    Нуждаюсь в совете, подбор системы очистки воды
    Исходные такие:
    железо общее 9,5
    марганец 0,8
    мутность 85,4
    привкус 5
    жесткость 6,9
    дом постоянного проживания с отоплением
    личная скважина 37 м
    кол-во чел. 2-3 постоянно
    точек 6 (ванна, душ2, раковина 2шт)
    топас 8
    нужна на выходе вода для хозбыт нужд
     
    Water18 , 14.06.16
    #1 + Цитировать
  2. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Краснодар
    Другие показатели анализа воды есть? А то, по 5-ти показателям можно "промахнуться" с советами.
     
    Электролиз , 14.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Water18
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Water18

    Участник

    Water18

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да есть, простите раньше не было возможности прикрепить
     

    Вложения:

    Water18 , 14.06.16
    #3 + Цитировать
  4. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Краснодар
    Примерно до 1 куб/час:
    Аэрационная колонна 1054 с компрессором + обезжелезиватель 1252 с Бирм + умягчитель 1044.
     
    Электролиз , 14.06.16
    #4 + Цитировать
  5. Water18
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Water18

    Участник

    Water18

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    @Электролиз, можете прокомментировать некоторые из предложений полученных мной?
     
    Water18 , 14.06.16
    #5 + Цитировать
  6. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Краснодар
    Что предлагают?
     
    Электролиз , 15.06.16
    #6 + Цитировать
  7. Water18
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Water18

    Участник

    Water18

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вот один из вариантов
     

    Вложения:

    Water18 , 15.06.16
    #7 + Цитировать
  8. Water18
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Water18

    Участник

    Water18

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вот еще
     

    Вложения:

    Water18 , 15.06.16
    #8 + Цитировать
  9. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Краснодар
    По мне, так "КП водоподготовка 1" ближе к делу.
    Остальные предложения с миксовыми фильтрами не по мне.
     
    Электролиз , 15.06.16
    #9 + Цитировать
  10. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    125

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Ярославль
    На железо 10 и мутность 85 хто-то миксы предлагает? :close:
     
    gekayar , 15.06.16
    #10 + Цитировать
  11. Water18
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Water18

    Участник

    Water18

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые специалисты посмотрите пож-та еще одно предложение, оно собственно ни чем особо не отличается от предыдущих кроме того что тут нет аэрационной колонны. И растолкуйте если не сложно возможен ли такой вариант и насколько он рабочий?
     

    Вложения:

    Water18 , 16.06.16
    #11 + Цитировать
  12. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    125

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Ярославль
    ненасколько нерабочий
     
    gekayar , 16.06.16
    #12 + Цитировать
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.448
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Краснодар
    Это обезжелезиватель Сапфир Br (с воздушным пузырём над загрузкой). Вариант рабочий.
     
    Электролиз , 16.06.16
    #13 + Цитировать
  14. Water18
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Water18

    Участник

    Water18

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    я им анализ воды и все что написал здесь в стартовом сообщении дал, как это не предоставляете данных.
    не сложно вам пояснить сказанное вами?
     
    Water18 , 16.06.16
    #14 + Цитировать
  15. gekayar
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    125

    gekayar

    Живу здесь

    gekayar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Ярославль
    @Water18, для аэрации даже в нормальном виде низковат рН и многовато железа (хотя прямого запрета нет, хоть 50 мг). Не указан тип загрузки и клапана - с такими деятелями можно угореть на денешку. Гряземкость корпуса 1252 мала для суммы железа и марганца. Предложенная схема не удалит марганец до норматива.
    Прикрепленный анализ позже увидел.
    По нему - прокачать (если не прокачана), взять повторно с консервацией на мутность.
     
    Последнее редактирование: 16.06.16
    gekayar , 16.06.16