1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Давление в системе отопления и котел Будерус Логано 111

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Giordano, 14.06.16.

  1. Giordano
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Giordano

    Участник

    Giordano

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Давление в системе отопления и котел Будерус Логано 111
    Всем доброго дня
    имеем закрытую принудительную систему отопления, два насоса, электро котел зота и ТТ Будерус 111 на 16кв
    давление в системе на холодную = 0,5 очка
    на горячую поднимается до 2,5-2,7 очка (на клапане сброс стоит на 3 очка)
    на котле написано эксплуатировать при давлении до 2 очков
    подскажите как быть - получается котел все время работает сверх допустимого давления
     
    Последнее редактирование модератором: 14.06.16
    Giordano , 14.06.16
    #1 + Цитировать
  2. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.295
    Благодарности:
    1.724

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.295
    Благодарности:
    1.724
    Адрес:
    Новосибирск
    Ключевые слова- бак расширитель.
     
    shunin , 14.06.16
    #2 + Цитировать
  3. Giordano
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Giordano

    Участник

    Giordano

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Бак расширитель стоит
     
    Giordano , 14.06.16
    #3 + Цитировать
  4. georgnsk
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    490

    georgnsk

    Живу здесь

    georgnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    490
    Адрес:
    Новосибирск
    Но не работает...
     
    georgnsk , 14.06.16
    #4 + Цитировать
  5. Giordano
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Giordano

    Участник

    Giordano

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    честно говоря я думал что работает, как его проверить? почему думаете что не работает?
     
    Giordano , 14.06.16
    #5 + Цитировать
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зачем два насоса? Объем теплоносителя в системе какой, объем расширительного бака какой ?
     
    Sergeslink , 14.06.16
    #6 + Цитировать
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.097

    Ranae

    Живу здесь

    Ranae

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Проверьте давление в РБ автомобильным манометром. В нём вообще воздух есть?
     
    Ranae , 14.06.16
    #7 + Цитировать
  8. Giordano
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Giordano

    Участник

    Giordano

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    При нажатии на клапан расширительного бака - воздух идет
    замерить давление в нем нечем (нет манометра)
    на баке написано: 80 литров, до 10 бар, до +99
    в системе если я не ошибаюсь порядка 60 литров
    насоса два - потому что один качает общий контур и контур второго этажа, а второй качает коллекторную группу теплого пола первого этажа
     
    Giordano , 14.06.16
    #8 + Цитировать
  9. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бак с бешеным запасом. Нужен манометр обязательно. На холодную систему (когда у вас 0.5) установите в баке также 0.5-0.6
     
    Sergeslink , 14.06.16
    #9 + Цитировать
  10. Полина_Савина
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    106

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    106
    Скорей всего с бака не стравили воздух при установке, на заводе закачивают 2,5-4 атм. 99%что бак просто перекачен, то что объем завышен ничего страшного.
     
    Полина_Савина , 14.06.16
    #10 + Цитировать
  11. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да почти сто процентов перекачен и притом прилично раз 80 литровый расширительный бак с системой +котел примерно 100 литров до 2,5 бар дошкалевает. Без манометра не обойтись:)
     
    Sergeslink , 14.06.16
    #11 + Цитировать
  12. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.295
    Благодарности:
    1.724

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.295
    Благодарности:
    1.724
    Адрес:
    Новосибирск
    Можно. Просто подбирая давление воздуха за несколько итераций. Сорру за умный слов.
     
    shunin , 14.06.16
    #12 + Цитировать
  13. Giordano
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Giordano

    Участник

    Giordano

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня
    извиняюсь за долгое отсутствие
    замерил манометром давление в расширительном баке = 2,2 бара, при том что в системе сейчас давление 0,7 бара.

    я правильно понимаю, как итог мне нужно стравить давление из расширительного бачка до 0,7-0,5 бара и клапан сброса установить на 2 бара (рабочее давление ТТ котла) ?
     
    Giordano , 08.07.16
    #13 + Цитировать
  14. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.342
    Благодарности:
    2.411
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Так про это и говорили, на холодную систему стравите до 0,5-0,6. Поставьте на 2 бара, если не найдете, то на 1,5 бара
     
    Sergeslink , 08.07.16
    #14 + Цитировать