1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вода с запахом - откуда запах?

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Joker_dav, 14.06.16.

  1. gaf15
    Регистрация:
    06.07.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    gaf15

    Участник

    gaf15

    Участник

    Регистрация:
    06.07.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    С вашего позволения, еще несколько вопросов.

    скважина бурилась в декабре 2014-го.
    Активно использовалась весь 2015-й (пользовали строители и вода была чудная. на вкус и вид)
    После простоя зимой, весной 2015-го появился запах сероводорода (если я не ошибаюсь)... поставили фильтры.
    Скважина:
    Общая глубина - 55м (колона диаметром 125мм)
    Фильтр (нержавеющая сетка галунного плетения) установлен на уровне 51-54м, длина 3м
    Труба нПВХ
    Уровень воды статический - 6м, динамический - 11м
    Дебет 3м3 в час
    насос погружен на 20м

    Я так понял, что можно пытаться устранить причину ударным хлорированием.
    Инструкция канадская проста и понятна.
    Поправьте меня, если что.

    1. Для разового (ударного) хлорирования использовать нужно Гипохлорид марки А, но можно марки Б (белизна).
    На такой объем (около 600 л воды) нужно 600 мл раствора 5-5.25% обеливателя (1 мг на литр)
    Жидкий гипохлорит натрия марки А в такой же пропорции?
    2. Шланга на всю глубину нет, да и насос на 20 м, потому можно опустить до насоса (на 20м) и прокачать 15 мин
    3. "Откройте все краны.." тут вопрос, что делать с колонкой и системой отопления, с системой полива. т. е через все прокачать (предварительно сняв фильтры и после появления запаха хлора закрыть каждый из выходов на 12 часов). но это немалый дополнительный объем... не нужно ли увеличить концентрацию хлора?
    4. Хлор - коррозийное средство, но в этих временных промежутках (12 часов с хлором) и в такой концетрации можно не переживать ни за погружной насос, ни за сантехнику и бытовую технику в доме?
    То же касается и резиновых прокладок и пластиковых труб.
    5. Куда сливать хлорированную воду? В сточную яму или вывести шланг в лес (через дорогу)... есть еще свое мини- озеро с рыбками. как бы не передохли.
    6. В описании гипохорита на одном из сайтов обнаружил информацию по критичности выравнивания PH при дезинфекции... насколько это критично?

    вроде как это все)
     
  2. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.395

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.395
    Адрес:
    Краснодар
    Гипохлорит натрия марки А обычно содержит 170-190 грамм активного хлора в 1 литре.
    Гипохлорит натрия марки Б (Белизна) содержит от 50 до 170 г/л (см. этикетку на бутылке).
    Для дезинфекции скважин, колодцев, водопроводных труб, ёмкостей и прочего оборудования для воды содержание активного хлора в хлорной воде должно быть 50-100 мг/л.
    В скважине около 600 л воды. Посчитайте объём воды в трубах от скважины до кранов, и объём воды в прочем оборудовании (картриджи и засыпки фильтров убрать). Предположим, что этот объём - ещё 600 л. Итого - 1200 л.
    Количество хлора должно быть 1200 л х 50 мг/л =60000 мг = 60 грамм. При дозе 100 мг/л - соответственно 120 грамм.
    Вычисляете - сколько литров гипохлорита марки А или Белизны нужно влить в скважину.

    Да.
    Увеличенная концентрация учтена - см. ответ на вопрос №1.
    Можно не переживать за сохранность оборудования от влияния такой хлорной воды за такое время.
    Хлорную воду сливать в сточную яму, на грунт в лес или канаву. Но только не к рыбкам - не переживут такой "стерилизации". В сточной яме хлорная вода в последствии разбавится обычными стоками. На грунте хлор разложится от солнечного излучения и/или разбавится дождевой водой.
    Выравнивание рН при дезинфекции гипохлоритом в большей степени касается замкнутых систем, например, бассейнов.