1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Растрескались верхние ребра у ленты

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 19.06.16.

  1. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Растрескались верхние ребра у ленты
    В октябре поверх ФБС была залита лента высотой 650 шириной 400, бетон 300, с ПМД, с вибрированием, сверху присыпана опилом. Собственно морозы до -12С простояли всего 2 дня, потом была длинная оттепель.

    Весной обнаружилось, что примерно треть рёбер (уголков) изрядно растрескались, много мелких продольных трещинок, сбиваются молотком кое-где до 8см, а кое где уголки идеальные. Сильно жить не помешает - кое где придётся подмазать, опирание плит предусмотрено с запасом (140мм), самонесущие стены будут 300мм, то есть будут ставиться с отступом от края фундамента. Защитный слой сверху получился аж 70мм, с боков 50мм.
    Почему так? И какие могут быть рекомендации?

    В целом фундамент перезимовал нормально несмотря на сложную геологию, ни намёка на трещины. Для справки, хотя к растрескиванию уголков это конечно не относится - из-за наличия высокого угв, 1,5 метра торфа и слабой глины под ним фундамент делался так - скальаня подушка 1 метр с уплотнением гидромолотом, 1ряд ФБС 6, армпояс 200мм с арматурой 2*14, 1 ряд ФБС 4, армпояс 650мм с арматурой 4*14 (при этом вес фундамента 120т, вес самого дома 180т). Все эти танцы с бубном обошлись в 300 рублей, внешний размер 9*13
     
    OlegGB , 19.06.16
    #1 + Цитировать
  2. ATamaH63
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    257

    ATamaH63

    часто бываю

    ATamaH63

    часто бываю

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Самара
    Не совсем понятно.
    ИМХО не критично, хотя и хорошего мало. А дом из чего планируется?
     
    ATamaH63 , 20.06.16
    #2 + Цитировать
  3. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Лучше б плиту залили с цоколем (имхо)
    По теме - бетон должен созревать при положительной температуре. Бетонирование при отрицательных температурах должно предусматривать подачу тепла в опалубку греющим кабелем и т. п. Просто засыпать опилок недостаточно. Это самая вероятная причина разрушения. Фоток не приложите?
     
    tetra2472 , 20.06.16
    #3 + Цитировать
  4. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    очень мелкий скальный грунт
    это бы в 2 раза дороже получилось, под плиту - ДВА метра отсыпки? (вместо торфа)

    ПМД тогда для чего? Она типа эффективна до -15С,
    а за 2 холодных дня бетон вряд ли остыл ниже -5С
     
    OlegGB , 20.06.16
    #4 + Цитировать
  5. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Этаж имелся ввиду.
    Тогда почему тело ленты рвет изнутри? Вы уверены в качестве ПМД, сами покупали/добавляли?
     
    tetra2472 , 20.06.16
    #5 + Цитировать
  6. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Цокольный этаж - не вариант при УГВ -0,8
    Бетон брал на известном заводе,
    И почему-то на бОльшей части периметра - все нормально, хотя условия одинаковые, весь периметр заливался послойно с интервалом в 1,5 часа - один слой - одна машина.
     
    OlegGB , 21.06.16
    #6 + Цитировать
  7. OlegGB
    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5

    OlegGB

    Живу здесь

    OlegGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сегодня обдолбил для пробы самый проблемный уголок на не несущей стене. Так как стена 300 со штукатуркой по утеплителю, а лента 400, а защитный слой с запасом, обдолбленное жить не помешает, но хочется чем-то обмазать. Просто раствором покрепче или может добавить чего-то?
    На боках бетон крепкий, молоток отпрыгивает.
     