    Применение частотных преобразователей и PLC
    Преобразователь частоты в частном доме обычно выполняет функции поддержания постоянного давления либо в системах вентиляции, либо в системах водообеспечения.
    За время работ накопился опыт по работе с ПЧ разных производителей и программируемыми контроллерами.
    Если у кого есть вопросы в настройках, или как лучше сделать подобные системы - давайте пообщаемся, поделимся опытом, постараюсь ответить в рамках компетенции :)
    Не реклама :)
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Подписался на тему, работаю электромонтером в группе электропривода. Чего не сможет подсказать ТС, может и я на что сгожусь.
     
  3. shurin24
    Регистрация:
    18.07.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    shurin24

    Участник

    shurin24

    Участник

    Регистрация:
    18.07.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добро пожаловать)
     
  4. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    @GBS electrik, @shurin24, добрый день!

    Хочу купить ПЧ для водопровода Danfoss VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0005, к нему датчик
    MBS 1700 Danfoss 0-6 bar G1\2.

    Насос Dab Micra 75 1ф 220в 1 кВт с конденсаторной коробкой (4 провода к насосу).

    Вопросы по оборудованию:
    1. Правильно ли все подобрано для целей управления насосом?
    2. Правильно ли понимаю, что датчик будет запитан от ПЧ?

     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ПЧ имеет трехфазныт выход. Как работает однофазный двигатель от ПЧ я не знаю. Вообще считаю более правильным применять трёхфазные двигатели. Я бы поменял и насос/двигатель.

    А вообще не указана цель применения пч
     
  6. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    @GBS electrik, ПЧ управляет однофазным мотором. Цель установки - управление водоснабжением и невозможность поставить гидробак более 8 литров. Еще есть задача сэкономить, т. к. этот комплект в 13000 выходит, что при промышленной надежности лучше готовых бытовых решений.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Это я успел заметить. Но указанный ПЧ предназначен для преобразования одной фазы в три. Еще раз повторю. Даже если удастся подключить однофазный двигатель к нему и вы сможете заставить его не выпадать в защиту по обрыву фазы на двигателе, я не знаю, как отнесется двигатель к изменениям частоты. А самое главное, как на работу двигателя будет влиять фазосдвигающий конденсатор. Ведь он рассчитывается для частоты 50 Гц.
    Как будет осуществляться снабжение? По какому алгоритму?
     
  8. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    @GBS electrik,
    . И однофазным в модификации М1 и М2.

    Вот и меня смущает ровно это!

    Так же, как это делает Сирио или Даб, только датчик другой. Датчик в разрыв трубы. Выставляем на инверторе пределы срабатываний по току от датчика, начальную и конечные частоты, время разгона и торможения.
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    977
    Благодарности:
    593

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    977
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Щелково МО
    У меня для этих целей реле давления из Леруа трудится. Ценой около 4 тысяч. Тишина в технической комнате, никаких проблем с водоснабжением, и установкой.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну так глубоко в мануал я не лез. Просто пробежался по характеристикам. Если есть, ну что же, пускай. Кстати, если звезды зажигают, значит это кому то нужно выпускают такие частотники, значит двигатель должен заработать как надо. Посмотрите схему подключения.
    Абсолютно ничего мне не говорит это название, извините. Я даже шланг на душевой лейке не меняю сам. Сантехника (ХГВС) для меня темный лес. Давайте алгоритм.
     
  11. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    @Rumato,
    Да, но у меня не получается без перепадов, хоть тресни. И бак больше 8 литров не помещается. Термостатичный смеситель здорово помогает, но не решена проблема с частым пуском насоса. Причем за 10-15 мнут полосканий в душе насос включется 7-9 раз.

    @GBS electrik,
    Алгоритм прост до безобразия: датчик в трубе в зависимости от давления выдает сигнал от 4 до 20 мВ с дискретностью 1%, и частотой 10 тыс раз в секунду. Задача инвертера путем подбора частоты вращения двигателя добиваться сигнала с датчика на определенном уровне. Допустим, опытным путем установлено, что при давлении 3 атм датчик выдает 15мВ. Даем инвертеру команду включать насос на разгон при 13 мВ, тормозить при 15мВ. Дальше софтина инвертера сама решает, как крутить ротор для стабилизации данных от датчика. Ну и ставим программно время разгона и торможения ротора.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Понятно. ПИД-регулятор называется. Ну что же. Думаю, что все это нужно собирать в кучу и пробовать. Вполне стандартная задача. И на ПЧ, заточенных для работы с насосом нет ничего сложного. Только сигнал не 4-20 мВ, а 4-20 мА
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    977
    Благодарности:
    593

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    977
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Щелково МО
    Да, но у меня не получается без перепадов, хоть тресни. И бак больше 8 литров не помещается. Термостатичный смеситель здорово помогает, но не решена проблема с частым пуском насоса. Причем за 10-15 мнут полосканий в душе насос включется 7-9 раз.

    У меня бак около 10 литров. В доме ванна, кухня, туалет, стиральная машинка, посудомоечная машинка, бойлер.
    Что то я делаю неправильно...
     
  14. СлаваОрлов
    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    СлаваОрлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.11
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Москва
    @Rumato, да все правильно. Просто меня не устраивает частое включение насоса, хочу частотник и из многих иных соображений.
    @GBS electrik, да, мА (путаю, как право и лево). Пробовать да, но после получения полной уверенности, что ни одно устройство не пострадает)
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.722
    Благодарности:
    6.877
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну для начала нужно обязательно прочитать все TFM
     

Смотрите также: