Подогрев бассейна солнечным коллектором. Есть вопрос

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем By4kov, 15.06.16.

  1. By4kov
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    By4kov

    Участник

    By4kov

    Участник

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Подогрев бассейна солнечным коллектором. Есть вопрос
    Всем доброго времени суток! Сильно не пинайте, если что, монтаж данной системы производил первый раз, хотя специализируюсь на отоплении, водоснабжении, канашке.
    Фабула такая. Заказчик заказал солнечный водонагреватель АНДИ Групп XF-200 без давления ещё зимой. Уговорил меня его установить. Монтировал неделю назад. При вскрытии упаковки оказалось, что рама напольная, требование заказчика было установка на крышу. После небольших манипуляций болгаркой получился конёчный вариант. Принцип работы такой: на подаче холодной воды из бассейна стоит эл. клапан с диапазоном работы 0,6- 6 Бар (входит в комплект). Перед ним я поставил циркуляционный насос DAB шестёрку (в комплект не входит). В баке на 200 литров, который находится над коллектором, есть датчик, который снимает температуру воды в баке, а так же уровень воды. При наполнении системы клапан открывается, при наполняемости 100% ёмкости клапан закрывается. НО ! На выходе горячей воды нет никакой автоматики, так как вся эта система не предусмотрена как проточная, а как накопительная, она предполагает дальше по ветке ГВС смесители, душевые кабины и другие водоразборы горячей воды со своими запорными системами. Повторюсь, система БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, была бы система с давлением, всё бы работало нормально. Но на стадии купли-продажи видать между заказчиком и продавцом произошло недопонимание, и теперь что я имею, то я и имею. На данный момент получается следующее: подаю принудительно давление холодной воды, открывается электромагнитный клапан, бак наполняется до 100%, клапан закрывается, всё как в инструкции. Но тут же происходит естественный залповый сброс всей набравшейся воды обратно в бассейн через магистраль горячей воды так как никакой запорной арматуры на ветке ГВС нет.
    Вопрос состоит в следующем: что я могу поставить на выходе ГВС из бака (к примеру какой то клапан), что бы при нагреве воды в баке к примеру до + 70 с у меня открылась магистраль ГВС и горячая вода пошла в бассейн? Причём нужно учесть, что по мере расхода воды и уменьшения её уровня откроется клапан на ХВС и при наборе воды в баке до 100% он закроется, и в этот же момент должна закрыться эта хрень (клапан) на ГВС.
    Дополню, что клапан ХВС и датчик температуры (он же датчик наполнения бака) запитаны на электронный контроллер, который и даёт команду на открытие и закрытие впускного клапана.
    Мужики, есть у кого дельная мысль, кроме поставить на ГВС вентиль и вручную наполнять горячей водой бассейн исходя из температуры воды в баке на основании показаний контроллера? Для понимания выкладываю фотки.
    Заранее всем спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_1942[1].JPG
    • IMG_1946[1].JPG
    • IMG_1947[1].JPG
    • IMG_1948[1].JPG
    By4kov , 15.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.271
    Благодарности:
    4.329

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.271
    Благодарности:
    4.329
    Адрес:
    Изюм
    Не знаю дельная или нет, но, имхо, шаровой кран с приводом управляемым от контролёра или термореле должен решить эту проблему.
     
    Сергей192 , 16.06.16
    #2 + Цитировать
  3. By4kov
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    By4kov

    Участник

    By4kov

    Участник

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо, уже что-то! Шаровый на контроллер зацепить вряд ли получится, а вот термореле наверное поинтересней будет. Не понятно только какое. Реле придётся врезать в ветку ГВС и от него тянуть прямо в бак какой то температурный датчик, типа датчика бойлера, чтобы реле открывалось, к примеру при +80 с, а закрывалось при +30с.
     
    By4kov , 16.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.271
    Благодарности:
    4.329

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.271
    Благодарности:
    4.329
    Адрес:
    Изюм
    Есть разные модификации. Посмотрите в интернете.
     
    Сергей192 , 16.06.16
    #4 + Цитировать
  5. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Хозяев не боитесь сварить:)].
    Вообще-то типовая схема такая.
    Заполняете бассейн холодной водой.
    Насос ставите на выходе из бассейна из нижней части, таким образом насос будет "под заливом".
    Насос качает в СК, там вода нагревается и через накопительный бак (в принципе он не нужен, но в данном случае выбора нет:() подается в среднюю часть бассейна (давление в накопительном баке будет небольшое), если боитесь раздавить бак, то слив можно сделать открыто в бассейн (тогда выход из накопительного бака должен быть сверху).
    Клапанов и кранов никаких не надо.
    Насос должен включатся по датчику температуры в накопительном баке.
    В каком регионе сия система?
    Бассейн то приличный (кубов 10 - 12 наверное), площади СК может не хватить для прогрева.
     
    awlan , 20.06.16
    #5 + Цитировать
  6. By4kov
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    By4kov

    Участник

    By4kov

    Участник

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Насос должен включатся по датчику температуры в накопительном баке.
    В каком регионе сия система?
    Бассейн то приличный (кубов 10 - 12 наверное), площади СК может не хватить для прогрева.[/QUOTE]
    Екатеринбург.
     
    By4kov , 22.06.16
    #6 + Цитировать
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930
    Адрес:
    Улан-Удэ
    В июле солнечная инсоляция 4,8 квт*ч в сутки на 1 м2.
    Это 24 трубки или 2 м2.
    Итого (при 100% КПД;)) имеем около 10 квт*ч в сутки.
    А чтобы нагреть бассейн (10 м3) на один градус надо примерно 12 квт*ч.
    Вода в бассейне нам нужна с температурой +24С, а если дети, то +28С.
    Ночи в Екатеринбурге прохладные +16С.
    Думаю при такой конструкции пользоваться бассейном можно будет только после парной, и то непродолжительное время.
     
    awlan , 23.06.16
    #7 + Цитировать
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.301

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Минск
    Вот так вот взял и зарэзал.
    бэз ножа.
     
    sergMinsk , 28.06.16
    #8 + Цитировать
  9. justcheshire
    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    justcheshire

    Участник

    justcheshire

    Участник

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Коллеги, разрешите плз поднять тему дабы не плодить аналогов ибо вопрос касается идентичной системы, правда другого производителя. Систему еще не купили, т. к. есть еще сомнения в ее работоспособности.
    Дано: система на вакуумных U-образных трубках с баком, без давления, будет подключена через свой эл./магнитный клапан к имеющейся системе ХВС под давлением (3 атм). Задача - сделать в доме полноценное водоснабжение с холодной и горячей водой. Смущает один момент - на любую точку водоразбора горячая вода подается из бака-накопителя самотеком, а холодная - под сетевым давлением. Разница в давлениях очень существенна, предполагаю, что горячая вода просто не пойдет на водоразбор. Может, не понимаю чего? Помогите разобраться плз. Спасибо!
     
    justcheshire , 28.12.16
    #9 + Цитировать
  10. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930
    Адрес:
    Улан-Удэ
    И правильно:).
    В "Дано" должен быть регион, суточная потребность в ГВС и сезонность работы.
     
    awlan , 28.12.16
    #10 + Цитировать
  11. justcheshire
    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    justcheshire

    Участник

    justcheshire

    Участник

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Потребность в ГВС на семью в 4 человека. Речь идет о южном регионе с высоким уровнем инсоляции, посему и работоспособность девайса по своему прямому назначению именно как водонагреватель не вызывает сомнений. Сомнения вызывает именно совместная работа двух контуров с разным рабочим давлением, а личных познаний в гидравлике, увы, не хватает, чтобы разобраться в вопросе самостоятельно :)
     
    justcheshire , 28.12.16
    #11 + Цитировать
  12. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    930
    Адрес:
    Улан-Удэ
    1. Это примерно 250-300 л/сут. горячей воды.
    2. В этом "южном регионе" зимой бывают минусовые температуры? В России таких мест нет:).
    3. Давления можно уравнять регулятом на вводе водопровода, но устроит ли Вас такое пониженное давление.
    Правильно сделанная система работает круглый год и с любым давлением;).
     
    awlan , 28.12.16
    #12 + Цитировать
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.996
    Благодарности:
    1.898

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.996
    Благодарности:
    1.898
    Адрес:
    Пермь
    Нужно использовать БКН (бойлер). Вакуумные трубки подключать к змеевику БКН. В контуре должны еще присутствовать ЦН, группа безопасности, расширительный бак и высокотемпературный антифриз.
    Холодную воду подать на вход БКН, с выхода БКН будет идти ГВС с практически темже давлением что и холодная.
     
    Юрген72 , 28.12.16
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.068
    Благодарности:
    1.939

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.068
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    конечно не пойдёт, и смешней того, если в смесителе нет обратников, хвс еще в гвс набьется. :))
     
    Хортэк СПб , 28.12.16
    #14 + Цитировать
  15. justcheshire
    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    justcheshire

    Участник

    justcheshire

    Участник

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Всех с наступившим НГ!
    2. Зимой минусов не бывает, "регион" не в РФ.
    3. Конечно не устроит, похоже, задача наоборот в повышении давления ГВС.
    Согласен, что грамотно сконструированная система должна работать без озвученных проблем, но в ключе именно данного оборудования - вопрос именно в том, как нужно правильно скомпоновать систему, чтобы не "городить огород".

    Вы правы, с системой под давлением более-менее все понятно. Вопрос в том, как по задумке должна использоваться система без давления.

    Но даже если на трассе ГВС поставить обратник, то это не решит проблему, верно? ГВС все равно к потребителю не пойдет.
    Насколько мне представляется из всего вышеозвученного, данный девайс можно использовать только со входом воды например из бака, чтобы давление на выходе ХВС и ГВС было соразмерным.
     
    justcheshire , 03.01.17