1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТП и пермычки фундамента МЗЛ

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AndreySulimov, 22.06.16.

  1. AndreySulimov
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584

    AndreySulimov

    Живу здесь

    AndreySulimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584
    ТП и пермычки фундамента МЗЛ
    Добрый день!

    Как практически реализовать переход теплого пола через перемычки фундамента.
    Выложите, пожалуйста, фото если кто решал такую задачу.
    Очень беспокоят усадка полов по грунту. Т. к. стяжка ТП не заходи на фундамент, а трубя ТП идут через перемычку. При усадки стяжки ТП такую конструкцию может порвать.

    Фугдамент МЗЛ + цоколь 4 ряда кирпича.
    Полы по грунту + ТП
    Дом Сруб.

    Планируется отдельные контуры ТП в каждое помещение.

    Во вложении примерная схема фундамента с перемычками, красный квадарат, это котельная

    Планы1.jpg
     
  2. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    111

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    111
    На сколько ТП будет ниже цоколя?
     
  3. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    111

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    111
    перемычка.jpg схема корявенькая но я старался педать суть п-образный переход трубой сквозь перемычку цоколя должен решить проблему усадки стяжки ТП но только пи одном условии труба в месте перехода должна быть свободной не залита бетоном
     
  4. AndreySulimov
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584

    AndreySulimov

    Живу здесь

    AndreySulimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584
    Ну т. е. Небольшой люфт и демпфер.
     
  5. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    111

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    111
    В месте перехода труба должна иметь ход как вертикально для компенсации усадки стяжки так и горизонтально на величину теплового расширения стяжки, трубу в месте перехода обязательно одевать в гофру так что бы гафра заходила в бетон не менее 30 см. Удачи.
     
  6. AndreySulimov
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584

    AndreySulimov

    Живу здесь

    AndreySulimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584
    Спасибо большое.
     
  7. AndreySulimov
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584

    AndreySulimov

    Живу здесь

    AndreySulimov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    584
    Тему можно закрыть.
    Будет УШП.
    Спасибо!
     

Смотрите также: