб, пусть потом и объясняет почему по углам газосиликат треснул) каждый самостройщик мнит себя гуру-строителем, потом у таких же профессионалов, как вам консультируется.
     
    imya6 , 02.07.16
    #2 + Цитировать
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    520

    keen_

    Живу здесь

    keen_

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    520
    Ну вобщем с поперечкой там беда конечно - надо делать хомуты или хотя-бы загибать вокруг продольных стержней, т. к. анкеровка отсутствует у неё. Лучше конечно замкнутыми хомутами. Кстати еще по тому-же принципу часто варят отдельными стержнями ручной сваркой - это тоже неправильно.

    В ростверке армирование очень странное, и вообще всё криво. Ростверк как заливать будут, по грунту?
     
    keen_ , 03.07.16
    #3 + Цитировать