    Добрый день,
    имеем текущую кровлю (нужна ваша помощь!
    Инверсионная кровля на частном доме (70 м2),
    разуклонка по жб плитам, мембрана Технониколь, геотекстиль, 3х50мм пенополистирол, геотекстиль, щебень (балласт). Герметичная ванна, мембрана заведена на парапет, сверху закрыто отливами.
    воронка HPL
    До запуска отопления, все было сухо, после запуска, отопления потекла, особенно после ливней летом и осенью. Сделали надрез мембраны-там плесень.
    Подрядчик развел руками, проверил швы, мембрана в порядке (сказал). Поиски специалистов безуспешны...в течение 3 лет.
    Вопросы следующие- есть ли смысл все вскрывать-сушить и переделывать по такой же схеме?
    проблема в воронке?
    Может ли течь конденсат в обьеме 10л? куда девается конденсат в таком пироге?
    спасибо
     

    Вложения:

    • IMG_0013.JPG
    • IMG_0002.JPG
    • Фото-0186.jpg
    Юрий2020 , 15.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Путешественник
    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    24

    Путешественник

    Живу здесь

    Путешественник

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Балашиха
    Здравствуйте, проведите гидротест, заткните воронку и залейте водой, если потечёт вызовите подрядчика что бы полностью всё вскрывал и осматривал, незначительные дефекты могут дать такой результат, сталкивался с таким не раз, если есть с чем то сложности пишите могу помочь
     
    Путешественник , 16.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Юрий2020
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7

    Юрий2020

    Участник

    Юрий2020

    Участник

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7
    Здравствуйте,
    спасибо большое, так и сделаем!
     
    Юрий2020 , 16.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Roofer1959
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    483

    Roofer1959

    Живу здесь

    Roofer1959

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Послежу за темой. Интересно, чем дело кончится. Собрано все вроде по "теории" верно, на сайте "технониколя" так и нарисовано. Но мне непонятно, в самом деле, может ли образовываться конденсат между мембраной и бетонной плитой? Ведь если он там образуется, то уходить ему некуда. А то, что "потекло" после запуска отопления, очень похоже на то, что причина в конденсате.
     
    Roofer1959 , 17.06.16
    #4 + Цитировать
  5. Бапетров
    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12

    Бапетров

    Участник

    Бапетров

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    19.05.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12
    У технониколевского лоджикруфа есть Служба Качества, может быть, попробовать у них проконсультироваться.
     
    Бапетров , 19.06.16
    #5 + Цитировать
  6. Юрий2020
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7

    Юрий2020

    Участник

    Юрий2020

    Участник

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7
    2.jpg FullSizeRender (2).jpg FullSizeRender.jpg @Бапетров, спасибо, позвоним.

    1.jpg
    проведен гидротест.
    течи нет, ни в районе воронки, ни в обычных местах. Вода после сильного ливня стоит на кровле. Разуклонка, как выяснилось сделана слабо, делали по норме. Нужно делать больше уклон явно, т. к. когда она загружена пенополистиролом и балластом, вода стоит там постоянно, и между слоями утеплителя тоже. В немецких справочниках, мы видели есть утеплитель высотой 150мм- паз-гребень, у нас только 50мм х 3 слоя. В двух местах где сильные течи, у парапетов вода стоит высота ок. 3 см, в то время как у воронки уже сухо. Вода не уходит от парапетов. Проверили швы, вроде все в порядке.
    Только эта инверсионная кровля НЕ работает!
    FullSizeRender.jpg
     
    Юрий2020 , 22.06.16
    #6 + Цитировать
  7. Юрий2020
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7

    Юрий2020

    Участник

    Юрий2020

    Участник

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7
    Да, у нас тоже такое складывается впечатление. хотя вентканалов в этом помещении 2!
    и отопление зимой там было всего +10+15.
     
    Юрий2020 , 22.06.16
    #7 + Цитировать
  8. Юрий2020
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7

    Юрий2020

    Участник

    Юрий2020

    Участник

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7
    Технониколь обещали максимум на сл. неделе выслать специалиста, спасибо, Бапетров!)
     
    Юрий2020 , 22.06.16
    #8 + Цитировать
  9. Юрий2020
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7

    Юрий2020

    Участник

    Юрий2020

    Участник

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    7
    Сегодня приезжал инженер из службы качества Технониколь, приехал оперативно из Уфы!
    - Сделано все верно-течь не должно...Его рекомендация -проверить примыкания парапетных крышек.

    После него еще был новый подрядчик- удивился, что у нас использовали мембрану шириной 1м (которую используют для примыканий и заплаток), вместо обычной армированной 2 м. Следствие- количество швов больше в два раза, прошел по швам- нашел непроваренные участки 1-2мм.
    Возможно так и есть - когда первая терраса была разгружена от балласта-течь на ней прекратилась.

    Советую изучить все узлы крепления, параметры сварных швов и прочее. прежде чем приступать к работам.
    Мы доверились специалистам..(

    пока предварительно, мы решили закатать над утеплителем еще одним слоем мембраны.
     
    Юрий2020 , 23.06.16
    #9 + Цитировать
  10. Schwartz_bublik
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Schwartz_bublik

    Участник

    Schwartz_bublik

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Инверсионная кровля, при загрузке утеплителя балластом, не дает воде быстро уйти в воронку. При холодных затяжных дождях на мембране снизу образуется конденсат. Особенно если внизу влажное помещение. Ведь пароизоляции то нет. Геотекстиль очень хорошо впитывает воду. Когда воды становится слишком много, она довольно большими объемами стекает в помещение. Решение - сделайте пароизоляцию, если это возможно, или закатайте вторым слоем. Тогда существующий слой будет пароизоляцией
     
    Schwartz_bublik , 21.08.16
    #10 + Цитировать
  11. phaton
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    phaton

    Участник

    phaton

    Участник

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А почему вы называете эту крышу инверсионной? Судя по фоткам это обычная кровля или я неправильно рассмотрел? В инверсии сначала делают гидроизоляцию, а сверху на нею укладывают утеплитель, а на него балласт.
     
    phaton , 19.09.16
    #11 + Цитировать
  12. Schwartz_bublik
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Schwartz_bublik

    Участник

    Schwartz_bublik

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    ТС написал же "инверсионная кровля". Чего выдумывать?
     
    Schwartz_bublik , 20.09.16
    #12 + Цитировать
  13. phaton
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    phaton

    Участник

    phaton

    Участник

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На третьей фотографии в первом сообщении видно мембранное покрытие, на инверсионной кровле мы должны лицезреть только балласт над утеплителем, вот поэтому и спрашиваю!
     
    phaton , 20.09.16
    #13 + Цитировать
  14. Schwartz_bublik
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Schwartz_bublik

    Участник

    Schwartz_bublik

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Ну, возможно, пирог разобрали.
     