1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Молниезащита

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Марковкин, 20.06.09.

  1. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Ижевск
    FreddyBear, т.е. при наличии молниеприемников на столбах - исключено попадание молнии в кабель в пролете между столбами? Высоковольтные ЛЭП защищают проводом, проходящим над силовыми, по макушкам опор, видел то же на внутрипоселковых газопроводах, но небольшими участками - по 2-3 м. Для телефона так не требуется? Или, если требуется - тянуть от самой АТС, иначе нет смысла? (правда, до АТС километров 7)
     
  2. Rinat

    Rinat

    Rinat

    Гость

    У нас в Питере принято ставить активные молниеприемники. Весь монтаж занимает часов пять (в том числе и забивание глубинных заземлителей). Заказывали в специализированной фирме (СтройМаксимум-STMX, почитайте на сайте более подробно).
    Сподвигло нас на установку профессиональной молниезащиты, то что в нашем коттеджном городке (в Приозерском районе) за два с небольшим месяца сгорело во время грозы два дома с доморощенной молниезащитой.
    Как говорится береженного бог бережет.

    А вообще есть любопытная статья: Статистика утверждает, что в масштабах планеты грозовые разряды ударяют во все, что стоит на земле, с интенсивностью около ста ударов в секунду! А самих гроз на планете бушует одновременно порядка 2000. Одним из результатов этого могут быть пожары (только в нашей стране 7% пожаров в жилых домах происходит от попадания молний)
    Спросите своих друзей, которые недавно построили загородный дом, защитили ли они его от молнии. 90% респондентов ответят "нет". Причина - незнание возможных последствий такого легкомыслия или типичное русское "авось". Различают первичные поражающие факторы молнии - это пожар, разрушения, а также вторичные - занос наведенного потенциала, появление во внутренней сети источников потребления электростатической и электромагнитной индукции. Молния - это громадная искра, которая имеет сложную траекторию движения. Только 25-30% молний идут от облака к земле. Очень часто мы видим разряд молнии, прилетевшей откуда-то сбоку, и место ее зарождения может находиться в нескольких километрах от места попадания.Внешняя молниезащита
    Молниеотвод - это устройство из трех основных элементов: молниеприемника, который принимает разряд молнии; токоотвода, который должен направить принятый разряд в землю, и заземлителя, который отдает заряд земле. Молниеприемник может иметь вид металлического штыря (стержневой), натянутого вдоль конька крыши металлического троса или металлической сетки из арматуры с шагом ячеек обычно 6-12 м. Для защиты от прямого удара молнии как можно большей площади следует устанавливать молниеприемник на такую высоту, чтобы в зону защиты (это все, что вмещается в конус, высота которого определяется высотой молниеприемника, а диаметр основания равен тройному значению высоты) попадали выбранные объекты. Довольно часто можно слышать мнение, что металлическая кровля (например, металлочерепица) позволяет не заботиться о молниезащите. Очень опасное заблуждение! Поддерживают его в основном сами продавцы металлочерепицы. Металлическая кровля может выступать в качестве молниеприемника.Впрочем, от "серьезной" молнии такая защита не спасет, поскольку расчетная толщина листов крыши должна быть не менее 4 мм (а кто такую применяет?). Листы меньшей толщины молния просто прожигает. Если на крыше есть выступающие элементы (например, металлические дымовые трубы), на них монтируются молниеприемники, выступающие над верхним краем на 0,2 м и надежно присоединенные к металлу крыши. Еще раз напоминаем вам: здания с металлической кровлей обязательно нужно оборудовать системой молниезащиты.
    Помимо "механических" молниеприемников существуют "физические". Возможность искусственно создавать столб ионизированного воздуха давно подсказала использование встречного лидера молнии в качестве своеобразного молниеприемника. Первые устройства для ионизации были основаны на применении радиоактивного изотопа. При подаче напряжения к такому устройству появлялся столб ионизированного воздуха, на который и замыкался лидер от грозовой тучи. Позже эти устройства трансформировались в безопасные молниеприемники, работающие уже не от радиоактивных изотопов, а с помощью электроники (ERICO, США). Устройства оказались достаточно эффективными, есть опыт их применения в РФ. К несомненным достоинствам таких молниеприемников можно отнести прекрасную возможность сохранить архитектурный облик строения, не искажая его видимыми дополнениями. Многие из нас наблюдали, как часто молнии разряжаются вблизи различных высоких объектов, не всегда попадая именно в них. Но немногие обращают внимание на то, что вблизи высоких объектов молнии наблюдаются несколько чаще, чем в других местах. Эта закономерность объясняется тем, что "встречный лидер" с высоких объектов как бы притягивает к себе лидеров из облака не только строго над своей вершиной, но и с периферийных частей тучи. Получается, что любая мачта (например, сотовой связи) объективно притягивает в зону своего расположения большее число молний. Заземление
    В любом случае - как для "внешней", так и для "внутренней" молниезащиты - очень важна роль заземления.Вернемся к нашей инструкции. Она настоятельно рекомендует заземлять молниеотводы на арматуру фундамента дома или, если это невозможно, заглублять в землю штыри-электроды (кстати, заземлять на арматуру фундамента тоже можно не всегда, здесь есть свои ограничения: если фундамент гидроизолируется составами на эпоксидной основе или если влажность грунта меньше 3%). Электроды должны заглубляться так, чтобы достигать влажных слоев почвы. Речь идет о так называемом шаговом напряжении, которое в непосредственной близи с заземляющими электродами может быть очень значительным и опасным для жизни. Во время грозы не рекомендуется находиться ближе пяти метров от заземлителя молниеотвода, чтобы не попасть под действие шагового напряжения и напряжения прикосновения.
     
  3. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Согласно ГОСТ 5238-81 «Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных влияний и
    токов, возникающих на линиях» АЗУ-М устанавливаются в районах с грозовой активностью более
    20 часов в год при наличии:
    - участка кабельной линии, проходящей по открытой местности (например, подвесной кабель
    на столбовых опорах), при отсутствии каких-либо сооружений, экранирующих кабель от разрядов
    молнии ближе 100 м от данного участка;
    - смешанной линии, состоящей из кабеля с металлической или пластмассовой оболочкой и
    воздушной линии;
    - воздушной линии связи.
    Защиту линий и установок связи от ударов молнии необходимо производить, согласно ГОСТ
    27149-86, если ожидаемая плотность повреждений от гроз превышает 0,1 повреждения на 100 км
    трассы в год. При меньших значениях плотности решение о защите объекта может быть принято с
    учетом его важности и экономических соображений. Защитные устройства необходимо
    устанавливать на вводе абонентских линий в сооружения АП или помещения, где находится
    аппаратура. На промежуточных абонентских устройствах рекомендуется ставить устройства
    защиты на входе и выходе. Для обеспечения эффективной защиты находящегося в эксплуатации
    оборудования АП разработан ряд специализированных защитных устройств типа АЗУ-М,
    изготовленных на современной элементной базе, включающий следующие разновидности: АЗУ-
    Му, АЗУ-МНР, АЗУ-МТНР, АЗУ-МНВ, АЗУ-МТНВ, АЗУ-МТ.
    К колодкам защитного устройства с маркировкой “ Линия” подключаются провода линии,
    подверженные опасным электромагнитным воздействиям, и землю. К колодкам защитного
    устройства с маркировкой “Абонент” подключаются провода линии, идущие от защищаемого
    оборудования.
    Монтаж и обслуживание изделий должны проводиться в соответствии с требованиями. При
    установке защитных устройств необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при работе
    на кабельных линиях связи и радиофикации», определяемые ГОСТ 27049-86.
    Монтаж АЗУ-М должен проводится в соответствии с « Руководством по строительству
    линейных сооружений местных сетей связи» ч. II. АЗУ-М устанавливается в любом защищённом
    от осадков и прямого попадания солнечных лучей месте, крепится двумя шурупами.
    При воздушном вводе АЗУ-М подключается к проводам воздушной или стоечной линии связи
    кабелем ЛТВ-В (ЛТР-В). Когда линия выполнена подвесным или подземным кабелем типа П-274,
    ПРППМ, КСПП, кабель подключается непосредственно к входу АЗУ-М, абонентская проводка к
    выходу.
    Заземление выполняется стальной оцинкованной проволокой или электродом из трубы
    (уголка).
     
  4. FreddyBear
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337

    FreddyBear

    Живу здесь

    FreddyBear

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Нет, просто вероятность меньше. Пути молнии неисповедимы.

    Если хотите защиты от удара молнии в кабель - ставьте защитные модули, оптронные и пр.
    Собственный опыт - молния ударила в кабель 50 пар в изоляции между домами, причем кабель был ниже крыш и молниеприемников на них и столбах. Защиты на входе в телефонную станцию - не было, итог - замена 2 модулей в УПАТС и примерно 30 телефонных аппаратов.

    После чего переделали - поставили оптронные развязки на кроссах концов кабеля.

    С уважением, Анди
     
  5. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так? Одно предложение - и аргумент и факт...
     
  6. sergei666
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754

    sergei666

    Живу здесь

    sergei666

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754
    Адрес:
    Московская область
    Все сделал также, сопротивление 1.7 ОМ, почти в 10 раз меньше допустимого !!
     
  7. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    2.022
    Благодарности:
    2.071
    Адрес:
    Москва
    Подскажите можно ли токоотвод пропустить в нутри колодцевой кладки
     
  8. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Токоотвод ИМХО должен быть видимым и доступным для осмотра. Так что внутри колодцевой кладки его пропустить нельзя.
     
  9. rombik74
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    rombik74

    Участник

    rombik74

    Участник

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Владимир
    А мне думается можно. не помню досконально, но типа того "арматура ж/б каркаса здания можеть выполнять роль опусков молниеотвода", так что можно хоронить в кладке!
     
  10. sergei666
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754

    sergei666

    Живу здесь

    sergei666

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754
    Адрес:
    Московская область
    у меня снаружи дома под штукатуркой по углам
     
  11. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    40

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужна ли молниезащита если недалеко 130м стоит сотовая базовая станция ?

    Можно отвод с крыши молнезащиты объединять с защитным заземление щитка?
     
  12. TomashiovP
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    TomashiovP

    Участник

    TomashiovP

    Участник

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    всем добрый день. думаю этот пост относится все таки к электрике. строю дом. после долгих поисков в инете и общения со сведущими людьми, решил делать молниезещиту. внешнюю и внутреннюю. один хороший знакомый рассказал и очень советует активную молниезащиту небезызвестнйо компании АББ. ваше мнение про эту систему? работает ли и стоит ли своих денег?
     
  13. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чота я не слышал про такую... УЗИП-ы у них есть, но активных молниезащит - что-то не нахожу. Может не ABB, а какой-то другой брэнд?
     
  14. TomashiovP
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    TomashiovP

    Участник

    TomashiovP

    Участник

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уточнил. Новый продукт. Недавно знакомый посещал у них (АББ) семинар на эту тему. Суть в том, что радиус защиты больше, чем у обычного стержня. Плюс дешевле с учетом экономии на токоотводах.
     
  15. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну раз новый и к только-только они стали его продвигать на семинарах - то вряд-ли вы найдете тут отзывы по ихней защите.
    Вот это как-то настораживает - экономия на токоотводах в молниезащите может выйти сильно боком.