Треснула облицовочная кладка стены нового дома

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andreykaratunov, 22.06.16.

  1. andreykaratunov
    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    andreykaratunov

    Участник

    andreykaratunov

    Участник

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Треснула облицовочная кладка стены нового дома
    Всем привет! Помогите мне с определением причины образования вертикальной трещины в облицовочной кладке еще не достроенного дома. И так начну с описания этапов строительства фотографии тоже прилагаю.
    Фундамент свайный размером 9000х14000 мм. 24 сваи (6х4 шт) бурили на глубину 1800 мм, вязаный каркас и заливались в опалубку бетоном. Монолитная плита легла сверху. 300 мм толщиной и армирована арматурой D12 (ячейка примерно 400х400 мм) в два слоя и залита за один раз. Фундамент закончили 15 декабря 2015 года еще до морозов простоял две недели. 9 марта строители начали возводить стены. Стена из 1/2 облицовочного кирпича+50 мм вент зазор и 300 мм газобетон D500 B2.5 F50 усть-лабинский. Газобетон армирован арматурой D12 по две нитки. Первый ряд и затем каждый четвертый. Сверху залит армопояс. Вязаный каркас из арматуры D12 в 4 нитки и залит за один раз. Высота стены получилась 3000 мм. Перевязка облицовки и газобетона выполнена стелопластиковой армосеткой, которую порезали на полосы, Ю и вложили в швы кирпича и газоблока. Получилось, что 10 рядов кирпича соответствуют 3 рядам газобетона. Прошел месяц, как закончилось возведение стен, и я увидел вертикальную трещину, которая идет от фундамента, через оконный проем, до верха стены. Ситуация ЖЕСТЬ. Вопрос Что делать и как устранить ее не дает мне покоя. И что явилось причиной ее появления. Спасибо заранее за ответы и советы.
     

    Вложения:

    • 20160621_171944[1].jpg
    • 20160621_171959[1].jpg
    • 20160621_172020[1].jpg
    • 20160621_172007[1].jpg
    andreykaratunov , 22.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Ogr 2014
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    51

    Ogr 2014

    Участник

    Ogr 2014

    Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Пенза
    Причину Вам не скажут пока Вы не сообщите:
    1) регион
    2) тип грунта (до глубины 1.8 м)
    3) УГВ
    4) фундамент проектное решение или самостоятельная задумка
    возможны и другие вопросы.
     
    Ogr 2014 , 22.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Privet12345
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    564

    Privet12345

    Живу здесь

    Privet12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Подольск
    А трещина на длинной стене?
    Есть фотки общего вида стены?

    Учитывая что ГБ Усть-лабинский- то наверное Краснадарский край?
     
    Privet12345 , 22.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.908

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.908
    Адрес:
    Эстония
    ...Свайный фундамент...:( Дальше можно не исследовать...:close:
     
    Владимир Таллин , 22.06.16
    #4 + Цитировать
  5. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Собственно, причина - сваи. Если делаете плиту - на кой черт её на сваи ставить? Когда уже добьёмся отказа застройщиков от бездумного применения свай?
    С лирикой все. Скорее всего саваи выперло неравномерно и плита пошла держать тот момент, который в ней возникал, ну а после нагружения последний вырос до критического значения и дал о себе знать. На облицовку ставьте гипсовые маячки и смотрите динамику раскрытиях трещин. В случае нерастущей трещины дальнейшие действия - стабилизация основания (отвод грунтовых вод (если это возможно) и мероприятия по снижению глубины промерзания, утепление). Принять меры необходимо до первых заморозков.
    Хотелось бы ещё получить некоторую инфу:
    УГВ?
    Грунты?
    Регион?
    Есть ли трещины на остове (на газобетоне)?
     
    tetra2472 , 22.06.16
    #5 + Цитировать
  6. Йогурт
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    87

    Йогурт

    Живу здесь

    Йогурт

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Ижевск
    На фото нет плиты
    виден фундамент высотой ~70см.
    на фундаменте металлический уголок - для чего это?
     
    Йогурт , 22.06.16
    #6 + Цитировать
  7. Shahter rus
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    928

    Shahter rus

    Живу здесь

    Shahter rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    928
    Адрес:
    Россия
    Вот наиболее вероятная причина.
    Про свайно-ростверковые фундаменты (а у вас судя по фото именно такой, с лежащим на земле или заглубленным ростверком и с монолитным перекрытием): #14
     
    Последнее редактирование: 23.06.16
    Shahter rus , 23.06.16
    #7 + Цитировать
  8. andreykaratunov
    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    andreykaratunov

    Участник

    andreykaratunov

    Участник

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Строительство идет в г Шахты Ростовской области. Что касается УГВ, то но переменчив и зависит от осадков. Последний месяц лили дожди и УГВ сильно повысился. У нас уклон на участке с перепадом высот примерно 1500-1600 мм от ворот к концу огорода идет. Когда бурили под сваи то дошли до глины с белыми вкраплениями, у нас ее называют белоглазкой. Что касается трещин цоколя и и плиты и внутренних стен из газабетона - их нет! Фундамент делали одни строители, а стены другие. Фото этапов сейчас выложу.
     

    Вложения:

    • 20151208_104326[1].jpg
    • 20151208_104418[1].jpg
    • 20151214_142130[1].jpg
    • 20151216_110605[1].jpg
    • 20151219_141219[1].jpg
    • 20151220_100204[1].jpg
    • 20160317_084216[1].jpg
    • 20160503_181347[1].jpg
    andreykaratunov , 24.06.16
    #8 + Цитировать
  9. andreykaratunov
    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    andreykaratunov

    Участник

    andreykaratunov

    Участник

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Сейчас наступила жара у нас и появилась трещина, может связано с температурным расширением кладки?
     

    Вложения:

    • 20160624_080930[1].jpg
    andreykaratunov , 24.06.16
    #9 + Цитировать
  10. andreykaratunov
    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    andreykaratunov

    Участник

    andreykaratunov

    Участник

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Проекта строительства не было. Пригласил бригаду на фундамент, рассказал какой хочу дом. Предложили такой фундамент и я согласился. Мое пожелание было приподнять цоколь на 600 мм и началась стройка.
     
    andreykaratunov , 24.06.16
    #10 + Цитировать
  11. oasis-sound
    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    20

    oasis-sound

    Живу здесь

    oasis-sound

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Белгород
    На фундаменте есть продолжение трещины? Намочите участок фундамента под трещиной, сфотографируйте и выложите здесь.
     
    oasis-sound , 24.06.16
    #11 + Цитировать
  12. andreykaratunov
    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    andreykaratunov

    Участник

    andreykaratunov

    Участник

    Регистрация:
    09.04.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Фундамент целый, ну или пока целый. Визуально на видно
     

    Вложения:

    • 20160621_171944[1].jpg
    andreykaratunov , 24.06.16
    #12 + Цитировать
  13. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Хм. А сваи то отдельно от плиты живут... И бетона угрохано немерено. Какая длина треснувшей стены? С какой стороны света находится? Маяки поставили?
    И ответьте на вопросы в моем предыдущем посте
     
    Последнее редактирование: 24.06.16
    tetra2472 , 24.06.16
    #13 + Цитировать
  14. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    482

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Калининград
    Фундамент не равномерную осадку дал, вот и трещины.
     
    KoenigMan , 24.06.16
    #14 + Цитировать
  15. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    У этого фундамента жесткость запредельная. Дай он усадку - кладка не почувствовала бы (имхо)
     